17 ноября 2012, 21:03

приятно с вами общаться, только от темы немного отклонились, как бы давно не был изобретен мой велосипед, но в практике нигде нет разнономинального автомата. как же выйти на производителя??? как его внедрить???

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
17 ноября 2012, 21:07

А смысл?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
17 ноября 2012, 21:33

Мне кажется (или нет?) проблема решаема проще - повторное заземление нуля перед вводным автоматом. В Геленджике, где раньше жил и работал в сетях, абонотдел не принимал новую или реконструируемую установку без повторки...

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
17 ноября 2012, 21:48

это понятно, только при отключении двухполюсного автомата не разрывается РЕ проводник, и на нем в определенных ситуациях присутствует напряжение до 110В опасное для человека, третьим автоматом мы отключаем все, все коруса эл. приемников заземлены и без U.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
17 ноября 2012, 21:51

простоПалычэто понятно, только при отключении двухполюсного автомата не разрывается РЕ проводник, и на нем в определенных ситуациях присутствует напряжение до 110В опасное для человека, третьим автоматом мы отключаем все, все коруса эл. приемников заземлены и без U.

РЕ проводник ЗАПРЕЩЕНО!!!!! рвать в любой ситуации! В нем НЕ ДОЛЖНО быть коммутационных элементов! И при ПРАВИЛЬНО выполненном ЗУ на нем НЕ БУДЕТ НИКАКОГО ПОТЕНЦИАЛА!

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
17 ноября 2012, 22:03

Горыныч, Вы же сами сказали, что в моем велосипеде РЕ не рвется при отключении, просто происходит переход от системы ТN к системе ТТ, что не запрещено ПУЭ. а по потенциалу на РЕ проводнике не я придумал, почитаю подскажу ссылочку, только уже не сегодня....спасибо.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
17 ноября 2012, 22:19

простоПалычэто понятно, только при отключении двухполюсного автомата не разрывается РЕ проводник, и на нем в определенных ситуациях присутствует напряжение до 110В опасное для человека, третьим автоматом мы отключаем все, все коруса эл. приемников заземлены и без U.

простоПалычГорыныч, Вы же сами сказали, что в моем велосипеде РЕ не рвется при отключении, просто происходит переход от системы ТN к системе ТТ, что не запрещено ПУЭ. а по потенциалу на РЕ проводнике не я придумал, почитаю подскажу ссылочку, только уже не сегодня....спасибо.

Исходя из Вашего первого изречения (с отключением всего) понял что Вы намудрили. Или придумали, но не выполнили на практике. Это очень вредно.
Ставьте эксперименты у себя в мастерской, иногда ООООчень помогает понять СУТЬ процесса. И формулы быстрее доходят. (Это мне мой мастер производственного обучения 41 год назад говорил, теперь Вам цитирую)
:[] :[] :[]

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
17 ноября 2012, 22:36

Горыныч, я наверное плохо объясняю, такое уже было....начнем с того, что система ТN-С-S подразумевает соединение PEN проводника с контуром заземления объекта, или повторным заземлением опоры от которой питается объект и далее фаза и ноль на двухполюсной автомат, а РЕ без разрыва с ГЗШ в распредщитки. это правильно???

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
17 ноября 2012, 22:43

простоПалычГорыныч, я наверное плохо объясняю, такое уже было....начнем с того, что система ТN-С-S подразумевает соединение PEN проводника с контуром заземления объекта, или повторным заземлением опоры от которой питается объект и далее фаза и ноль на двухполюсной автомат, а РЕ без разрыва с ГЗШ в распредщитки. это правильно???

Только не с повторкой опоры. Повторное заземление опор выполняется на концевых и сложных опорах. причем выполняется для отвода глаз инспектора. А необходимо СОБСТВЕННОЕ заземление на объекте, от которого перемычка на ВВОДНОЙ НУЛЬ.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
18 ноября 2012, 10:13

это понятно, только по ПУЭ повторное заземление выполняется на ВЛ на опорах через 200 метров, на опорах от которых питаются потребители и т. д. , оно должно быть не более 10 Ом....не суть. А какое сопротивление заземления вы делаете на объекте????

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
18 ноября 2012, 10:37

2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
На объектах же делаю ЗУ с сопротивлением не более 4 ом.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
18 ноября 2012, 13:08

мне просто лень лазать в ПУЭ, лежит рядом под рукой и в электронном виде.....

