Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Панельные и монолитные дома - больной вопрос штрабления.

Панельные и монолитные дома - больной вопрос штрабления.

Эксперт клуба
Дмитрий
(963.00)
Коллеги, поделитесь Вашим мнением - можно ли все таки штрабить стены в панельных и монолитных домах? Ваши доводы лучше подкреплять СНиП и т.п. Мнения "я так делаю, Вася так делал и все стоит" - не хотелось бы принимать на веру. В интернете есть как противники, так и "защитники" штраб в бетоне и монолите.
Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
17 февраля 2014, 12:35

faraponмонтажные петли в круглопустотных плитах во вторых от края "пустотках" крайняя и центральные пустотки всегда чистые ,если плита без брака.

Согласен, ошибся, во вторых от края. Все остальное - справедливо. :)

faraponСпуски к розеткам и выключателям в штробах изготовленных при производстве плит. Провод АПВ 2х2.5 вмазан в штрабы цементым раствором.

Такое иногда встречал, но редко. Разные заводы могут изготавливать панели по разным технологиям. И проекты могут быть разными.

faraponА все линии к розеткам электроплит спускаются из под пола верхнего этажа по вент. каналу

Такого исполнения не встречал. У нас бывают разные варианты, в зависимости от проекта, т. е. от расположения той или иной квартиры относительно расположения этажного щита.
1. От ЭЩ в квартиру по существующему заводскому каналу в потолке, до сан. кабины, за ней (там, где сан. тех. стояки) спуск в жесткой пластиковой трубе до пола, далее выход трубы на кухню, под мойкой, вдоль плинтуса, и подъем к розетке.
2. От ЭЩ в стальной или жесткой пластиковой трубе, за пределами квартиры - открыто, под потолком, ввод в квартиру в районе расположения сан. кабины. Далее - так же, как в п. 1.
3. От ЭЩ квартиру по существующему заводскому каналу в потолке полностью, совместно с прочей проводкой, до кухни, спуск к розетке тоже в заводском канале. Редкостный проект, обычно это 9 - 12 эт. односекционные башни постройки конца 80-х. Провод - АППВ 3х4.
Стальная труба бывает обычно в домах постройки 70-х - 80-х годов. Позже и сейчас - только пластик. Провод в трубе: в старых домах - 3 х АПВ 1х4, реже встречается АПВ 1х6. В новых домах только 3 х ПВ1 1х6.
Что касается проводки в вент. каналах: не встречал. Видимо это халтура строителей. Проводка в вент. каналах противоречит СНиП и Правилам пожарной безопасности.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
20 января 2015, 18:35

подрядчик штробит несущие колоны, причём половина штробы не оправданна.

Видать нет прямого запрета.

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
21 января 2015, 14:28

Белый_Кот
Круглопустотные плиты перекрытий действительно бывают частично залиты, преимущественно первые (крайние) трубы в плите, и только в местах, где цепляют крюки подъемного крана.


Не крайние, а вторая и предпоследняя.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
21 января 2015, 16:51

hohlachovподрядчик штробит несущие колоны.

Видать нет прямого запрета.



УК есть!!!
Какое образование у подрядчика?

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
22 января 2015, 00:42

DronnnНе крайние, а вторая и предпоследняя.

Совершенно верно: первая и последняя недоступны, они находятся непосредственно над и под несущими стенами, поэтому их, в данном случае, не рассматриваем. Рассматриваем первую и последнюю относительно плоскости стены. ;)

P. S. Тема прошлогодняя, проехали. :)

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
22 января 2015, 00:52

Из_России
Какое образование у подрядчика?

три класса и два коридора. А еще могет добавиться университетское.
"Какие экзамены? Зона — твой университет!" (с) Космос))))

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
22 января 2015, 06:54

ИМХО подрядчик делает строго по проекту.
И ни чего лишнего от себя не станет делать (денег больше не заплатят) + дом сдан (прошёл все проверки).

Электрик
urist (1)
0
27 сентября 2016, 17:24

При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается:
11.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Приложение № 1, постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508
https://www.youtube.com/watch?v=x-7nCi6Qd9I&list=PL3A5D5CBC20DC4579&index=3

Статья 7.22. Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением, -
(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

из ГОСТ Р 50571.15-97:
527.1.2 Монтаж электропроводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций и пожарную безопасность.
:twisted: :lol:

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
27 сентября 2016, 19:16

urist11.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).

Постоянно сталкиваюсь с нарушением этого пункта случившимся при постройке дома. В панельках это сплошь и рядом.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 сентября 2016, 23:46

bagdanПостоянно сталкиваюсь с нарушением этого пункта случившимся при постройке дома. В панельках это сплошь и рядом.


urist постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508


У нас прокладывали с коммунистических времён в горизонтальных швах, это было по проекту. До распредкоробок, потом каналы уже шли.

0
06 декабря 2016, 00:10

Добрый вечер. Мужики, что если я резанул штроборезом уже в горизонт около метра, а сейчас почитал тему и очкую ((( резанул, но еще не выбил штробу саму. Металл конечно не резал, т.к. вертикальные армирования на глубине 4 см. :cry: дом новый, монолит, стена в которой резанул смежная с лестничной клеткой.

И второй вопрос - одну вертикальную штробу тоже резанул( и выдолбил) и конечно горизонтальные армирования "почесал" на полмиллимерта. Это как?? Натворил делов??? :roll: :roll:

Мастер-электрик
CATFISH-2 (35)
-4
20 апреля 2017, 04:16

реклама : ПИЛЮ ПОТОЛОК = ДОРОГО!
пилю редко, когда заказчики не желают натяжных потолков .
500 Р. п.м. в панельном -кирпичном домике, в каркасно-монолитном где часто ржавая арматурная сетка видна,
тож пилю за 800-1000 п.м. , а так уродоваться просто не моги :roll:
КОГДА выходит метр, самое большее 5-ть на комнату выходило.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.