E-mail:
Пароль:

распаечные коробки

Электрик
seregav8
(7.00)
Здравствуйте! Я занимаюсь ремонтом вот уже почти 8 лет все время совершенствую свои знания-навыки,сейчас делаю ремонт в 1-комнатной квартире,заказчик постоянно меня донимает вопросами касающеися электрики( проверяет что ли) то какие автоматы я собираюсь ставить то сечение провода и т.д. и т.п.Все это конечно хорошо,ведь он имеет на это право но правда некоторые вопросы меня просто выбивают из колеи,Вот например-я закрепляю провода на потолке в гофре на клипсы,там же я закрепляю и расп.коробки,в дальнейшем там будет натяжной потолок(все закроется)но вот заказчик говорит что я делаю неправильно мол всегда расп.коробки надо устанавливать таким образом чтоб можно было до ных добратся,Я же говорю что напротив-это прошлый век,ведь как я понимаю расп.коробки предназначены только для распределения и соединения проводов.Подскажите пожалуйста насколько я прав или ошибаюсь,Заранее спасибо
Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
1
11 октября 2013, 19:01



NIKOРечь идет о Р/коробках где доступ к ним затруднен.


Вот именно о местах установки р/к. Только вы сами о WAGO заговорили, не хотите применять WAGO не применяйте, только не надо придумывать того, чего нет. В квартирах я р/к делаю за выключателями. Они всегда будут в доступе.

Эксперт клуба
NIKO (908)
-1
11 октября 2013, 19:07

libertaselectroне хотите применять WAGO не применяйте


Да не буду.Просто квалификация и опыт не позволяют.Кстати вот еще про Wagi обсуждения пару лет назад.http://www.volt-m.ru/faq/view/214/ .

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
1
11 октября 2013, 19:12

NIKOКстати вот еще про Wagi обсуждения пару лет назад.http://www.volt-m.ru/faq/view/214/ .


Встретились глухой, слепой и немой.........

Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
11 октября 2013, 19:52

libertaselectroВ квартирах я р/к делаю за выключателями. Они всегда будут в доступе.


Респект и уважуха. Сам так делаю. кленты довольны что на стенах нет куча белых крышек от р/к

Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
11 октября 2013, 19:52

libertaselectroВ квартирах я р/к делаю за выключателями. Они всегда будут в доступе.


Респект и уважуха. Сам так делаю. кленты довольны что на стенах нет куча белых крышек от р/к

Эксперт клуба
estidea (407)
0
11 октября 2013, 20:00

сложно поместить все в подрозетник, бывает, даже углубленный. Частенько, на комнату со всякими подсветками, переключателями приходит по 8 и более кабелей. И, как правило, разделяю освещение и питание розеток.

Эксперт клуба
NIKO (908)
0
11 октября 2013, 20:06

Ставлю Р/коробки на потолке,над выключателем,там же и розеточную группу.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
11 октября 2013, 20:26

NIKOДа не буду.Просто квалификация и опыт не позволяют.

Ну зачем пытаться поставить себя выше собеседников? Давайте начнем мериться пиписьками. Не поленитесь - загляните в мой профайл. Ваш я уже посмотрел.
Опыт и квалификация позволяет мне использовать WAGO.

Эксперт клуба
NIKO (908)
0
11 октября 2013, 20:33

sudakovskyНу зачем пытаться поставить себя выше собеседников?


Я не ставлю себя выше собеседников,а высказываю своё мнение.Можно иметь и 3 высших образования а практики иметь мало.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
11 октября 2013, 23:26

NIKOЯ не ставлю себя выше собеседников,а высказываю своё мнение.Можно иметь и 3 высших образования а практики иметь мало.

Мда, и снова тоже самое. Я свое высшее только сейчас решил получить, и в свои 40 - студент-четверокурсник, так что я практик, с 21-летним стажем. И с WAGO (в шкафах) я начал работать с 1996, когда Вы не что не видели, а даже не слышали о компании.

Теперь для общего развития, немного о WAGO и об их пружинной клемме.

Первая пружинная клемма была запатентована WAGO еще в 1951 году.

Пружинные клеммы WAGO имеют запрограммированное усилие зажима, автоматически изменяющеся в зависимости от сечения проводника, гарантируют существование газонепроницаемого контактного пятна независимо от квалификации монтажника, обеспечивая вибростойкое необслуживаемое соединение проводников.

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
11 октября 2013, 23:35

В первые увидел WAGO в1998, то же кстати, для шкафов. Был просто поражен такой возможностью для подключения кабелей. А теперь какие только изделия от этой фирмы не использую. На днях стал применять Winsta-mini.

Электрик-наставник
Алексеевич2 (135)
0
12 октября 2013, 07:49

Как горят клеммы WAGO посмотрите здесь

Недавно менял электропроводку в панельном доме, это фото оттуда, автоматы в щите кстати стояли новые Легранд по 16 А. Поэтому WAGO сам иногда ставлю, но только там где есть обслуживание и доступ, а в большинстве квартир этого нет.

