Подключение плиты

Опытный электрик
dserp
(16.00)
Мощность моей плиты+духовка=8300Вт(1200+1200+1700+1700+2500=8300) В соответствии с ВСН 97-83 на плиту надо ставить автомат на 32А. У меня стоит автомат на 40А (8800). Отработает ли такой автомат при средней загрузке плиты в 6000Вт?Поменять ли мне этот автомат на 32А? Действительны ли эти нормы ВСН 97-83 для современных автоматов (Legrand, ABB) ?
Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
03 марта 2014, 14:10

Это смотря какое КЗ. Тем более, на таких номиналах

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
03 марта 2014, 14:44

ГеополисЭто смотря какое КЗ. Тем более, на таких номинала


КЗ это КЗ.
Это витковое, на корпус и т.д. может быть разным.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
03 марта 2014, 14:49

Я про токи и про 63 и 100 А

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
03 марта 2014, 14:55

Я тестю проводку с хозяином и обычно 1-2 КЗ делаю, для наглядности (только в новостройках)
Выбивают всегда все вместе с подъездными, а там как раз 100А стоят.

Опытный электрик
dserp (16)
0
03 марта 2014, 15:20

hohlachovВыбивают всегда все вместе с подъездными, а там как раз 100А стоят.

Т.е. вы ставите АВ на квартиру, потом делаете КЗ-> выбивает и АВ на квартиру и АВ на 100А. Так?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
-1
03 марта 2014, 15:26

hohlachovЯ тестю проводку с хозяином и обычно 1-2 КЗ делаю, для наглядности (только в новостройках)


Богатый вы, однако, товарищ - после испытаний "для наглядности" менять 1-2 автомата/диффа !

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
03 марта 2014, 15:51

Разные мастера, разные подходы.
Я КЗ не делаю, тем более намерено.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
03 марта 2014, 16:20

dserpТ.е. вы ставите АВ на квартиру, потом делаете КЗ-> выбивает и АВ на квартиру и АВ на 100А. Так?


Конечно, ток КЗ намного больше 100А. Он не должен был выбивать только если селективный.
А так как они обычные то выбивает 3 Автомата.
Линия, Квартира и Подъезд.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
03 марта 2014, 16:21

LightWayБогатый вы, однако, товарищ - после испытаний "для наглядности" менять 1-2 автомата/диффа !


Зачем менять? АВ работают прекрасно и расчитанны они на большие потрясения.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
-1
04 марта 2014, 13:57

hohlachovЗачем менять? АВ работают прекрасно и расчитанны они на большие потрясения.


Устраивая КЗ вы измеряете его ток? Если нет, то с чистой совестью полагаем его равным максимальной отключающей способности АВ. Т.к. в квартире вы, наверняка, используете АВ бытового или аналогичного назначения, отвечающего требованиям ГОСТ Р 50345-99, то можно ли полагать нормальным тот факт, что вы передаете заказчику электроустановку с автоматикой защиты, выработавшей до 50% своего ресурса?

Эксперт-электрик
AlexDzr (58)
0
04 марта 2014, 16:16

У моего товарища на кухне часто лампочки перегорали, я ему сначала контакты все на спотах подчистил, подтянул, но это не помогло, теперь стоит у него блок защиты ламп накаливания. И, как то, в тихий темный вечер, его матушка при готовке решила включить вытяжку и тут обнаружился полтергейст :mrgreen: При включении вытяжки свет моргает и плавно включается (сразу видно работу БЗЛН), так же и с духовым шкафом. Вообщем, как оказалось (хотя, и предполагалось) у них все это сидит на кухонной световой линии. Пойду сегодня исправлять этот бардак :)

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
04 марта 2014, 18:22

LightWayУстраивая КЗ вы измеряете его ток?


Рассчитайте ток КЗ в квартире и убедитесь, что он далек от 4,5 кА, не говоря уже о 6 кА.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 марта 2014, 19:53

lionarhРассчитайте ток КЗ в квартире и убедитесь, что он далек от 4,5 кА, не говоря уже о 6 кА.


Поэтому ABB в бытовой серии сделал одну отключающую способность.
И конечно она с запасом взята.

На сколько КЗ они рассчитаны я не знаю, но был у меня своеобразный клиент, Делал я ему однушку около 70 точек, в принципе не мало совсем. Рассчитывался с лёгкостью, всё делали с запасом.
Но потом он меня просто убил, оказывается он сам в тихую переделал по мелочи проводку, влез в несколько расспредкоробок, добавил звонок, от розетки без расспредкоробки, скрутку просто в штукатурке бросил.
А самое главное сознался что тестил на КЗ линии с УЗО, не мог понять почему оно не всегда выбивает, сказал что провёл около 20 КЗ. А Вы про ресурс 3-4 срабатывания говорите.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
04 марта 2014, 22:13

Ресурс можно глянуть в документации, но явно больше десятка. Весь вопрос что за нагрузка вызвала срабатывание, индуктивная испаряет контакты быстрее, кз меньше. Но всё определяется кнтактами, если на них скроил производитель, то тут может пару раз сработать и кончится. Вобще я не очень понимаю что коротить в нормальной плите может. Да и вобще коротыш в домашних условиях довольно редкое явление

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 марта 2014, 22:16

mikeДа и вобще коротыш в домашних условиях довольно редкое явление


Он обычно бывает когда эта печь умирает. Так сказать предсмертная конвульсия.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
1
04 марта 2014, 22:27

Прикольнее, когда горелки становятся выпуклыми. :shock:

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
05 марта 2014, 01:12

lionarh
LightWayУстраивая КЗ вы измеряете его ток?


Рассчитайте ток КЗ в квартире и убедитесь...


Медь. 2,5 квадрата. 1 метр (вполне по ГОСТовской методике испытаний )))) Ток КЗ - больше 8кА. На двух метрах - больше 4кА.

Так что не так уж и
lionarh...далек от 4,5 кА, не говоря уже о 6 кА.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
05 марта 2014, 08:55

LightWayМедь. 2,5 квадрата. 1 метр (вполне по ГОСТовской методике испытаний )))) Ток КЗ - больше 8кА. На двух метрах - больше 4кА.


Ну да, у вас ведь каждый день КЗ в кабеле на расстоянии 1-2 метра от вводного автомата :lol:

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
05 марта 2014, 10:53

А кто сказал что до щитка доходят эти

lionarhТок КЗ - больше 8кА. На двух метрах - больше 4кА.

Такое впечатления что это не квартирный щиток а ТП

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
05 марта 2014, 12:08

Похоже, назрела тема для блога. Постараюсь в ближайшее время накропать.