|
Доска позора
 Эксперт клуба sudakovsky (7753.00) |
Стало уже классикой - каждый новый электрик ругает предыдущего, типа "ну какой урод безрукий это делал??".
Чтобы не быть голословным, что иногда так оно и есть, предлагаю особо выдающиеся случаи постить в эту тему.
Вызов - выбивает автомат на вводе в квартиру. Заказчик рассказывает историю - давеча включил водонагреватель + электроплиту + чайник, "что-то сгорело" в этажном щите. Приехала аварийка, включили напрямую, передали ДЭЗовскому электрику, который официально "всё исправил", поставил два автомата, взял 1500 рублей. Теперь новый АВ выбивает при включении любого мощного электроприбора в квартире.
Вижу вот такую картину (см. фото 1) в этажном щите (при этом у клиента есть квартирный щиток с 20 автоматами).
Схема такая: АВ ТДМ 63А - перед счётчиком, вместо пакетного выключателя (давно стоит). После счётчика электрик поставил 2 отдельных АВ ИЕК 16А - один на фазу, один на нейтраль. А самый правый АВ ИЕК 25А - это не наш, это соседа слева перед счётчиком, вместо пакетного выключателя (тоже давно стоит).
Как последняя капля бреда в том же щите - второе фото.
Это уже подарок не электрика, а монтажников GPON от МГТС. Видите два ШВВП 2х0,5 (на первом плане на обоих фото)? Два синих провода идут на фазу (АВ 25А квартиры №32), коричневые - прямо на корпус щита. При этом один из ШВВП идет в квартиру 31, другой в квартиру 32.
Кто не в курсе - МГТС отхватила госпроект по переводу населения с меди на оптику. Т.е. отрезается вся медная связь и подводится оптоволокно в каждую квартиру. В самой квартире ставится оптический роутер, на выходе из которого имеем обычный городской телефон, беспроводной и проводной Интернет до 200Мбит/с. Соответственно, роутер должен питаться. Поэтому отважные монтажники, кроме прокладки оптики, ставят розетку (в квартире, прямо над входной дверью). Подключают её проводом ШВВП 2х0,5 "куда-нибудь" в этажном щите.
|
|
Либо обжимаете чем-то не тем, либо место розеткам в помойке. Витуха не должна зачищаться ни при каких обстоятельствах.
Дело-то известное. Вместо специального инструмента забивают обычно отвёрткой.
Кстати, вот копеечная забивалка, не занимающая место в комплекте инструмента:
Неподключенные - это часто. Может оно и к лучшему? А то они вам понаподключают... Сколько раз встречал зачищенные концы UTP на ножевых клеммах...
Насчет зачищенных это Вы зря. В некоторых розетках ножевые попадаются такое овно, что пока не зачистишь - нет контакта.
В розетках от фирмы Гуси Электрик, так раньше и было, но там винтовые контакты.
С какими вы столкнулись?
Компьютерных розеток (в отличие от телефонных) с винтовыми контактами быть НЕ может. По крайней мере, выше Сat.3.
Компьютерных розеток (в отличие от телефонных) с винтовыми контактами быть НЕ может. По крайней мере, выше Сat.3.
еще как может, сам не давно ставил. причем от шнайдера и причем дорогая серия.
Этюд?
Модель, пожалуйста, в студию. Хочу видеть в каких таких изделиях ШЭ отступает от стандартов.
Этажный щит в новостройке, микрорайон "Новые Островцы". Все щиты такие, во всех домах микрорайона.
С первого взгляда - вроде бы всё нормально. Но если посмотреть внимательно - в щитах установлены только УЗО, отсутствуют автоматы на вводе и на розеточных линиях.
Автоматы С16 - на освещение, а С40 - на плиту.
Через три месяца после работы "профессиональных электриков" перестали работать светильники.
Типичная ошибка начинающих, они УЗО за ДИФ принимают, там же написано 16А, значит должно выбить на 16 А
Типичная ошибка начинающих, они УЗО за ДИФ принимают, там же написано 16А, значит должно выбить на 16 А
А причём тут какие-то начинающие (и кто имелся ввиду - монтажники на объекте?) - ? Какие ЩЭ им пришли от сборщиков, такие они и поставили. Кто собирал - может, они накосячили, а может, в свою очередь, просто собрали тупо по проекту, в котором накосячил проектировщик. Тупанул в одном месте например, и не глядя протиражировал в остальные.
Оригинальный выход из ситуации
У нас в городе во многих новостройках до сих пор делят разводку по комнатам как в СССР и нет разделения на линии освещения и розетки. Хотя знакомый сказал что по проекту розеточная линия и линия освещения должны быть раздельными. Видимо таким образом сокращают метраж линии и экономят на проводах.
Элитная новостройка СПб
.
всё равно радио не используют.
Интересно как они сдают несоответствие проекту.
Для начала задайтесь вопросом кому они все это дело сдают.
всё равно радио не используют.
Это на радио, это звонок
Кстати первая хата где в новостройке свет и розетки на разных автоматах