|
распаечные коробки
 Электрик seregav8 (7.00) |
Здравствуйте! Я занимаюсь ремонтом вот уже почти 8 лет все время совершенствую свои знания-навыки,сейчас делаю ремонт в 1-комнатной квартире,заказчик постоянно меня донимает вопросами касающеися электрики( проверяет что ли) то какие автоматы я собираюсь ставить то сечение провода и т.д. и т.п.Все это конечно хорошо,ведь он имеет на это право но правда некоторые вопросы меня просто выбивают из колеи,Вот например-я закрепляю провода на потолке в гофре на клипсы,там же я закрепляю и расп.коробки,в дальнейшем там будет натяжной потолок(все закроется)но вот заказчик говорит что я делаю неправильно мол всегда расп.коробки надо устанавливать таким образом чтоб можно было до ных добратся,Я же говорю что напротив-это прошлый век,ведь как я понимаю расп.коробки предназначены только для распределения и соединения проводов.Подскажите пожалуйста насколько я прав или ошибаюсь,Заранее спасибо
|
|
Вопрос ко всем - много распред. коробок вы переделывали за собой по причине плохого контакта ?
Если нет ,то в чем смысл спора - прятать р.к или нет.
Кстати , Лен Спец Сму в Питере весь Ю.К квартал сдало пожарникам на WAGO и в щите у них два автомата на свет и роз. + диф на ванную и автомат на плиту.
По поводу сгоревших WAGO - возможно китайская подделка , как не крути нормальная WAGO - держит свои 21А и рассматривать ваго с точки зрения малой площади контакта думаю не верно, поскольку инженеры компании явно не дураки.
WAGO мне очень нравятся в силу своей простоты и быстродействия , но все же недоступные распред. коробоки варю или паяю :[]
За собой ни разу,клиенты по 3-4 кругу, и их знакомые или друзья..Даже просто провод удлиннить и то, либо паяю или свариваю.В крайнем случае если аллюминий то только на Сиз.
Хорошо, если только обрыв...
Денег дали
Сейчас есть припой, которым без проблем паяют Al с Cu
Значит, причина не конкретно в ВАГАх, а в перегрузке. Или, скорее всего, человеческий фактор.
Вагами называют, насколько я понимаю, соединители с отверстиями для проводов, не требующие дополнительной фиксации, кроме той, что штатно используется в зажиме. Если фиксация рычажная, с помощью красных рычажков на разъёме, каждый провод фиксируется отдельно, и разнобой в диаметрах большой роли не играет. Если фиксация безрычажная, то я думаю, что провода различного диаметра могут повлиять на контакт в соседнем отверстии и ослабить его, что приведёт к искрению и перегреву.
Вообще, с WAGO ситуация такая же, как со Scotch. "Есть только Scotch, остальное посто липкая лента"(с). Аналогичный слоган уместен и здесь: "Есть только WAGO, остальное просто изолированные пружинные зажимы"...
Каждый остался при своем мнении...
WAGO ставят те специалисты, которые понимают, что такое ток... У них ток через клеммы не превышает и даже не равен максимальному рабочему току wago. У них защита на линии есть.
Кто про ток только слышал, от дедушки своего, тот и пользуется дедовским методом.
Сейчас в Сочи. Отель 9 этажей, отделочные работы. Бригад по электрике было много. Даже на одном этаже в разных номерах и клеммы wago есть,и опрессовка, и просто скрутка...
Тихий ужас...
Тихий ужас...
Кому то не повезёт
А распайки все на потолке, в номерах, и спрятаны гипсокартоном. Потолок из г/к ниже на см.50-80.
Надо ломать чистый потолок...
Много переключателей, и схемы собраны не правильно.
Розетки установлены в номерах, точечные светильники тоже поставили кто-то. Сейчас заказчик думает как быть...
Если бы был доступ к распайкам, половину переключателей собрал бы.
А для второй половины проводов- жил, не хватает...
