Cветодиодные светильники
 Эксперт-электрик almont (53.00) |
Нужен совет!!! Для подсветки ступеней лестницы использовал светодиодные светильники 1w. При выключенном выключателе они все равно горят (тускло).Наводка 30 вольт.что можно сделать в этой ситуации?
|
|
Схема Горыныча тоже неподошла!?
Должна помочь установка конденсатора 250в, 3мкф примерно так. ,параллельно ноля и фазы.
Схема Горыныча тоже неподошла!?
Мысль не плохая, но как сделать на практике???
Должна помочь установка конденсатора 250в, 3мкф примерно так. ,параллельно ноля и фазы.
Попробую ! Или может попробовать диоды 226Б
Раньше в релейке от наводок ими боролись.
Надо бы на 400 В.
Не надо пробовать, диод взорвется.
Коллега... получилось ли победить проблему? Я тут в одном месте тоже столкнулся с такой проблемой. Имею вкл bticino с доиодн. подсветкой 0,3Вт. Одну лампу шунтировал сопротивлением 100кОм. Всё ок. А тут одна группа из 3-мест включается, 3 подсветки таких и 10 6Вт светильников. В выкл. состоянии эффект смахивает на посадочную полосу, только на потолке))) Тоже буду разбираться

Поделитесь потом, как вышли из положения...
Навесил транс 40вт от диодной ленты, ессно без ленты... - первое что я нашел на объекте. Мигание пропало.
Какие у него размеры?