Подключение плиты
Опытный электрик dserp (16.00) |
Мощность моей плиты+духовка=8300Вт(1200+1200+1700+1700+2500=8300) В соответствии с ВСН 97-83 на плиту надо ставить автомат на 32А. У меня стоит автомат на 40А (8800). Отработает ли такой автомат при средней загрузке плиты в 6000Вт?Поменять ли мне этот автомат на 32А? Действительны ли эти нормы ВСН 97-83 для современных автоматов (Legrand, ABB) ?
|
|
Если кабель 3*6, лучше пусть 40А остаётся. 32А при полной нагрузке на пределе. Кстати в новостройках так и ставят. Если место позволяет, УЗО лишним не будет.
Главная задача Автомата на печки - это сработать на КЗ.
Если мощность плиты 8800 то лучше оставить 40А, если хотите продлить срок службы провода то можно заменить на 32А.
Но может выбивать при включении на полную мощность (принципе что и ограничиваете ставя автомат 32А )
Если выбираете между Леграндом и АВВ то ИМХО АВВ и думать нечего.
А какой АВ стоит у Вас в качестве вводного? 63А?
Почему так безапеляционно?
Польский Француз и Чистокровный Немец.
надежды юношей питают, отраду старым подают
В наших реалиях выбирая модульную автоматику начального уровня столь же без раздумий выбрал бы легранд. И тому есть масса объективных причин. Вот выбирая между леграндом и шнайдером долго бы колебался, поглядывая при этом на хюндай и, если бюджет позволит, на итон ))
Как говорится. На вкус и цвет.
Как ставят? 32А на панель и духовку? Или 32А только на панель, а духовку на отдельную линию подключают?
А какой АВ стоит у Вас в качестве вводного? 63А?
Нет, вообще-то на 50А. Это важно?
Я бы поставил В40А или С32А. Но не АББ и не Легран - много левака. УЗО не забудьте 30мА 40А
Отдельную.
В наших реалиях выбирая модульную автоматику начального уровня столь же без раздумий выбрал бы легранд. И тому есть масса объективных причин. Вот выбирая между леграндом и шнайдером долго бы колебался, поглядывая при этом на хюндай и, если бюджет позволит, на итон ))
Раз на раз не приходится.
Сосед ехал мимо рынка, купил два АВ Легранд. Для дачи. Долго возился сам, потом все таки позвал. Оказалось, один нерабочий. Поменял на другой и все Ок. Оба были польские.
Самому по осени из 3 УЗО легранд одно оказалось не рабочее.
По-разному. В зависимости от того, что хочет заказчик. Если он хочет, чтобы духовка и вся плита работали одновременно на полную мощность, можно подтянуть отдельно две линии через отдельные автоматы. При штатном подключении в новостройках подключается плита, у которой мощность ограничена коммутационной схемой - или плита без духовки, или половина плиты с духовкой.
Я один раз подключал к имеющейся проводке в П44 варочную панель и духовку. Панель - к имеющейся силовой розетке, а духовку - через 16-амперный автомат и УЗО - к линии розетки в углу кухни на вентиляционном коробе. Можно пользоваться одновременно.
Нашли где автоматику покупать. ops:
Как ставят? 32А на панель и духовку? Или 32А только на панель, а духовку на отдельную линию подключают?
Комплектовалось плитой с духовкой. Боюсь соврать 6,,,8 КВт.Вроде бы "Лысьва". А розетка 25А... Я потом щиток ставил, разделял панель и духовку. Установил ДИФ16А и 20А. КАбель 3*2,5. На досуге выставлю фото.
Отработает ли автомат на плиту на 40А, если КЗ произойдет при двух работающих конфорках по 1200Вт (Итого 2400Вт)?
Отработает еще быстрее, т.к. уже "подогрет" нагрузкой.
Отработает, несомненно.
Отработает при КЗ и на 63А и на 100А.
При КЗ номинал автомата не имеет принципиального значения.