Очень познавательный объект. В плане какие коллеги - специалисты работают.
Если делая проводку в квартире изначально разбивая по розеточным группам и освещению,ограничивая ток в розеточной группе 16А,а на освещение 10А,Wagi и простоят может долго.Но лет 12-15 назад обслуживая жилой фонд домов так 40шт ,а когда напарник вотпуске то все 80-85 на одного человека где половина пятиэтажки и девятиэтажки.Приходя к потребителю у которого нет света и не работают розетки пол квартиры,находишь Р/коробку а там выгоревшие Wagi,да разные клеммнички сделанные предыдущим электриком или чудо-профессионалом по газетке.Что-то обратно на них не хочется соединять,или был перенос розетки в которую подключался чайник и т.д.Но нагрузка то в жилом фонде где газовые плиты максимум 2 группы-освещение ,кухня,туалет,ванна.Вторая группа-комнаты.И обычно розетка на кухне шлейфовая на комнату и на кухню-в кухне чайник и микроволновка,в комнате иногда то утюг ,то пылесос включается плюс освещение....Даже потом переделывая на Сиз,хоть и аллюминий повторных заявок уже не было в течении нескольких лет пока работал и обслуживал свой участок.По возможности разгружал конечно за оплату дополнительной проводкой и установкой дополнительного автомата и общей заменой проводов в Вводном щите на квартиру.
Вроде всем повезло...
Заказчику провода интересны... Они из стены выходят см. на 30. Все три (6) жил вместе скручены.
Заказчик сам говорит, что разные бригады работали.
Как сделать чтобы работало??? А распайку в двух номерах вскрыл. Клеммы WAGO в одном и опресовка в другом. Потянул гильзу ... она и слезла. Просто слезла. Видно, что пытались прессовать...Человеческий фактор...
А скрутку видел когда г/к сняли для подключения фанкойла.
А море теплое...
А работая в ЖЭУ я столько насмотрелся разных работ профессионалов и у простых людей которые живут в квартирах,и у арендаторов,которым сделали монтаж проводки,а потом приходилось их обслуживать,так как они или теряли телефон или не хотели уже второй или третий раз связываться с тем человеком который им делал электрику.И приходилось думать как специалист работал и что у него на уме было.
Ваше решение, как и выбор чем работать - это Ваш выбор...
Общаюсь на объекте с электриком. Лет 25 ему. Спрашиваю, дома тоже электриком работаешь? (Видно , не местный). А дома я окна ставлю, это здесь я только электрик...
И спросить теперь толком с некого.Вот она -скорость....
Зато по маленьким расценкам выиграв скорее всего Тендер на электрику работает от фирмы Пупкина....Вот она жадность и экономия хозяев....
Мдя, ну давайте тогда ампер-секундную характеристику ваги и наложим ее на ампер-секундную характеристику С16. Что нет такой? И кто из нас дед? На токовую уставку автомата надеяться без учета времени протекания тока по ваге нельзя. В случае сварки мне голову забивать ерундой: как будет вести себя соединение, какое оно - фирменная или китайская - не нужно. Имхо, при всем уважении к вашему мнению, сварка надежное соединение и оправданное и при перегрузках не сгорит и не подведет.
Тихий ужас...
История про жадность заказчиков. Платили бы хорошие деньги за монтаж, да нанимали бы людей для контроля качества и приёмки работы, тогда бы не пришлось и голову ломать. Теперь пусть спрашивает с тех кто деньги по пилил ещё до монтажа.
Если речь идёт о временном офисном помещении, сварка может оказаться технологически не оправданной.
Давайте поразмыслим. Допустим, зажимы рассчитаны на ток 25А. Какой ток понадобится для расплавления корпуса или испарения контактов? Как мы видели из роликов, изоляция плавится за несколько секунд током 100А.
За какое время автомат С16А нагреется до отключения?
В ролике скорость увеличена в 6 раз.