У меня ни разу не было случая чтобы хоть один заказчик обсуждал цену распределительной коробки, да и отдельных элементов тоже. Их по большому интересует конечная сумма... и моя уверенность в своих словах.
СваркаVSклеммы
- как вы правильно заметили, Мегавольт, происходит соединение однородных сплавов, которое по проводимости будет всяк лучше контактного соединения клемм.
- механическая прочность. Время сварки трех проводов, как на картинке около секунды, если пять шесть проводов, то около двух-трех секунд. Медь в проводах с небольшим содержанием примесей, легко вариться, не ломается при деформации.
-не требует обслуживания. Медь, как вам известно, текучий металл, поэтому любые клеммные соединения будут требовать обслуживания.
На фотках видна распайка в обычном подразетнике. Хотя доп. место иногда не помешало бы, особенно с некоторыми механизмами. Например, седна сложно заходит в таких случаях. Стоимость обычная - установка розетки + распайка.
Насчет надежности... вы правы, мне стоило говорить о меньшей надежности пайки. Тут, скорее, я думал о возможных ошибках и окислении пайки. Сложность всегда менее надежна, поскольку есть человеческий фактор.
Вообще вы, Мегавольт, разбушевались) ваши выражения несколько экспрессивны, как бы и до агрессии не дошло? Я не берусь утверждать что надо все делать ток сваркой. Но пока сварка для меня убедительно выигрывает эту гонку.
bagdanКоллеги, каким документом определяется технология сварки проводов?ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утверждёнными в установленном порядке. Укажите действующие инструкции.
Пишешь инструкцию, заказчик утверждает. Или обратись укусу-харечко, он напишет.
bagdanКоллеги, каким документом определяется технология сварки проводов?ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утверждёнными в установленном порядке. Укажите действующие инструкции.
Пишешь инструкцию, заказчик утверждает. Или обратись укусу-харечко, он напишет.
Что то в 60-х без инструкций варили, причём люминь
selectСейчас не найду, тема повторяется. Я раньше давал ссылку. Делают промышленные. Ульяновск или Чайковский. Если надо позже найду.
Надо!
Нашёл!!! http://electroabc.ru/product/svar/ ООО Призма, город Чайковский, Пермский край
Там сырая статья есть: Наилучший метод сварки многожильных проводов. Может кто то пробовал? Суть в том , что варишь с припоем. Сомнения гложут. Как без флюса ? Окислится ведь. Или ошибаюсь.
selectСейчас не найду, тема повторяется. Я раньше давал ссылку. Делают промышленные. Ульяновск или Чайковский. Если надо позже найду.
Надо!
Нашёл!!! http://electroabc.ru/product/svar/ ООО Призма, город Чайковский, Пермский край
Там сырая статья есть: Наилучший метод сварки многожильных проводов. Может кто то пробовал? Суть в том , что варишь с припоем. Сомнения гложут. Как без флюса ? Окислится ведь. Или ошибаюсь.
selectСейчас не найду, тема повторяется. Я раньше давал ссылку. Делают промышленные. Ульяновск или Чайковский. Если надо позже найду.
Надо!
Нашёл!!! http://electroabc.ru/product/svar/ ООО Призма, город Чайковский, Пермский край
Там сырая статья есть: Наилучший метод сварки многожильных проводов. Может кто то пробовал? Суть в том , что варишь с припоем. Сомнения гложут. Как без флюса ? Окислится ведь. Или ошибаюсь.
Я тоже на него засматриваюсь :[]
Я тоже засматривался, но в последний момент попалась на глаза Ресанта. Решил чуть чуть добавить денежек, немного повозиться. Зато сейчас 2 в 1. Тройкой нормально варит и скрутки получаются. Габариты и вес примерно одинаковые.
Еще как можно, только не оловом, будет окисляться. Провода паять только припоем ПОС-61 и только с канифолью! Можно вместо канифоли флюс ЛТИ-120.
С кислотой провода паять нельзя!!! С ней можно паять только железяки, которые затем есть возможность тщательно промыть водой с содой.
Вот качественная пайка, 50 лет прослужит, а то и больше.
Ничего не имею против сварки, но с моей точки зрения это лишний геморрой: аппарат таскать, очки...
Паяльник легче.
Как гуано не называй, оно останется само собой.
Мне попадался ПУНП жила к магниту липла! ... а внешняя изоляция горела как полиэтиленовый пакет, с копотью и горящими каплями!
Скрутка должна быть 5-6 см и без згибов, а запас провода на 3-5 разделок.
скрутки не допускаются.
У меня ни разу не было случая чтобы хоть один заказчик обсуждал цену распределительной коробки, да и отдельных элементов тоже. Их по большому интересует конечная сумма... и моя уверенность в своих словах.
