Доска позора
Эксперт клуба sudakovsky (7753.00) |
Стало уже классикой - каждый новый электрик ругает предыдущего, типа "ну какой урод безрукий это делал??".
Чтобы не быть голословным, что иногда так оно и есть, предлагаю особо выдающиеся случаи постить в эту тему.
Вызов - выбивает автомат на вводе в квартиру. Заказчик рассказывает историю - давеча включил водонагреватель + электроплиту + чайник, "что-то сгорело" в этажном щите. Приехала аварийка, включили напрямую, передали ДЭЗовскому электрику, который официально "всё исправил", поставил два автомата, взял 1500 рублей. Теперь новый АВ выбивает при включении любого мощного электроприбора в квартире.
Вижу вот такую картину (см. фото 1) в этажном щите (при этом у клиента есть квартирный щиток с 20 автоматами).
Схема такая: АВ ТДМ 63А - перед счётчиком, вместо пакетного выключателя (давно стоит). После счётчика электрик поставил 2 отдельных АВ ИЕК 16А - один на фазу, один на нейтраль. А самый правый АВ ИЕК 25А - это не наш, это соседа слева перед счётчиком, вместо пакетного выключателя (тоже давно стоит).
Как последняя капля бреда в том же щите - второе фото.
Это уже подарок не электрика, а монтажников GPON от МГТС. Видите два ШВВП 2х0,5 (на первом плане на обоих фото)? Два синих провода идут на фазу (АВ 25А квартиры №32), коричневые - прямо на корпус щита. При этом один из ШВВП идет в квартиру 31, другой в квартиру 32.
Кто не в курсе - МГТС отхватила госпроект по переводу населения с меди на оптику. Т.е. отрезается вся медная связь и подводится оптоволокно в каждую квартиру. В самой квартире ставится оптический роутер, на выходе из которого имеем обычный городской телефон, беспроводной и проводной Интернет до 200Мбит/с. Соответственно, роутер должен питаться. Поэтому отважные монтажники, кроме прокладки оптики, ставят розетку (в квартире, прямо над входной дверью). Подключают её проводом ШВВП 2х0,5 "куда-нибудь" в этажном щите.
|
|
а может баню?
Ну строительство дома начинается с туалета Вот я и начал с септика
Розетка находится в углу кухни, непосредственно под мойкой. Прямо перед розеткой сантехники наваяли тройник для слива воды из мойки, стиралки и посудомойки. Все это хозяйство внутри кухонного гарнитура. Кто с кем не согласовал уже неведомо.
В розетку через тройник втыкаются вилки стиралки и посудомойки. Провод 3х1,5, что за провод не понял, но не ВВГ. Два провода в серой изоляции, один в синей, наружная - черная.
На розетке раскрутился контакт на фазе. Индикатором 220 показывал, даже контролька загоралась, а стиралка не запускалась. Хозяйка попросила восстановить питание и заменить розетку на 2-местную, чтобы сразу в нее воткнуть две вилки, без тройника.
Сделал, хоть и попотел. Тройник для слива воды установлен так близко к розетке, что между ним и розеткой не входит ни одна отвертка.
Провод оставили существующий? если так, то скоро вас опять пригласят, после того как стиралка и посудомойка начнут греть воду одновременно.
Да, оставил. Только предупредил, чтобы одновременно не включали. В квартире хороший ремонт, новый пока не планируется
Сегодня история с этой розеткой получила логическое продолжение. Вчера я, кроме прочего, заменил все автоматы в щитке на Easy9. При включении стиралки через эту розетку все было нормально. Потом в нее включили посудомойку, через 3 минуты выбил новый ДИФ Easy9 С32, вводной на всю квартиру. При включении посудомойки в другую розетку все работало нормально.
Поехал разбираться. Пока бра вешал, включил погонять посудомойку, минут 15 работала, потом в этой розетке фаза пропала совсем.
Оказалось, что в нее приходил наращенный кусок кабеля (15 см), соединенный на клеммники ЗВИ. Изоляции на ЗВИ (ТУТ или изоленты) не было. И родной пластик оплавился. Плюс весь этот горячий клубок вплавился в пластиковую трубу слива воды. Хорошо так туда вошел, у меня фаланга пальца в эту ямку вошла почти вся.
Дому 4 года. Люди, когда въезжали, проводку не меняли и не смотрели. Решили, что «дом новый, значит сделано все, как надо!». То же самое и с сантехникой. Угу! Сколько там по квартире еще бомб замедленного действия заложено, одному богу известно…
Нарощенные провода - это "мина". Ещё такое бывает при наращивании чем-нибудь типа Ваго
А если Wago в распредкоробке - то это нормально?При нормальном проводе 2,5 квадрата должно всё нормально быть,а если 1,5 квадрата и автомат 16А тут уж проблемы.
Я считаю, что Ваго без острой необходимости вообще лучше не ставить.
Почему?
Если коробка обслуживаемая то почему бы не поставить?
К сожалению обслуживаемых коробок становится все меньше. В лучшем случае за натяжным потолком, который можно снять. А все РК на стенах заказчики (либо строители) опят-таки замазывают-заделывают. Это уже немножко другая история, но с WAGO связана.
Хочу попробовать перейти на распайку проводов в глубоких подрозетниках, благо, что у нас они появились в продаже. HEGEL КУ1102, глубина 60 мм, стыкуемые, 6 руб за штуку. Тогда это будет действительно обслуживаемая коробка.
Если коробка обслуживаемая то почему бы не поставить?
для старообрядцев нет ничего лучше скрутки)))
Что же вы С WAGO то панику наводите? любое изделие надо использовать по назначению. Если не перегружать более 16А, то WAGO надежно. Без проблем держит 25, НО НЕ БЕСКОНЕЧНО. А так можно спалить все, что угодно.
Мое мнение, что спор электриков о WAGO, скрутках, СИЗ, опрессовке и т.д., так же вечен, как вопрос "Что первично - курица или яйцо?". И может этот спор прекратится только четким указанием в ПУЭ, в каких случаях какие способы соединения можно и нужно применять. Но в ПУЭ такое правило появится еще очень нескоро, если появится вообще.
Такое же можно сказать и о вопросе применения УЗО в двух проводке, "заземлении" в хрущевках и т.п. Пока не будет ясных доков на эти и другие вопросы - будет бардак в умах...
Я применяю скрутку и обжимаю её ЗВИ. Мне кажется, надёжнее ничего нет.
СИЗ, конечно штука прикольная, но сомнительная.
Чёткие, это "как правило" или "следует" ? - в ПУЭ формулировки сплошь некатегоричные, поэтому вряд ли стоит ждать от составителей какой-либо чёткости.
Мысль хорошая.
С какой периодичностью планирует обслуживать? За деньги или бесплатно?
Скиньте сюда, либо в лс, план ППР. Вдруг пригодится!!!
Скиньте сюда, либо в лс, план ППР. Вдруг пригодится!!!
Обслуживать - исключительно за деньги, бартером не беру. Хотя очень надеюсь, что обслуживание не понадобиться. Но иногда бывают ситуации, когда человек сам хочет что-то добавить-переделать, и тогда доступ к РК реально нужен.
Залез ввод переделать
Как в хичкоковском триллере.
Я один раз на чердаке человеку усилитель для антенны ставил. Осы летали. Когда работа была закончена, я посветил фонарём в противоположный в угол чердака и с ужасом увидел там гнездо размером с конское ведро. Пронесло...