Прокладка кабеля землёй в ПНД трубе.
Эксперт клуба ТульскийЭлектрик (4205.00) |
В последнее время очень многие прокладывают кабель землёй в ПНД трубах. При этом не используют песок и вообще ничего кроме трубы. Кабель в основном идет на эту работу АВВГ. Не повредится ли кабель со времинем? И можно ли использовать ПНД трубу в качестве механической защиты кабеля?
|
|
Не совсем так. Посчитайте стоимость "выезда", подготовительных работ и т.д. и на малых длинах цена "метра" ГНБ не порадует.
Дизайн на этапе присоединения как правило не волнует - ландшафтные дизайнеры приступают позже.
Сам не делал, но встречал документ, сейчас уже не помню какой именно, с описанием такого способа прокладки. В нём упоминалось дренажное отверстие для отвода воды из трубы. На счёт заполнения водой трубы, может оформить под отверстием что то типа небольшого колодца.
Подозреваю, что в просмотренно вами типовике то, что вы приняли за дренаж было ккомпенсатором или стопорной муфтой.
В чем смысл устраивать дренаж кабельной канализации? Собираетесь докладывать/ремонтировать - насос в колодец - откачали.
Кабели, допустимые к прокладке в канализации не боятся безнапорной "воды".
Не совсем так. Посчитайте стоимость "выезда", подготовительных работ и т.д. и на малых длинах цена "метра" ГНБ не порадует.
Дизайн на этапе присоединения как правило не волнует - ландшафтные дизайнеры приступают позже.
так экскаватором копать или узбеков с лопатами завести тоже транспортные расходы
так экскаватором копать или узбеков с лопатами завести тоже транспортные расходы
Один вопрос: Вы сами практически (хотя бы на уровне среднего звена) выполняли работы по НЭС/НЭО или число теоретически, т.е. умозрительно рассуждаете о содержании этих работ?
.
Нет, я ни чего не перепутал. Там чётко было описано дренажное отверстие.
так экскаватором копать или узбеков с лопатами завести тоже транспортные расходы
Один вопрос: Вы сами практически (хотя бы на уровне среднего звена) выполняли работы по НЭС/НЭО или число теоретически, т.е. умозрительно рассуждаете о содержании этих работ?
Чисто практически когда работал в организации было перекопано не мало под кабельную канализацию включая установку кабельных колодцев. В организации в которой работал также есть установка горизонтального бурения при помощи которой заложено не мало труб ГНБ . Значение НЭС/НЭО не знаю правда и гугл тоже проясните на какие нормативы ссылаетесь
Понял, что с организацией работ и экономикой процесса не знакомы. Тогда вспомните, сколько техники требуется вывезти на объект для выполнения ГНБ. Сколько людей задействовано...
НЭС - наружное электроснабжение
НЭО - наружное электроосвещение
Нет, я ни чего не перепутал. Там чётко было описано дренажное отверстие.
Возможно. Я как-то не сталкивался именно с дренажными отверстиями, ибо гидростатика очень упрямая штука))
Выполняли дренаж кабельной канализации в ливневую канализацию, но это очень частный случай.
А еще, выполняется электрический дренаж кабельных линий для защиты от блуждающих токов...
НЭС - наружное электроснабжение
НЭО - наружное электроосвещение
Для ГНБ камаз внутри сама установка для бурения +прицеп с трубами и буханка уаз с рабочими итого 2 еденицы техники и 5-6 человек бригада включая водителей.
НЭС и НЭО это ваша придумка или где то в нормативной документации прописано. С организацией работ я знаком, а с экономикой процесса это в финотдел там люди за это деньги получают вот пусть они и рассчитывают что выгодней узбеков нанять или все же механизированно работу делать.
Мысленно представил себе узбека с лопатой впереди, который неожиданно появляется из-под земли с той стороны ж/д насыпи. Смешно, не правда ли?
