|
ldrzihohr
0
17 ноября 2012, 21:03 приятно с вами общаться, только от темы немного отклонились, как бы давно не был изобретен мой велосипед, но в практике нигде нет разнономинального автомата. как же выйти на производителя??? как его внедрить??? 0
17 ноября 2012, 21:33 Мне кажется (или нет?) проблема решаема проще - повторное заземление нуля перед вводным автоматом. В Геленджике, где раньше жил и работал в сетях, абонотдел не принимал новую или реконструируемую установку без повторки... 0
17 ноября 2012, 21:48 это понятно, только при отключении двухполюсного автомата не разрывается РЕ проводник, и на нем в определенных ситуациях присутствует напряжение до 110В опасное для человека, третьим автоматом мы отключаем все, все коруса эл. приемников заземлены и без U. 0
17 ноября 2012, 21:51 простоПалычэто понятно, только при отключении двухполюсного автомата не разрывается РЕ проводник, и на нем в определенных ситуациях присутствует напряжение до 110В опасное для человека, третьим автоматом мы отключаем все, все коруса эл. приемников заземлены и без U. РЕ проводник ЗАПРЕЩЕНО!!!!! рвать в любой ситуации! В нем НЕ ДОЛЖНО быть коммутационных элементов! И при ПРАВИЛЬНО выполненном ЗУ на нем НЕ БУДЕТ НИКАКОГО ПОТЕНЦИАЛА! 0
17 ноября 2012, 22:03 Горыныч, Вы же сами сказали, что в моем велосипеде РЕ не рвется при отключении, просто происходит переход от системы ТN к системе ТТ, что не запрещено ПУЭ. а по потенциалу на РЕ проводнике не я придумал, почитаю подскажу ссылочку, только уже не сегодня....спасибо. 0
17 ноября 2012, 22:19 простоПалычэто понятно, только при отключении двухполюсного автомата не разрывается РЕ проводник, и на нем в определенных ситуациях присутствует напряжение до 110В опасное для человека, третьим автоматом мы отключаем все, все коруса эл. приемников заземлены и без U. простоПалычГорыныч, Вы же сами сказали, что в моем велосипеде РЕ не рвется при отключении, просто происходит переход от системы ТN к системе ТТ, что не запрещено ПУЭ. а по потенциалу на РЕ проводнике не я придумал, почитаю подскажу ссылочку, только уже не сегодня....спасибо. Исходя из Вашего первого изречения (с отключением всего) понял что Вы намудрили. Или придумали, но не выполнили на практике. Это очень вредно. Ставьте эксперименты у себя в мастерской, иногда ООООчень помогает понять СУТЬ процесса. И формулы быстрее доходят. (Это мне мой мастер производственного обучения 41 год назад говорил, теперь Вам цитирую) :[] :[] :[] 0
17 ноября 2012, 22:36 Горыныч, я наверное плохо объясняю, такое уже было....начнем с того, что система ТN-С-S подразумевает соединение PEN проводника с контуром заземления объекта, или повторным заземлением опоры от которой питается объект и далее фаза и ноль на двухполюсной автомат, а РЕ без разрыва с ГЗШ в распредщитки. это правильно??? 0
17 ноября 2012, 22:43 простоПалычГорыныч, я наверное плохо объясняю, такое уже было....начнем с того, что система ТN-С-S подразумевает соединение PEN проводника с контуром заземления объекта, или повторным заземлением опоры от которой питается объект и далее фаза и ноль на двухполюсной автомат, а РЕ без разрыва с ГЗШ в распредщитки. это правильно??? Только не с повторкой опоры. Повторное заземление опор выполняется на концевых и сложных опорах. причем выполняется для отвода глаз инспектора. А необходимо СОБСТВЕННОЕ заземление на объекте, от которого перемычка на ВВОДНОЙ НУЛЬ. 0
18 ноября 2012, 10:13 это понятно, только по ПУЭ повторное заземление выполняется на ВЛ на опорах через 200 метров, на опорах от которых питаются потребители и т. д. , оно должно быть не более 10 Ом....не суть. А какое сопротивление заземления вы делаете на объекте???? 0
18 ноября 2012, 10:37 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом. 0