СваркаVSклеммы
- как вы правильно заметили, Мегавольт, происходит соединение однородных сплавов, которое по проводимости будет всяк лучше контактного соединения клемм.
- механическая прочность. Время сварки трех проводов, как на картинке около секунды, если пять шесть проводов, то около двух-трех секунд. Медь в проводах с небольшим содержанием примесей, легко вариться, не ломается при деформации.
-не требует обслуживания. Медь, как вам известно, текучий металл, поэтому любые клеммные соединения будут требовать обслуживания.
На фотках видна распайка в обычном подразетнике. Хотя доп. место иногда не помешало бы, особенно с некоторыми механизмами. Например, седна сложно заходит в таких случаях. Стоимость обычная - установка розетки + распайка.
Насчет надежности... вы правы, мне стоило говорить о меньшей надежности пайки. Тут, скорее, я думал о возможных ошибках и окислении пайки. Сложность всегда менее надежна, поскольку есть человеческий фактор.
Вообще вы, Мегавольт, разбушевались) ваши выражения несколько экспрессивны, как бы и до агрессии не дошло? Я не берусь утверждать что надо все делать ток сваркой. Но пока сварка для меня убедительно выигрывает эту гонку.
а глаза как защищаешь.?
я уже писал... раньше просто очками, но сам очкарик, поэтому купил маску хамелион, удобнее мне так...
Пишешь инструкцию, заказчик утверждает. Или обратись укусу-харечко, он напишет.
Всё шуточки Вам...
Есть требование, а где технология и инструмент для её воплощения? А то всё на самоделках и энтузиазме.
С множественными личностями всяких уксусов мы вроде определились?
Пишешь инструкцию, заказчик утверждает. Или обратись укусу-харечко, он напишет.
Что то в 60-х без инструкций варили, причём люминь
Всё шуточки Вам...
Есть требование, а где технология и инструмент для её воплощения? А то всё на самоделках и энтузиазме.
Сейчас не найду, тема повторяется. Я раньше давал ссылку. Делают промышленные. Ульяновск или Чайковский. Если надо позже найду.
Надо!
я имею вввиду скрутку самого оголеного метала, в в изоляции еще 2 см
мне кажется что если загинать ефект получше будит, чем простоскрутить
Надо!
Нашёл!!! http://electroabc.ru/product/svar/ ООО Призма, город Чайковский, Пермский край
Там сырая статья есть: Наилучший метод сварки многожильных проводов. Может кто то пробовал? Суть в том , что варишь с припоем. Сомнения гложут. Как без флюса ? Окислится ведь. Или ошибаюсь.
Надо!
Нашёл!!! http://electroabc.ru/product/svar/ ООО Призма, город Чайковский, Пермский край
Там сырая статья есть: Наилучший метод сварки многожильных проводов. Может кто то пробовал? Суть в том , что варишь с припоем. Сомнения гложут. Как без флюса ? Окислится ведь. Или ошибаюсь.
Я тоже на него засматриваюсь :[]
Надо!
Нашёл!!! http://electroabc.ru/product/svar/ ООО Призма, город Чайковский, Пермский край
Там сырая статья есть: Наилучший метод сварки многожильных проводов. Может кто то пробовал? Суть в том , что варишь с припоем. Сомнения гложут. Как без флюса ? Окислится ведь. Или ошибаюсь.
Я тоже на него засматриваюсь :[]
Я тоже засматривался, но в последний момент попалась на глаза Ресанта. Решил чуть чуть добавить денежек, немного повозиться. Зато сейчас 2 в 1. Тройкой нормально варит и скрутки получаются. Габариты и вес примерно одинаковые.
Всё шуточки Вам...
А почему шуточки? У себя на работе сам пишу инструкции (на основе базовых), утверждает директор и профсоюз, и все дела.
Еще как можно, только не оловом, будет окисляться. Провода паять только припоем ПОС-61 и только с канифолью! Можно вместо канифоли флюс ЛТИ-120.
С кислотой провода паять нельзя!!! С ней можно паять только железяки, которые затем есть возможность тщательно промыть водой с содой.
Вот качественная пайка, 50 лет прослужит, а то и больше.
Ничего не имею против сварки, но с моей точки зрения это лишний геморрой: аппарат таскать, очки...
Паяльник легче.
Паяльник легче.
Тоже паяю, только многожилку. А потом на клемники. А с одножилкой всё таки быстрее варить, собрал все коробки и пробежался, проварил.
Что я вижу, не ужели ПУГНП?!
Не-а, в прошлом году это называлось ВВГ-Т :[] Для внутренней проводке вполне нормальный кабель. Вроде ПУНП запретили выпускать. Так ВВГ-Т стали
Как гуано не называй, оно останется само собой.
Мне попадался ПУНП жила к магниту липла! ... а внешняя изоляция горела как полиэтиленовый пакет, с копотью и горящими каплями!