Я обычно делаю ввод под землей кабелем ВБШ без всяких труб. Долго ли прослужит, есть опыт?
Если Вы имеете в виду кабель ВБбШв, то мой первый кабель был уложен в 1993-ем году. Глубина заложения 0,7 м, без песчаной подушки, засыпан грунтом. Работает и по сей день. В моей практике много кабелей, все работают, за малым исключением. Выходили из строя только в результате механических повреждений при производстве прочих земляных работ. Делал муфты, продолжают работать. Поэтому считаю, что ПНД труба и кирпичи не помешают.
С трубой - дольше.
Не обосновано!
Мысленно представил себе узбека с лопатой впереди, который неожиданно появляется из-под земли с той стороны ж/д насыпи. Смешно, не правда ли?
Единственно что мешает применение механизации это наличие в районе работ действующих коммуникаций
Не обосновано!
Меньше шансов что когда рано или поздно начнут копать сразу кабель перебьют для начала надо трубу попортить
Минимальная сумма за выезд прокалывающей машинки 25000-30000 рупий - это примерно 15 метров прокола, экономия по сравнению с экскаватором и прочими землеройными прелестями незначительна,но в плюсе быстрота прокладки кабеля,обход подземных коммуникаций путем более глубокого прокола,и минимум последущего благоустройства ну и ордер на земляные работы можно повесить на прокольщиков . Да, встречаются уникумы,которые вместо трубы сразу кабель затягивают в прокол,тут еще и экономия на трубе получается . А кабель под землей в основном на муфтах летит,ну и если "барашки" получаются .Проблема потом другая вылазит-при поиске повреждений КЛ в трубе,сигнал летает по всей трубе,место повреждения с трудом великим ищется. Вода в трубе не проблема,в основном глубина прокладки КЛ ниже уровня промерзания грунта,да и при прокладке в земле труба дешевенькая в основном используется,все равно царапается,рвется и от грунтовых вод никуда не денешься....... Будут у кого вопросы по проколам,обращайтесь,опыт большой,проконсультирую
Ну не знаю))) Готовились мы в 2011 году к проведению Петербургского Международного Экономического Форума в Ленекспо. Делали прокол от площадки размещения ДГУ до павильона (150-200 м). Заложили в прокол 10хВВГнг5х185 меди. За нами кололи Лененерго от туда же и до КТПн, что стоит у павильона.
После своего прокола кабеля мы испытали, подключили и про них забыли. Непосредственно перед мероприятием вводились в работу ДГУ (на 2 МВА), и перед пуском дай думаю на всякий случай промегерю КЛ... Промегерить я ее не смог, потому как на шинах киоска (к которому цеплялись дизеля) весело короткое межфазное. Ребята от Ленэнерго, что кололи после нас, всю нашу трассу спокойно порвали и нам об этом ничего не сказали. Пришлось портить вид набережной наружными прокладками...
Ну не знаю))) Готовились мы в 2011 году к проведению Петербургского Международного Экономического Форума в Ленекспо. Делали прокол от площадки размещения ДГУ до павильона (150-200 м). Заложили в прокол 10хВВГнг5х185 меди. За нами кололи Лененерго от туда же и до КТПн, что стоит у павильона.
После своего прокола кабеля мы испытали, подключили и про них забыли. Непосредственно перед мероприятием вводились в работу ДГУ (на 2 МВА), и перед пуском дай думаю на всякий случай промегерю КЛ... Промегерить я ее не смог, потому как на шинах киоска (к которому цеплялись дизеля) весело короткое межфазное. Ребята от Ленэнерго, что кололи после нас, всю нашу трассу спокойно порвали и нам об этом ничего не сказали. Пришлось портить вид набережной наружными прокладками...
Это называется несогласованность работ. Были бы пошустрее можно было выгнать технику один раз и сделать проколы для всех т.е. по трудозатратам одной работы поиметь денег за две.
Нет. Так нельзя Удобно будет...