У меня не было возможности завести на кухню два отдельных кабеля на варочную поверхность (7,1 кВт) и духовой шкаф (3,5 кВт), смог проложить один ВВГ 3 x 6. Автомат поставил 32А. Стык пришлось с делать в первой розетке - той, что на варочную поверхность. Прочитав тему понял, что вариант неидеален, но насколько такое подключение критично? Может для подстраховки в щитке поставить автомат на 25А ?
DenKaПрочитав тему понял, что вариант неидеален, но насколько такое подключение критично?
Хорошо, что поняли. Правильней было бы в случае, если нет возможности протянуть отдельную линию, духовой шкаф (3,5кВт) подключить на группу розеток кухни. Даже если вы установите автомат 25А он не защитит в случае перегрузки штепсельное соединение (до 16А) и питающий кабель духового шкафа.
lionarhРозетка для варочной поверхности рассчитана на 32А, так что если хорошо затянули винты проблем не будет
Еще раз о нормативах:
СП 31-110-2003 "Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
п.9.2 "В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2"
п.14.27 "...В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель."
Громсечение провода рассчитывается по полной нагрузке,а не сколько вы рассчитываете включать,мне кажется это аксиома
Автоматический выключатель подбирается по мощности,а сечение кабеля по номиналу автоматического выключателя, с учетом способа прокладки,длины кабельной линии,температурами окружающей среды.
это так не про квартиру именно а в общем
Словами электрика
Сечение провода рассчитывают по потере напряжения и допустимой длительной токовой нагрузке. Если рассчитанные сечения окажутся неодинаковыми, то принимают величину большего сечения.
Все в одну кучу.
1. Сечение кабеля выбирается исходя из его типа, длительного тока нагрузки, условий прокладки, длинны линии и допустимого уровня потерь (падения напряжения).
2. Максимальный допустимый номинал и тип АВ выбирается исходя из сечения кабеля, его материала и длинны линии и источника (последние два существенны для расчета КЗ) и типа (номинальных токов) промежуточных соединений и коммутационных устройств (розетки, выключатели, клеммные сборки и т.п.).
3. В целях токоограничения и дополнительной защиты оконечных потребителей номинал АВ может быть выбран менее определяемого по п.2, но не менее длительного номинального тока потребления нагрузкой.
Мы поступаем так - если раздельно, то варочная поверхность 6кв и автомат 32А, а духовой шкаф 2,5 кв и 16А. В случае совмещенной плиты просто 6кв и 32А
У меня не было возможности завести на кухню два отдельных кабеля на варочную поверхность (7,1 кВт) и духовой шкаф (3,5 кВт), смог проложить один ВВГ 3 x 6. Автомат поставил 32А. Стык пришлось с делать в первой розетке - той, что на варочную поверхность. Прочитав тему понял, что вариант неидеален, но насколько такое подключение критично? Может для подстраховки в щитке поставить автомат на 25А ?
Розетка для варочной поверхности рассчитана на 32А, так что если хорошо затянули винты проблем не будет
Ну и слава богу! На варочную поставил беларусскую РВШ32-002, с нее - обычную "евро" 16А для духового шкафа. Затянул конкретно.
Хорошо, что поняли. Правильней было бы в случае, если нет возможности протянуть отдельную линию, духовой шкаф (3,5кВт) подключить на группу розеток кухни. Даже если вы установите автомат 25А он не защитит в случае перегрузки штепсельное соединение (до 16А) и питающий кабель духового шкафа.
Еще раз о нормативах:
СП 31-110-2003 "Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
п.9.2 "В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2"
п.14.27 "...В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель."
сечение провода рассчитывается по полной нагрузке,а не сколько вы рассчитываете включать,мне кажется это аксиома
И номинал АВ ставится в соответствии с проводом, учитывая условия его прокладки. Меньше номинал можно любой по вкусу, не запрещается.
Это как?
Автоматический выключатель подбирается по мощности,а сечение кабеля по номиналу автоматического выключателя, с учетом способа прокладки,длины кабельной линии,температурами окружающей среды.
это так не про квартиру именно а в общем
Словами электрика
Сечение провода рассчитывают по потере напряжения и допустимой длительной токовой нагрузке. Если рассчитанные сечения окажутся неодинаковыми, то принимают величину большего сечения.
Все в одну кучу.
1. Сечение кабеля выбирается исходя из его типа, длительного тока нагрузки, условий прокладки, длинны линии и допустимого уровня потерь (падения напряжения).
2. Максимальный допустимый номинал и тип АВ выбирается исходя из сечения кабеля, его материала и длинны линии и источника (последние два существенны для расчета КЗ) и типа (номинальных токов) промежуточных соединений и коммутационных устройств (розетки, выключатели, клеммные сборки и т.п.).
3. В целях токоограничения и дополнительной защиты оконечных потребителей номинал АВ может быть выбран менее определяемого по п.2, но не менее длительного номинального тока потребления нагрузкой.
Как-то так...
Тут можно много говорить об этом)
Можно и отдельную тему создать для дискуссий.