ГорынычНа объектах же делаю ЗУ с сопротивлением не более 4 ом.

зачем? там везде есть генераторные установки??? сколько материала уходит, чтобы добиться такого сопротивления??? а, что скажете на п. 1.7.61 ПУЭ издание 7.?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
18 ноября 2012, 16:37

Эти 4 Ома спасают не только аппаратуру, но и жизни. Что много дороже ЛЮБОГО материала. А в ПУЭ много спорного. Писали его в последнее время кабинетные работники, оторванные от реальности.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
18 ноября 2012, 17:31

ребята делали один объект, торгово развлекательный центр смогли сделать только 8 Ом, ЗУ как положено, а сопротивление не уменьшается.......я проверяю заземление работой УЗО - соединяю ноль с землей работает, значит нормальное заземление. последнее время у нас пошли балованные УЗО, не буду называть фирмы ( одна уважаемая мною, другая не очень) кнопкой Тест отключаются, а ноль с землей игнорирует вообще...

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
18 ноября 2012, 18:06

простоПалычребята делали один объект, торгово развлекательный центр смогли сделать только 8 Ом, ЗУ как положено, а сопротивление не уменьшается.......я проверяю заземление работой УЗО - соединяю ноль с землей работает, значит нормальное заземление. последнее время у нас пошли балованные УЗО, не буду называть фирмы ( одна уважаемая мною, другая не очень) кнопкой Тест отключаются, а ноль с землей игнорирует вообще...

Интересно, а как положено?

Эксперт клуба
select (4350)
0
19 ноября 2012, 12:41



простоПалычя здесь второй день, поэтому, Бугор, если это возможно и не затруднит, то напишите.
Горыныч, мой велосипед, а так же девайс делается очень просто: берутся два 3х полюсных автомата, скажем Yн=40А и один 3х полюсный - ампер на 6, можно на 4 - не суть. разбираем и делаем три 3х полюсных автомата у которых два полюса по 40А, а один - 6А. вот и все. стоит такой велосипед, я не богат, поэтому экспериментирую на ЕКФ, 150-250р. о том как подключить, зачем, и как это соответствует ПУЭ попозже, хочу вникнуть в то, что было полгода назад, если Бугор напишет. только я не знаю, как здесь рисовать :(, в проектанте просто вставить файл и все, а здесь???? научите.


Тоже иной раз очень хочется вставить рисунок, не знаю как. для вставки изображения используйте BBcode: ????

ГорынычНасколько я понял Вашу мысль, через мощные полюса Вы пускаете фазу с нулем, а через слабый полюс провод от заземлителя, который после сего девайса подключаете к нулю. При обрыве нуля до автомата весь ток течет по слабому полюсу который отключает весь автомат. В принципе девайс имеет право на жизнь. Если не учитывать то, что "велосипед" уже изобретен, и успешно работает.
P.S. Разбирать трехполюсники не обязательно, существует несколько способов отключить мощный автомат маломощным (одной размерной группы)


Не посчитайте за рекламу, нарисовал схемку, поставил у себя на страницу в работе, реконструкция электропроводки. Я правильно понял о чём речь.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
19 ноября 2012, 13:22

Судя по схемке в "работах" поняли неверно. Нуль после мощного модуля идет в нагрузку И через маломощный модуль подключается к НЕРАЗРЫВНОЙ жиле РЕ.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
19 ноября 2012, 13:25

простоПалычя проверяю заземление работой УЗО - соединяю ноль с землей работает, значит нормальное заземление. последнее время у нас пошли балованные УЗО, не буду называть фирмы ( одна уважаемая мною, другая не очень) кнопкой Тест отключаются, а ноль с землей игнорирует вообще...


При отсутствии в цепи нагрузки простое соединение нуля и ЗУ после УЗО чаще всего не дает никаких результатов. Подключите хоть какую нибудь нагрузку и проверяйте. Все будет работать.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
19 ноября 2012, 13:59

спасибо, попробую., только раньше эти же модели работали и без нагрузки.......

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
19 ноября 2012, 16:54

простоПалычспасибо, попробую., только раньше эти же модели работали и без нагрузки.......


Все зависит от качества "земли", если она лучше нуля, и включена нагрузка даже до УЗО, оно сработает. Если близко нагрузки нет, не сработает. Тока то не будет. И, естественно, дифференциальный выключатель, рассчитанный на разницу токов 30мА, не сработает.