Эксперт клуба
NIKO (908)
0
12 октября 2013, 08:01

shilton71 Поэтому WAGO сам иногда ставлю, но только там где есть обслуживание и доступ, а в большинстве квартир этого нет.


Так и я про то-же. Если нет доступа к коробкам,то делать нужно максимально надежно-сварка,пайка, на крайний случай-Сиз. Wagi не дают той надежности что дает сварка,пайка Сиз.

Эксперт клуба
NIKO (908)
0
12 октября 2013, 08:17

shilton71Как горят WAGO клеммы


Вот это я каждый год, да не по 1 разу видел работая электриком ЖЭУ.А некоторые коллеги меня убеждают в обратном. Что Wagi это классная весЧь...

Эксперт клуба
NIKO (908)
0
12 октября 2013, 08:35

sudakovsky И с WAGO (в шкафах) я начал работать с 1996, когда Вы не что не видели, а даже не слышали о компании.


Уважаемый,я старше вас и работать соответственно начал раньше.Первая моя специальность слесарь Кип и А и обслуживая на новой ткацкой фабрике оборудование в 1987г, после монтажа Германскими специалистами,я уже был в курсе на счет Wagov, где в течении пары лет было заменено на карболитовые колодки с винтами процентов 50 их клемников,так как от пусковых токов э/двигателей они выгорали.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
12 октября 2013, 11:46

shilton71 Как горят клеммы WAGO посмотрите здесь Недавно менял электропроводку в панельном доме, это фото оттуда, автоматы в щите кстати стояли новые Легранд по 16 А.

На фото видно много сгоревших проводов и скруток, и одну сгоревшую клемму, причем сгоревшую НЕ только из-за перегрузок, но в т.ч. из-за низкой культуры труда (криворукости ) электрика и неуниверсальности современных клемм WAGO применительно к старым проводам.

В жилых домах применялись провода АППВ - плоские, двух- и трехжильные, с алюминиевой жилой, в поливинилхлоридной изоляцией, с разделительным основанием (жилы разделены между собой ленточным основанием шириной 5 мм и толщиной 0,6 мм), а также АППВС - плоские , но без разделительного основания.

Клемма WAGO 773 серии имеет конусное отверстие, позволяющее направить проводник точно под пружину, и зафиксировать изоляцию с минимальным зазором, рассчитана на толщину изоляции 0,8 мм.

Из моей практики, провода, которые использовали в жилых домах, часто имели более толстую изоляцию, что сильно затрудняет его ввод в клемму - провод упирается изоляцией на 2/3 пути, поэтому изоляцию нужно снимать больше нормы, - не 12, а ~14 мм (лишние мм защитит паста). В дополнение, мы имеем упор в виде остатка разделительного основания, который необходимо аккуратно и полностью срезать ножом.

Теперь, что происходит в реале:
- Провода (в т.ч. медные) под WAGO зачищают на длину, "как бог на душу положит", при этом часто намного меньше положенных 12 мм.
- Провод обрезают тупыми бокорезами или пассатижами, оставляя на конце крючки, изгибы, зазубрины.
- Из-за того, что в коробке остались короткие концы, в клемму вводят не вновь зачищенный провод, а распрямленную часть от старой скрутки, - поврежденный, перекрученный, зачастую перекаленный предшествующим выходом скрутки из строя.
- Остаток разделительного основания не срезают, надеясь протолкнуть провод в клемму, чтобы изоляция сжалась, а жила вошла поглубже.

Результат - мы имеем соединение , непонятное при монтаже (у монтажника нет тактильного ощущения, что жила вошла до упора), и ненадежное (пятно контакта уменьшено дефектами и недостаточной длиной жилы). Годами один дефектный провод греет все соединение, и рано или поздно разрушает его.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
12 октября 2013, 11:49

NIKOWagi не дают той надежности что дает сварка,пайка

А кто-то с этим спорит???


NIKOУважаемый,я старше вас и работать соответственно начал раньше.Первая моя специальность слесарь Кип и А и обслуживая на новой ткацкой фабрике оборудование в 1987г,

Продолжаем мериться? ПОЗДРАВЛЯЮ - У Вас больше! :[]
Видимо, с арифметикой у меня сложности - 1987-2013 никак 20 лет стажа не выходит.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
12 октября 2013, 15:36

Господа, я чёто ваще не понимаю, о чём вы спорите. 8[]
Break !
А насчёт сжигания клемм 100-амперным током, это пришло же кому-то в голову !? При таком токе и экспозиции не то, что клеммы оплавятся - пойдёт КЗ по всей линии, и строго говоря, раньше сработает УЗО или АВ

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
12 октября 2013, 17:15

NIKOЕсли нет доступа к коробкам,


Коробок в принципе не должо быть не обслуживаемых.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
12 октября 2013, 23:44

libertaselectro
NIKOЕсли нет доступа к коробкам,


Коробок в принципе не должо быть не обслуживаемых.


Но они есть и заказчика убедить в основном сложно что бы их оставляли. Вариант только покупать трассоискатель с генератором и ждать звонка через год другой чтобы приехать и искать в каком месте произошел обрыв.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить