Здравствуйте! Я занимаюсь ремонтом вот уже почти 8 лет все время совершенствую свои знания-навыки,сейчас делаю ремонт в 1-комнатной квартире,заказчик постоянно меня донимает вопросами касающеися электрики( проверяет что ли) то какие автоматы я собираюсь ставить то сечение провода и т.д. и т.п.Все это конечно хорошо,ведь он имеет на это право но правда некоторые вопросы меня просто выбивают из колеи,Вот например-я закрепляю провода на потолке в гофре на клипсы,там же я закрепляю и расп.коробки,в дальнейшем там будет натяжной потолок(все закроется)но вот заказчик говорит что я делаю неправильно мол всегда расп.коробки надо устанавливать таким образом чтоб можно было до ных добратся,Я же говорю что напротив-это прошлый век,ведь как я понимаю расп.коробки предназначены только для распределения и соединения проводов.Подскажите пожалуйста насколько я прав или ошибаюсь,Заранее спасибо
Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
14 октября 2013, 01:13

Без комментариев....

Электрик-наставник
megavolt5144 (189)
0
14 октября 2013, 05:22

Мастерсварка может оказаться технологически не оправданной.
почему, че сложного то? бывает, что неохота тащить трансформатор, есть другие соединения. Качество соединения в порядке убывания имхо: сварка, гильза на скрутку под пресс,

МастерКак мы видели из роликов
нормальная такая характеристика - осталось ее другие точки из других роликов взять, вполне можно работать :) Для разных сечений проводников, фирм-изготовителей ваги,

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
14 октября 2013, 07:07

megavolt5144 Качество соединения в порядке убывания имхо: сварка, гильза на скрутку под пресс,

Вы для каждого случая опрессовки делаете расчет сечения скрутки, меняете матрицы?

megavolt5144Для разных сечений проводников, фирм-изготовителей ваги,

Не стоит путать тёплое с мягким. Ваги производит фирма WAGO. Как джипы - Jeep.
Остальные компании производят пружинные клеммы.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
14 октября 2013, 07:40

Еще один вопрос адептам неразъемных соединений. Как эксплуатационник, практически постоянно я сталкиваюсь с необходимостью добавить или откинуть провод. Насколько удобно это делать в неразъемном соединении? Сколько запаса провода вы оставляете в коробке - на еще одно соединение, на два?

Мне, эксплуатационнику со стандартным комплектом инструмента в одной скатке, рекомендуете носить сварочник? Когда вышевыступавший оппонент работал в ЖЭУ, он конечно, носил сварочный аппарат с собой?

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
1
14 октября 2013, 08:22

sudakovskyЕще один вопрос адептам неразъемных соединений. Как эксплуатационник, практически постоянно я сталкиваюсь с необходимостью добавить или откинуть провод. Насколько удобно это делать в неразъемном соединении? Сколько запаса провода вы оставляете в коробке - на еще одно соединение, на два?

Мне, эксплуатационнику со стандартным комплектом инструмента в одной скатке, рекомендуете носить сварочник? Когда вышевыступавший оппонент работал в ЖЭУ, он конечно, носил сварочный аппарат с собой?


Даже во время ремонта, из за постоянных изменений приходится часто то убавлять то добавлять провода в распред. коробке, так что не разъемные соединения это дополнительная головная боль и геморрой и лучше неразъемные соединения не использовать без большого на это основания.

Эксперт клуба
NIKO (908)
0
14 октября 2013, 08:25

Когда работал в Жэу,таких сварочников не было и в помине,при новом монтаже делал соединения на пайке,и сейчас иногда по мелочи делаю,на более крупных объектах делаю на сварке.Подготовил коробки и пробежался по ним,занимает 5-10 минут.При добавлении провода достаточно откусить бокорезами кончик где шарик,добавить провод и опять заварить.Длинна практически скрутки не убывает-2-3 мм можно пренебречь.Так же при добавлении и на пайке,только доматываю на скрутку и пропаиваю-длинна остается такая же.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
14 октября 2013, 16:02

УХ! Почитал дебаты…чуть умом не повредился. Ну-у-у…думаю…И на косорезил же я по жизни. Практически ВСЕ объекты которые сделал за жизнь…собирал на скрутках.
Вот же думаю осел…ведь действительно же сгорит хозяйство.
Поехал к теще. Я у нее 12 лет назад менял проводку в квартире. В виду нехватки средств, проводку сделал проводом ПВС 2Х2,5 (монтаж наружный по плинтусу)….распаячные коробки наружные.
Дай думаю посмотрю…ЧТО же со скрутками стало за 12 лет эксплуатации.
И ЧТО?
Да ничего…..Скрутки как новые!
Средние токи которые были на протяжение этих лет около 10-12 А.
Даже в той линии , где чайник и микроволновка эксплуатировались…ВСЕ ОК!

Так что зря переживал.
СПОКОЙСТВИЕ и только спокойствие.
Доказано…правильная скрутка 3,5-5 см…..живет более 10 лет.

А током в 100А , при 220 В можно что угодно сжечь за секунду…..не только ВАГ.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
2
14 октября 2013, 16:11

Я вот одного не понимаю. Неужели так важно для мастера, что бы его детище его самого пережило.
Бегать с паяльником и канифолем, что бы детище прожило лишних 20-30 лет?
Или со сварочником….что бы еще лет 50 проводка была как идеальная?

