Работа детектором BOSCH DMF 10 Zoom.
 Эксперт клуба ТульскийЭлектрик (4205.00) |
Главное достоинство данного прибора- это окупаемость 1 день. Стоит он 2800р, если у человека пропал свет за востановление 2800р он заплатит не возмущаясь. Минус к нему походу нужно привыкнуть, сложный в управлении). Использовали прибор в подьезде. Искали обрыв фаза, за 20 минут нашли. Точность 2см где ковырнули там и нашли отгоревшую скрутку. Разработка 2008 года.
|
|
Шлейф без рассечки трудоемкое дело. А с рассечкой увеличивается количество контактов, требующих обслуживания, кратно количеству розеток. Каждый контакт - потенциально слабое звено.
Сейчас опять тема не туда свернёт
. Давайте всё же про Бош 10 зум. В Ж/б плитах он не ""видит" кабеля,провода.Его цель- только кабель в штукатурке до 3 см. А так как я в основном работаю в сериях "Москва,"Ульяновск," панельные дома,то он как бы и не нужен мне. Иногда достаю его ,пыль протру,найду неисправность у клиента, и опять на год на полку.
В варианте с утюгом BOSCH DMF 10 Zoom было найдено КЗ на глубине 8см в панельке, обшитой гипроком. Жаль не собираю архив...
Именно так. Через точку КЗ будет течь приличный ток и BOSCH DMF 10 Zoom элементарно учует.
Автомат выбьет через пол секунды.
Я не гуру поиска неисправностей проводки... это новая у нас услуга... Горыныч Вы старой закалки человек и не удивлюсь, если применив компас или иголку в стакане Вы найдете точку кз... Подскажите методику поиска именно кз... как пример саморез в провод через гипсокортон.
Обрыв фигня найти. Бошем фазу запросто, если 0 в обрыве фазу на него окинул и ищи. Генераторами аналогично... Как найти место где ввернули саморез? БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА СОВЕТ. Приехать поучиться не имею возможности пока.
Нуль оставляем как есть, а фазу пускаем через хорошую нагрузку (утюг, ТЭН и т.д.). Т.е. отключаем фазу от АВ, который выбивает, берем любую розетку, на один контакт розетки провод-фазу, которую только что отсоединили, на второй куском провода фазу от АВ. В розетку включаем нагрузку побольше, чтоб АВ выдерживал, и вперед. Даже транзисторным приемником найдешь шуруп-виновник.
Bosch PDO 6 Пользовался кто нибудь ? Стоит его покупать? А то цена заманчивая
У Bosch цвет прибора говорит об области его применения. Зеленый - для хобби, синий - для профессионального использования. Соответственно, точность, надежность, ресурс, соответствуют назначению.
У Bosch цвет прибора говорит об области его применения. Зеленый - для хобби, синий - для профессионального использования. Соответственно, точность, надежность, ресурс, соответствуют назначению.
Вопрос был в другом. А про окраску боша уже даже дети знают.
Ждете чуда? От простого, дешевого хобби-инструмента? Всё возможно...
Сегодня при помощи SKIL 0550 АА "дешевого хобби инструмента" был найдена вот такая "бяка" в двушке за 10 минут
У него более меньшая глубина обнаружения и меньше точность, а так конечно он работает.
Ну да в стенах под гипроком да еще если и кабель в гофре то он это не видит. В стенах под штукатуркой видит без проблем. Кстати работал им в паре с индикаторной отверткой ИЕК к моему удивлению она также показала что есть повреждение в этом месте правда с большей погрешностью
Эта отвертка - один из лучших товаров от IEK
Что за отвертка и какие у неё функции?
На вид обычная индикаторная отвёртка. Но индицирует всё, к чему прикоснётся - хоть к фазе, хоть к нейтрали...
Коллеги описывают возможности использования замечательного свойства этого девайса - сверхчувствительности!
Что за отвертка и какие у неё функции?
Ознакомиться с функциями можно тут http://el.ru/catalogue/instrument/33/54
Не соглашусь в режиме L прикоснувшись к нулевому тот будет молчать. В режиме Н может и зафонить если фаза рядом.
Пользуюсь таким пробником много лет очень удобный для определения наличия напр-я не разделывая провода .
Если нужно линии отследить, достаточно фазу подать и быстро найдётся нужный провод.