Всем доброго дня. Подошли вплотную к проводке электричества по дому и мастера предлагают развести провода в гофрированной трубе под стяжку. Трубу проложить в районе плинтусов. Вторые мастера предлагают развести по пустотам в плитах перекрытия. Третьи по потолку в гофрированной трубе с последующим подвесным потолком.
Как сделать правильнее? Спасибо за ответы и советы.
Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
01 июня 2014, 23:05

hohlachovПерепугали меня теперь ставлю только там где свободный доступ остаётся к соединению.


Нечего пугаться. Качество отличное, если соединять медь-медь и правильно подобраны номиналы автоматов, то проблем не будет.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
01 июня 2014, 23:27

lionarhКачество отличное, если соединять медь-медь и правильно подобраны номиналы автоматов,


Да понимаю я это, но теперь какой то голос внутри сидит и пугает. Раньше я ими только свет соединял и ставил автоматы 6 и 10А, сейчас даже этого не делаю.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
02 июня 2014, 00:04

hohlachovДа понимаю я это, но теперь какой то голос внутри сидит и пугает. Раньше я ими только свет соединял и ставил автоматы 6 и 10А, сейчас даже этого не делаю.


А я активно использую, при этом ставлю автоматы 10, 16 А. Пока всё отлично, по гарантии никто не обращался. А вот соединения вагой с пастой медь-алюминий во вторичном жилье часто плавятся, лучше в таких случаях вагой не пользоваться.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
02 июня 2014, 01:58

lionarhсоединения вагой с пастой медь-алюминий во вторичном жилье часто плавятся


А что за паста в Вагах ? Силиконовый герметик или как? В СИПовских муфтах нечто, похожее на обычный силиконовый герметик - и ничего, до 80А (теоретически) выдерживают

Эксперт клуба
megavolt42 (2083)
0
02 июня 2014, 05:38

МастерА что за паста в Вагах ?


Контактная кварцевазелиновая паста wago "alu-plus". Служит для удаления тончайшего слоя окиси с поверхности алюминиевых проводов, одновременно защищая их от повторного окисления.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
02 июня 2014, 07:32

megavolt42Контактная кварцевазелиновая паста wago "alu-plus"


Я думаю, в левых Вагах закладывают что-то другое, похожее внешне, поэтому
lionarhсоединения вагой с пастой медь-алюминий во вторичном жилье часто плавятся


Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
02 июня 2014, 07:40

МастерА что за паста в Вагах ? Силиконовый герметик или как?

Упрощенно - вазелин с абразивной пылью. При введении провода абразив снимает слой оксида алюминия, вазелин защищает от воздуха во время введения в клемму. После введения в клемму место контакта становится газонепроницаемым, как во всех клеммах Wago.