|
Заземление в многоквартирном доме со схемой TN-C
mirari (6.00) |
Делаю капремонт в квартире в многоэтажном доме московской планировки. Есть ли какие-либо варианты организовать заземление? Знаю что кидать его на ноль нельзя. В моем подъезде находится домовая электрощитовая. Возможно ли прокинув провод по стояку заземлиться в электрощитовой(есть ли там полноценное заземление)? Возможно ли подключиться к лифтовому заземлению? По идее можно его и в подвале вкопать, но что-то я сомневаюсь.
|
|
Это все понятно! Дело в том, что у нас в квартире в розетках два провода, и недавно при стирке жену ударило током. Поэтому и спрашиваю. что делать!?
Дом каких годов? Плиты электрические или газ? Этажные щиты стальные или деревянные?
Не поможет - бьёт в штатном, а не в аварийном режиме.
Током шарахнет-УЗО на утечку отработает...если конечно оно на 10 мА...не выше.
Этажный щит в доме серии П44. Система четырёхпроводная (3 фазы и PEN)/ Вверху - место подключения проводников PE (защитных нулевых проводников) и N (рабочих нулевых проводников):
Не отработает - сотни раз уже проверено, и расчётами подтверждено (см. предыдущую страницу обсуждения) - токи ниже сработки.
Дом годов этак 50-60 примерно. Плиты газ, щит - металлический
Нужно смотреть исполнение щитов, наличие защитного зануления корпуса. В домах с электроплитами это реализовано на 100%.
ну на своей шкуре пару раз случайно проверял... отрабатывал)
Нужно смотреть исполнение щитов, наличие защитного зануления корпуса. В домах с электроплитами это реализовано на 100%.
Зануление щита в таких домах есть, даже если газовые плиты.
Значит, мы имеем систему TN-C-S, подключаем PE-проводник к корпусу щита под отдельный винт и получаем защитное зануление PE.
Если бы УЗО срабатывало при касании к исправным незаземлённым СМ и ПММ, оно бы также обязательно срабатывало при их заземлении. А этого не происходит.
Вот-вот, как раз вчера нашел и устранил подобную неисправность, причём в частном доме. При установке клеммной крышки светильника сильно прижали провода, изоляция продавилась, и появилась чистая фаза в незаземленной цепи РЕ. Проблема обнаружилась, когда начал глючить котёл. К счастью, током никого не ударило, а могло бы.
Так уже говорили об этом выше.
Возьмите лужёные болт и гайку с гровером и прицепите корпус стиралки на холодную воду.
Так разве нельзя? А вообще то , если током бьёт то смотреть нужно, что со стиралкой!
А почему на холодную, а на горячую если подключить? Или к батарее отопления!
Конечно, нельзя!
Добрый день!!! Если вилка с заземляющим контактом, то необходимо в розетке сделать перемычку (розетка тоже должна быть с заземляющим контактом) от нулевого провода к земле на розетке. А вообще вызовите электрика он всё сделает. А так же нужно установить автомат с узо.
Ни в коем случае никогда так не делайте!!!
А почему на холодную, а на горячую если подключить? Или к батарее отопления!
Конечно, нельзя!
Почему нельзя?
Аргументируйте.
Касаемо горячей или батареи отопления это Вы у себя так делайте!
Расстрелять без выходного пособия за подобные "рекомендации "
Вы сейчас насоветуете. Не просто рекомендуете, а "необходимо".