E-mail:
Пароль:

Автомат на плиту

Опытный электрик
dserp
(16.00)
А вы какой автомат ставите на плиту?
Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
01 марта 2014, 22:06

ГеополисЕсть такое дело. Но, если у меня варочная панель на 3 кВт, сечение в 6ммкв считаю избыточным.


По мне лучше на "перспективу" пусть лежит 6 квадрат, а автомат всегда можно поменять под подходящий.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
01 марта 2014, 22:09

dserpЗначит надо ставить автомат на 25А и провод 2.5 кв.


Я бы не рекомендовал под 25А закладывать 2.5 кв. У вас плита может часами работать и кабель будет загружен по максимому долгое время с таким током. Последствия думаю вылезут через год другой в виде высохшей треснувшей изоляции что приведет к срабатыванию УЗО по поводу и без повода.

Опытный электрик
dserp (16)
0
01 марта 2014, 22:23

LightWay
Вы не в праве включать варочную и духовой шкаф в одну линию.

А почему не в праве? Потому что лучше их посадить на разные автоматы?
У меня варочная панель 4 конфорки - 2 по 1200Вт и 2 по 1700 Итого: 5800Вт (Автомат на 32А ). Но 4 одновременно никогда не работают - максимум 3 конфорки - 3600Вт. Значит надо ставить автомат на 25А и провод 2.5 кв. Подключать напрямую к варочной панели. Духовку подключать отдельно от панели. Мощность духовки 2600Вт. Значит автомат на 16А и провод 1.5 кв. Так?

Опытный электрик
dserp (16)
0
01 марта 2014, 22:41

Итак, если подытожить, то лучше панель посадить на свой АВ (АВ на 32А и провод 6 кв) а духовку на свой АВ (АВ на 16А провод 2.5 кв)?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
01 марта 2014, 23:08

dserpА почему не в праве?


Потому, что автомат 32А не защитит кабель духового шкафа и его розетку "в случае чего".

dserpИтак, если подытожить, то лучше панель посадить на свой АВ (АВ на 32А и провод 6 кв) а духовку на свой АВ (АВ на 16А провод 2.5 кв)?


Именно.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
01 марта 2014, 23:17

LightWayПотому, что автомат 32А не защитит кабель духового шкафа и его розетку "в случае чего".


Ещё как защитит, только на сотые доли секунды позднее

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
01 марта 2014, 23:21

dserpИтак, если подытожить, то лучше панель посадить на свой АВ (АВ на 32А и провод 6 кв) а духовку на свой АВ (АВ на 16А провод 2.5 кв)?


Да

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
01 марта 2014, 23:24

ЭСАПо мне лучше на "перспективу" пусть лежит 6 квадрат, а автомат всегда можно поменять под подходящий.


Странный подход к делу, никакой экономии средств.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
01 марта 2014, 23:28

LightWayИначе, вспомню своего знакомого, который домой (правда, у него 7 детей) припер пром.стиральную машину на 6,5кВт).


Где он её спионерил? :shock:

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
01 марта 2014, 23:37

lionarh
LightWayприпер пром.стиральную машину на 6,5кВт).


Где он её спионерил? :shock:


Купил. Слегка б/у промка из чушки стоит много дешевле бытовой милле ))

Эксперт клуба
mike (2020)
0
01 марта 2014, 23:39

Когда поставил проточный водогрей, на 8кВт однофазный, то обнаружил что на 10 метрах подводящего провода в 10квадратов падает 12 вольт и провод греется, а не вода в водогрее. Поменял на 16 квадратов , может с избытком но для себя не в напряг. Вода стала заметно лучше греться.
Из чего вывод: падение на подводящем кабеле тоже иногда мерить надо :)
Строители сейчас иногда лепят 2,5квадрата на плиту, потом народ говорит что плита дерьмо хоть и на бош раззорился. А на самом деле дело не в плите. А пользователь зачастую не в курсе чем подводка сделана.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
01 марта 2014, 23:41

lionarh
ЭСАПо мне лучше на "перспективу" пусть лежит 6 квадрат, а автомат всегда можно поменять под подходящий.


Странный подход к делу, никакой экономии средств.


Наверно экономней потом при замене плиты на более мощную (т.к. 3 квт это не плита это плитка). Поменять заодно и кабель на мощный да и ремонт на кухне под это дело замутить. :)

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
02 марта 2014, 11:55

Память мне подсказывает, что в Одинцово на Гусарской баладе кабель на плиту был 4 кв.мм. И в Железнодорожном тоже на плиту 4 кв.мм. Может с памятью моей что-то стало...
В Ж. эконом вариант. И все эконом, материалы самые дешёвые.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
02 марта 2014, 12:16

Из_Россиикабель на плиту был 4 кв.мм.


ТУшная 6 очень похожа на ГОСТовскую 4.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
02 марта 2014, 13:07

Возможно. Когда нет конкретного хозяина, то проложат, что дешевле.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
02 марта 2014, 13:24

lionarh
LightWayПотому, что автомат 32А не защитит кабель духового шкафа и его розетку "в случае чего".


Ещё как защитит, только на сотые доли секунды позднее


Интересное заявление... И какой же расцепитель у него сработает на сотые доли секунды позднее?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
02 марта 2014, 13:36

ГеополисИ какой же расцепитель у него сработает на сотые доли секунды позднее?


тепловой - не иначе! ))))) :mrgreen:

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
02 марта 2014, 13:44

На каких модульных аппаратах защиты существует возможность такой тонкой (до долей секунды) отстройки теплового расцепителя?)

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
02 марта 2014, 13:51

Я понимаю - воскресенье. Просыпаемся, Юрий Михалыч! ))

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
02 марта 2014, 14:07

Да я все понимаю) Это к Архангельской губернии вопрос.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить