Стало уже классикой - каждый новый электрик ругает предыдущего, типа "ну какой урод безрукий это делал??".
Чтобы не быть голословным, что иногда так оно и есть, предлагаю особо выдающиеся случаи постить в эту тему.
Вызов - выбивает автомат на вводе в квартиру. Заказчик рассказывает историю - давеча включил водонагреватель + электроплиту + чайник, "что-то сгорело" в этажном щите. Приехала аварийка, включили напрямую, передали ДЭЗовскому электрику, который официально "всё исправил", поставил два автомата, взял 1500 рублей. Теперь новый АВ выбивает при включении любого мощного электроприбора в квартире.
Вижу вот такую картину (см. фото 1) в этажном щите (при этом у клиента есть квартирный щиток с 20 автоматами).
Схема такая: АВ ТДМ 63А - перед счётчиком, вместо пакетного выключателя (давно стоит). После счётчика электрик поставил 2 отдельных АВ ИЕК 16А - один на фазу, один на нейтраль. А самый правый АВ ИЕК 25А - это не наш, это соседа слева перед счётчиком, вместо пакетного выключателя (тоже давно стоит).
Как последняя капля бреда в том же щите - второе фото.
Это уже подарок не электрика, а монтажников GPON от МГТС. Видите два ШВВП 2х0,5 (на первом плане на обоих фото)? Два синих провода идут на фазу (АВ 25А квартиры №32), коричневые - прямо на корпус щита. При этом один из ШВВП идет в квартиру 31, другой в квартиру 32.
Кто не в курсе - МГТС отхватила госпроект по переводу населения с меди на оптику. Т.е. отрезается вся медная связь и подводится оптоволокно в каждую квартиру. В самой квартире ставится оптический роутер, на выходе из которого имеем обычный городской телефон, беспроводной и проводной Интернет до 200Мбит/с. Соответственно, роутер должен питаться. Поэтому отважные монтажники, кроме прокладки оптики, ставят розетку (в квартире, прямо над входной дверью). Подключают её проводом ШВВП 2х0,5 "куда-нибудь" в этажном щите.
|
|
Вчера собирал и монтировал довольно милую люстру марки "Рассвет", г.Тольятти.

Практически все материалы качественные, арматура итальянская (Arditi), что порадовало.
Что не порадовало - внутренняя проводка выполнена шнуром ШВВП, основная, от рожков к стационарной - ПВС.
А вот дальше - полное расстройство. ПВС взят трехжильный, для разделения ламп на две группы (ибо люстра 5-рожковая). Цвета проводов - коричневый, синий, жёлто-зелёный. Третий - точно не для заземления, потому как производитель заявил, что это светильник класса защиты 0 (без возможности заземления, согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011). О том, что в продаже имеется провод ПВС с цветами черный-коричневый-синий, производитель, видимо, не знает.
При этом производитель заявляет о полном соответствии изделия ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. В котором говорится:
1.2.21 светильник класса защиты 0: Светильник, защита от поражения электрическим током которого обеспечивается основной изоляцией. Под этим понимают, что при этом не предусмотрено присоединение доступных для прикосновения токопроводящих деталей, если они имеются, к защитному заземляющему проводу стационарной проводки.
5.3 Провода внутреннего монтажа
...
5.3.1 ... Провода с желто-зеленого цвета изоляцией следует использовать только для заземления.
Ну и напоследок, в Самарской области, видимо, действуют особые стандарты, - согласно инструкции изготовителя, выключатель должен ставится в рассечку нейтрали (фото 2).
Изготовитель, очевидно придерживается не стандартов, а нормалей, действующих внутри предприятия.
Какой был, такой и взяли - обычная практика. Я к этому уже отношусь спокойно. Главное, чтобы по-месту был присоединён.
Не надо принимать близко к сердцу. В светильниках, особенно в эксклюзивных, с электробезопасностью особо не заморачиваются. Главное - "дизайн"
Этот прибор не соответствует заявленным стандартам. Если из прибора торчит 3 провода, и один из них жёлто-зелёный, причём так заложено производителем, не должно быть сомнений при подключении относительно его назначения.
Тема - доска позора. Пусть висит. Если мы выкладываем разовые нарушения, то уж массовые, промышленных масштабов, и подавно заслужили публикации.
Да почти все китайские люстры так и подключены. Если люстра на две клавиши- то на ж/зелёном всегда фаза.Поэтому я всегда 4-6 рожковые разбираю,осматриваю коммутацию. Ну вот и мой город тоже отличился
Приходится работать с эксклюзивными светильниками, в основном, итальянского производства. В т.ч. выполненными в единственном экземпляре, по эскизу дизайнера конкретного интерьера. Частая проблема таких изделий - проблема обслуживания. Сложно менять лампы, экстремально сложно мыть. Это издержки штучного производства - отсутствие стадий макетирования, рабочего образца, доводки. Но по электробезопасности у них всё в порядке.
Это не издержки штучного производства, а дурь "дизайнера".
Был как-то на сборочном производстве крупнейшего в питере производителя "итальянских" светильников. Видели бы вы какими ручонками и как собирается вся эта "италия" из китайских комплектующих... ШВВП на этом фоне - просто подарочный вариант((
Был на заводе Fide в Испании, это такая кустарщина, устаревшее оборудование и 99% ручного труда. я был в шоке.
В противовес этому был на заводах Hager, Berker и на мануфактуре Berker. Вот где чистота, красота и современные технологии. На мануфактуре все были в ожидании нового 3D принтера за 1.5 млн евро. Говорили, что как получат - смогут вообще чудеса творить.
Примерно так дело было?
Лучше уж китайцы в Китае
Примерно так дело было?
Практически да. Открытые гальванические ванны в общем сборочном цехе, древнее оборудование. Разве что работники все же побелее )))
Из Марокко или из Алжира. Конечно, зато не Китай - Европа!
lf heccrbt
Руки узбечек что в области, что в СПб стоят одинаково. Точнее, если на производстве обеспечены хотя бы элементарные бытовые условия, то в городе дешевле.
Возить крупные светильники - возить воздух. И %% боя в собранном виде больше.
И налоги куда больше, чем возить как запчасти и комплектующие.
Вчера выбросил из квартирного щитка очередной АВ IEK, 32А, относительно свежий, примерно 2006 года выпуска. Питал варочную поверхность и духовой шкаф. Пугал хозяев - "пел песни" при нагрузке 2 кВт и выше.
Хозяева сами виноваты. Нечего ушами к щитку прижиматься
Песни пел на всю квартиру, негромко, но противно. Такое поведение бывает у контактора, но от АВ этого не ждёшь.
одно слово
или
IEKом хорошую вещь не назовут.