ГеополисЭто сечение провода должно зависеть от мощности плиты. Как и аппарат защиты.
Конечно, только в новостройках зачастую хозяева ещё не знают какая будет плита + буквально ещё в позапрошлом году без проводки плиты дом не принимался.
Отсюда и пошло стандартно 6 квадратов и 32 А.
Естественно если есть Мощность то нужно от неё отталкиваться.
Всем известно, что самое слабое место в цепи это соединение.
Смысл кидать 1 провод 3-6 если у Вас варочная + духовка и городить 2 лишних соединения.
Когда намного правильнее кинуть 2 провода которые просто вкручиваются в клемник варочной и духовки.
Кстате последние всё чаще поставляются без кабеля.
Я не против ПУЭ.
Просто они зачастую отстают от реалий. Когда была в большинстве квартир печка, это одно.
Сейчас просто печка - это уже редкость, её ставят всё реже и реже.
Для электроплиты необходим кабель 6кв,мм и автоматический выключатель не более 32А так как обычно розетка и вилка (печная пара) для плиты расчитана на ток 32А.
hohlachovСмысл кидать 1 провод 3-6 если у Вас варочная + духовка и городить 2 лишних соединения.
Вы не в праве включать варочную и духовой шкаф в одну линию.
Варочная - это та же плита - вид сбоку.
Духовой шкаф - обычный потребитель, включаемый в обычную розетку 16А (любители поставить домой профессиональное оборудование не в счет. Иначе, вспомню своего знакомого, который домой (правда, у него 7 детей) припер пром.стиральную машину на 6,5кВт).
LightWay
Вы не в праве включать варочную и духовой шкаф в одну линию.
А почему не в праве? Потому что лучше их посадить на разные автоматы?
У меня варочная панель 4 конфорки - 2 по 1200Вт и 2 по 1700 Итого: 5800Вт (Автомат на 32А ). Но 4 одновременно никогда не работают - максимум 3 конфорки - 3600Вт. Значит надо ставить автомат на 25А и провод 2.5 кв. Подключать напрямую к варочной панели. Духовку подключать отдельно от панели. Мощность духовки 2600Вт. Значит автомат на 16А и провод 1.5 кв. Так?
Такой какой необходим для защиты линии питания плиты.
Зависит от сечения провода, и мощности плиты.
Стандартно 6 квадратов и 32 А.
Это сечение провода должно зависеть от мощности плиты. Как и аппарат защиты.
Конечно, только в новостройках зачастую хозяева ещё не знают какая будет плита + буквально ещё в позапрошлом году без проводки плиты дом не принимался.
Отсюда и пошло стандартно 6 квадратов и 32 А.
Естественно если есть Мощность то нужно от неё отталкиваться.
СП 31-110-2003 п.9.2. Для однофазных плит - 6мм2 отдельной линией. Без вариантов.
Есть такое дело. Но, если у меня варочная панель на 3 кВт, сечение в 6ммкв считаю избыточным.
Конечно и запретить Вам ни кто не может.
Тогда кидаем 2 провода ПВС 3-4 с автоматами в 20 А.
Начинаем вступать в клуб Мастера? )))))
Я что не знаю?
О каком клубе идёт речь?
Клуб любителей ... "пренебречь - вальсируем"
Начинаем вступать в клуб Мастера? )))))
Не совсем так) считаю что работаю с электроустановками уникальных сооружений))
Начинаем вступать в клуб Мастера? )))))
Не совсем так) считаю что работаю с электроустановками уникальных сооружений))
Т.е. не поленитесь ради "аб скроить 3 рубля на кабеле" пройти согласование спец.условий?
Всем известно, что самое слабое место в цепи это соединение.
Смысл кидать 1 провод 3-6 если у Вас варочная + духовка и городить 2 лишних соединения.
Когда намного правильнее кинуть 2 провода которые просто вкручиваются в клемник варочной и духовки.
Кстате последние всё чаще поставляются без кабеля.
Я не против ПУЭ.
Просто они зачастую отстают от реалий. Когда была в большинстве квартир печка, это одно.
Сейчас просто печка - это уже редкость, её ставят всё реже и реже.
Т.е. не поленитесь ради "аб скроить 3 рубля на кабеле" пройти согласование спец.условий?
Ничего я ни с кем не согласовываю, естественно. Я за адекватность. Периодически.
Для электроплиты необходим кабель 6кв,мм и автоматический выключатель не более 32А так как обычно розетка и вилка (печная пара) для плиты расчитана на ток 32А.
Не смешивайте теплое с мягким
Вы не в праве включать варочную и духовой шкаф в одну линию.
Варочная - это та же плита - вид сбоку.
Духовой шкаф - обычный потребитель, включаемый в обычную розетку 16А (любители поставить домой профессиональное оборудование не в счет. Иначе, вспомню своего знакомого, который домой (правда, у него 7 детей) припер пром.стиральную машину на 6,5кВт).
:bear: :bear::
Тем более нужна отдельная линия для духовки, иначе ограничения на включения электрочайника с духовкой будет.
Вы не в праве включать варочную и духовой шкаф в одну линию.
А почему не в праве? Потому что лучше их посадить на разные автоматы?
У меня варочная панель 4 конфорки - 2 по 1200Вт и 2 по 1700 Итого: 5800Вт (Автомат на 32А ). Но 4 одновременно никогда не работают - максимум 3 конфорки - 3600Вт. Значит надо ставить автомат на 25А и провод 2.5 кв. Подключать напрямую к варочной панели. Духовку подключать отдельно от панели. Мощность духовки 2600Вт. Значит автомат на 16А и провод 1.5 кв. Так?