Заземление в многоквартирном доме со схемой TN-C

mirari
(6.00)
Делаю капремонт в квартире в многоэтажном доме московской планировки. Есть ли какие-либо варианты организовать заземление? Знаю что кидать его на ноль нельзя. В моем подъезде находится домовая электрощитовая. Возможно ли прокинув провод по стояку заземлиться в электрощитовой(есть ли там полноценное заземление)? Возможно ли подключиться к лифтовому заземлению? По идее можно его и в подвале вкопать, но что-то я сомневаюсь.
Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
1
10 февраля 2017, 22:37

Elektron_8присутствие инженера по эксплуатации обязательно


Вы его часто видете, когда работаете??

Электрик-наставник
Elektron_8 (219)
0
10 февраля 2017, 23:10

Serg1981Вы его часто видете, когда работаете??


Видел и общался и не раз. Или Вам фотку предъявлять надо?

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
10 февраля 2017, 23:17

Желательно, героев должны знать в лицо)))

Электрик-наставник
Elektron_8 (219)
0
10 февраля 2017, 23:49

Чё это герои. Просто нормальные, грамотные, ответственные мужики.
Тем более грамотные, что ответственность то на них.
Случись что, им по шапке дадут. Нормально свою лямку тянут. Уважуха таким.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
10 февраля 2017, 23:50

Elektron_8Или Вам фотку предъявлять надо?


Конечно,ведь
desperado3героев должны знать в лицо)))


Или у вас фото как и разрешение на ПНР?

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
11 февраля 2017, 00:25

Serg1981 - Присутствие инженера по эксплуатации обязательно

- Вы его часто видете, когда работаете??


Его не видеть - его искать нужно,
и прежде чем начать монтаж, согласовать с ним исполнительную схему.
Фактически, это представитель заказчика и он первый, кто принимает работы

Электрик-наставник
Elektron_8 (219)
0
11 февраля 2017, 01:04

Serg1981
Elektron_8Или Вам фотку предъявлять надо?


Конечно,ведь


А Вам то нафига его фотка?
Вот у него спросите в ЖЭКе , он там главный. Он всех там знает.
Бесплатный совет, по секрету, если в ЖЭКе его нет посмотрите за печкой.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
11 февраля 2017, 12:31

Elektron_8
Однако все работы проводимые с муниципальной собственностью


Я такие объекты обхожу. Предпочитаю иметь дело с собственником.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
11 февраля 2017, 12:36

sudakovsky
Ну и дураки. Сосед на 13-м этаже кинет ноль на ХВС, и дураков на 7-м убьёт в ванне. А если давление немного добавят, + температуру в ГВС - запросто порвет стояк. Примеров - сотни.


Сделали - получили деньги. Ушли.
А зачем кидать ноль на ХВС?
На вводе в здание ставят редуктор.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
11 февраля 2017, 14:56

Из_РоссииА зачем кидать ноль на ХВС?
На вводе в здание ставят редуктор.


Ноль на ХВС - классика воровства электроэнергии с индукционным счетчиком.

Редуктор на вводе в здание не заменяет редуктор в квартире. Особенно актуально для высоток.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
11 февраля 2017, 16:05

sudakovsky

Ноль на ХВС - классика воровства электроэнергии с индукционным счетчиком.


Такие в новостройках сейчас есть ?

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
11 февраля 2017, 16:26

Из_России
Такие в новостройках сейчас есть ?

Так в новостройках и с PE проблемы нет. Они сдаются согласно действующего ПУЭ, с пятипроводной схемой питания этажных щитов

Электрик-наставник
Elektron_8 (219)
0
12 февраля 2017, 03:30

Из_РоссииЯ такие объекты обхожу. Предпочитаю иметь дело с собственником.

Так это все предпочитают. Но как быть , если без этого никак, а в управляющей компании дамщут сидит и ему всё по хрену.
А другой не пойдёт на весь этот гимор, за 25000р.
Там более не платят. А от этого и состояние сетей и всего жил фонда соответственное.
На частных домах и коттеджах конечно проще.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
13 февраля 2017, 00:02

sudakovskyПотенциал на самом деле Вольт 60-80, но по расчету - 110В.


Сегодня на вызове померял - 30 В.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
13 февраля 2017, 00:39

Serg1981Сегодня на вызове померял - 30 В.

Зависит от кучи параметров, в т.ч. от материала шланга СМ, качества воды.
Четыре дня назад измерял на вызове, без подключения к воде - ровно половина сетевого - 108В.

0
11 июля 2020, 08:21

Подскажите, пожалуйста, недавно сделали капитальный ремонт электропроводки в трехкомнатной квартире с прокладкой медного провода фаза, N, PE и установили накопительный электрический водонагреватель Zanussi ZWH/S 50 Smalto DL. В целом работает нормально, можно мыться, током не бьёт, однако заметил, что если дотронуться до железной трубки горячей воды, выходящей из водонагревателя, и железного профиля обрешётки сантехшкаф, то ощутимо бьётся током. Второй раз даже страшно проверять. Мультиметр показал разность потенциалов 110 вольт переменного тока. Дом 1971 года постройки без заземления с газом. Квартирная электрика новая. Квартирный щиток новый с УЗО в щитке на линии водонагревателя, также есть УЗО на вилке водонагревателя. Внутриквартирных трубы пластиковые, стояки металлические. После того, как квартирную линию заземления подсоединили к корпусу щитка в подъезде на отдельный болт, то разность потенциалов исчезла. Не бьётся током от трубки вывода горячей воды. Вопрос: из-за чего это происходит ? Лучше оставить "заземление" водонагревател я на этажный щиток или убрать ? Можно ли пользоваться водонагревателем ? Очень боюсь...