Ну если уж так хочется сделать ВСЕ !!! идеально и на века. Что мешает использовать «гильзы» и апрессовывать их клещами. Ну если гильз нет…то вполне подойдут наконечники под аппресовку. Ни чуть не хуже соединение получится.
Уверен лет 30 проживет без проблем.

Кто мне может разъяснить…. В ЧЕМ СМЫСЛ лишних потуг творчества?

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
2
14 октября 2013, 17:32

Тэсла___ТТКто мне может разъяснить…. В ЧЕМ СМЫСЛ лишних потуг творчества?


Танцы с бубнами дополнительных денег стоят, ну за возможность бить себя пяткой в грудь какой я мастер.

Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
14 октября 2013, 18:25

Тэсла___ТТНеужели так важно для мастера, что бы его детище его самого пережило.


При правильной эксплуатации детище переживет мастера. В любом случае для меня основной принцип при производстве работа Простота надежность долговечность.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
1
14 октября 2013, 23:40

Профессор детище переживет мастера.


Зачем же так мрачно!
Можно: "...и умерли в один день..." :)

Эксперт клуба
farapon (575)
1
15 октября 2013, 12:24

Если ещё на этапе проектирования правильно выбрана защита, то хоть ВАГИ хоть СИЗ , хоть скрутка длиной 15-20мм будут служить 2 и 3 срока эксплуатации электропроводки, но если после начала эксплуатации начнутся вмешательства по загрублению защит- хоть термитными патронами сваривайте жилы, электропроводка и половины срока не проживёт. Под загрублением я понимаю замену автоматов и плавких вставок на более высокий номинал с целью получения от сети большей мошьности- "лень ходить постоянно включать" Увы- в жизни это встречается постоянно.

Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
15 октября 2013, 18:20

МастерЗачем же так мрачно!
Можно: "...и умерли в один день..."


ага в автокадастрофе :[] :[] :[]

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
15 октября 2013, 18:44

farapon но если после начала эксплуатации начнутся вмешательства по загрублению защит- хоть термитными патронами сваривайте жилы, электропроводка и половины срока не проживёт. Под загрублением я понимаю замену автоматов и плавких вставок на более высокий номинал с целью получения от сети большей мошьности- "лень ходить постоянно включать" Увы- в жизни это встречается постоянно.

При подписанном договоре и гарантийном обслуживании, для снятия с себя в таких случаях ответственности щиток пломбируется и при нарушении пломбы гарантия на щиток снимается. При замене автоматов на больший номинал снимается гарантия на все электромонтажные работы.

Эксперт клуба
NIKO (908)
0
15 октября 2013, 19:17

Игорь608675щиток пломбируется и при нарушении пломбы гарантия на щиток снимается.


А если лампочка коротнула при сгорании,что бывает иногда в светильнике? А щиток опечатан? Че за маразм???Гарантия снимается что ли?

Эксперт клуба
select (4350)
0
15 октября 2013, 19:36

NIKO
Игорь608675щиток пломбируется и при нарушении пломбы гарантия на щиток снимается.


А если лампочка коротнула при сгорании,что бывает иногда в светильнике? А щиток опечатан? Че за маразм???Гарантия снимается что ли?


Была такая мысль. Сделать снимки монтажа, опечатать крышку на автоматах. Есть карандаши след от которых виден под синим цветом. Так не видно, посветил видно. Не помню как называются. Пока до фирмы добирался где их продают, надобность отпала. А с гарантии снимать если в щит или коробку полезли и накуролесили. За серьёзное, не за то что автомат включил.

Эксперт клуба
NIKO (908)
0
15 октября 2013, 19:49

А не проще ли делать в щитке защиту согласно сечения провода или нагрузки? Я никогда не ставлю автомат 16А на кабель сечением 2,5 квадрата.-20А самое то.Разбиваю количество розеток на группы и смотря для чего они, и что в них будет включаться, согласовываю либо с заказчиком либо с дизайнером.

Эксперт клуба
select (4350)
0
15 октября 2013, 19:59

NIKOА не проще ли делать в щитке защиту согласно сечения провода или нагрузки?


А на твою защиту, они влезут свою поставят. А потом тебя крайним захотят поставить. А так вот пломба. Вот бумажка с подписями.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
15 октября 2013, 20:02

NIKOА если лампочка коротнула при сгорании,что бывает иногда в светильнике? А щиток опечатан? Че за маразм???Гарантия снимается что ли?

Поаккуратнее как-то в выражениях (Че за маразм???)
А если лампочка коротнула при сгорании, то дверца щитка открывается, и автомат взводится/ Для этого щиток открывать (т.е. снимать переднюю крышку и получать доступ к токоведущим частям) не надо

Эксперт клуба
NIKO (908)
0
15 октября 2013, 20:10

selectА на твою защиту, они влезут свою поставят. А потом тебя крайним захотят поставить


При Любой неисправности,у кого я делал звонят мне,еще ни разу я не видел когда вместо меня кто-то вмешивался в мою работу.Обычно разбираемся на месте,нахожу из-за чего срабатывает автоматический выключатель или УЗО. Либо отключаю нагрузку если скажем неисправна варочная поверхность или что-нибудь замкнуло в оборудовании.