18 ноября 2012, 13:08 мне просто лень лазать в ПУЭ, лежит рядом под рукой и в электронном виде..... ГорынычНа объектах же делаю ЗУ с сопротивлением не более 4 ом. зачем? там везде есть генераторные установки??? сколько материала уходит, чтобы добиться такого сопротивления??? а, что скажете на п. 1.7.61 ПУЭ издание 7.? 0
18 ноября 2012, 16:37 Эти 4 Ома спасают не только аппаратуру, но и жизни. Что много дороже ЛЮБОГО материала. А в ПУЭ много спорного. Писали его в последнее время кабинетные работники, оторванные от реальности. 0
18 ноября 2012, 17:31 ребята делали один объект, торгово развлекательный центр смогли сделать только 8 Ом, ЗУ как положено, а сопротивление не уменьшается.......я проверяю заземление работой УЗО - соединяю ноль с землей работает, значит нормальное заземление. последнее время у нас пошли балованные УЗО, не буду называть фирмы ( одна уважаемая мною, другая не очень) кнопкой Тест отключаются, а ноль с землей игнорирует вообще... 0
18 ноября 2012, 18:06 простоПалычребята делали один объект, торгово развлекательный центр смогли сделать только 8 Ом, ЗУ как положено, а сопротивление не уменьшается.......я проверяю заземление работой УЗО - соединяю ноль с землей работает, значит нормальное заземление. последнее время у нас пошли балованные УЗО, не буду называть фирмы ( одна уважаемая мною, другая не очень) кнопкой Тест отключаются, а ноль с землей игнорирует вообще... Интересно, а как положено? 0
19 ноября 2012, 12:41
простоПалычя здесь второй день, поэтому, Бугор, если это возможно и не затруднит, то напишите. Горыныч, мой велосипед, а так же девайс делается очень просто: берутся два 3х полюсных автомата, скажем Yн=40А и один 3х полюсный - ампер на 6, можно на 4 - не суть. разбираем и делаем три 3х полюсных автомата у которых два полюса по 40А, а один - 6А. вот и все. стоит такой велосипед, я не богат, поэтому экспериментирую на ЕКФ, 150-250р. о том как подключить, зачем, и как это соответствует ПУЭ попозже, хочу вникнуть в то, что было полгода назад, если Бугор напишет. только я не знаю, как здесь рисовать ![]() Тоже иной раз очень хочется вставить рисунок, не знаю как. для вставки изображения используйте BBcode: ???? ГорынычНасколько я понял Вашу мысль, через мощные полюса Вы пускаете фазу с нулем, а через слабый полюс провод от заземлителя, который после сего девайса подключаете к нулю. При обрыве нуля до автомата весь ток течет по слабому полюсу который отключает весь автомат. В принципе девайс имеет право на жизнь. Если не учитывать то, что "велосипед" уже изобретен, и успешно работает. P.S. Разбирать трехполюсники не обязательно, существует несколько способов отключить мощный автомат маломощным (одной размерной группы) Не посчитайте за рекламу, нарисовал схемку, поставил у себя на страницу в работе, реконструкция электропроводки. Я правильно понял о чём речь. 0
19 ноября 2012, 13:22 Судя по схемке в "работах" поняли неверно. Нуль после мощного модуля идет в нагрузку И через маломощный модуль подключается к НЕРАЗРЫВНОЙ жиле РЕ. 0
19 ноября 2012, 13:25 простоПалычя проверяю заземление работой УЗО - соединяю ноль с землей работает, значит нормальное заземление. последнее время у нас пошли балованные УЗО, не буду называть фирмы ( одна уважаемая мною, другая не очень) кнопкой Тест отключаются, а ноль с землей игнорирует вообще... При отсутствии в цепи нагрузки простое соединение нуля и ЗУ после УЗО чаще всего не дает никаких результатов. Подключите хоть какую нибудь нагрузку и проверяйте. Все будет работать. 0
19 ноября 2012, 13:59 спасибо, попробую., только раньше эти же модели работали и без нагрузки....... 0
19 ноября 2012, 16:54 простоПалычспасибо, попробую., только раньше эти же модели работали и без нагрузки....... Все зависит от качества "земли", если она лучше нуля, и включена нагрузка даже до УЗО, оно сработает. Если близко нагрузки нет, не сработает. Тока то не будет. И, естественно, дифференциальный выключатель, рассчитанный на разницу токов 30мА, не сработает.
|