Поиск точки короткого замыкания в электроустановке квартиры без доступных распред коробок .
Электрик-наставник motazar (153.00) |
В общем то в заголовке все сказано. сейчас ломаю голову над одной квартирой которую взялся доделывать и ужаснувшись понял, что все надо ломать и делать по новому. Но в связи с свадьбой заказчиков и вложенных ими в ремонт 900 тысяч рублей штробить всю квартиру не решился. переделал , что увидел и к чему можно было подобраться малой кровью. Сейчас имеем срабатывание автомата 16 ампер с подходящей к нему жиле в 1.5 мм. кв. без нагрева жилы. после К.З. автомат можно включить и пользоваться электричеством далее.затем срабатывание повторяется с ненормированным интервалом от 5 минут до двух недель.
Ранее в загородном доме у меня происходило данное чудо и автомат фирмы АВВ срабатывал так же не адекватно, но все закончилось, сразу после подключения катеджа к основной линии контура заземления .Создавалось впечатление, что в проводах накапливался индукционный ток и бах.По поводу катеджа не было сомнений, так как провод проходил от точки А в точку В без всяких соединений. И проблема сразу пропала при заземлении соответствующего проводника.
Какие варианты , кто из своего опыта может, что то предложить? кроме компаса там не понятно где им водить. Нет схемы маршрута провода и идет пучек как показало вскрытие внекоторых местах.
|
|
В начале темы другой человек писал, кз появляется не сразу. Электрик 69 видимо ты на столько баран, что нелезь даже в данную тему. Поиск кз это не для всех.!!!
От куда такое мышление прет? Пробой изоляции.
В любом случаи за мой счет, если только это не наш косяк, а потолочники пробили.
У нас кто только не перебивал провода, и вентиляционщики и отделочники. Вплоть до маразматичекого перерезания провода под датчик охранной системы шпателем. Отбиваемся только 2-х/3-х разовым контролем всех кабельных трасс. Первый сразу после укладки, второй перед началом финишной отделки. Иногда приходится контролировать на промежуточных стадиях после работ смежников. Все результаты заносятся в кабельный журнал с подписями исполнителя и заказчика. А пробой вполне может быть, при этом сама жила не имеет повреждений и замыкания на соседнюю, но находится в контакте со строительными конструкциями.
Отбиваемся только 2-х/3-х разовым контролем всех кабельных трасс. Первый сразу после укладки, второй перед началом финишной отделки. Иногда приходится контролировать на промежуточных стадиях после работ смежников. Все результаты заносятся в кабельный журнал с подписями исполнителя и заказчика.
Трудоемко! Как оплачивается этот труд?
Как влияете на смежников, которые уже ушли с объекта?
...и преднамеренной диверсии в виде иглы, воткнутой в кабель и обломанной по оболочку "обиженными" смежниками или перефигаченного жгута из сотни кабелей в пробуренной нами проходке в двухметровой стене, в которую доблестные смежники пытались присунуть пучок своих кабелей и ничего умнее не придумали как попытаться расширить отверстие метровым буром с двух сторон)))
На стройке глаз да глаз. Одно спасает - после прокладки и тестирования подписывается акт освидетельствования скрытых работ и до следующего нашего этапа все риски по утрате результатов рабо т несет генподрядчик/заказчик. Не наше это дело бесплатно приглядывать за чужими
баранамиработниками.Мне очень понравился ролик.
https://www.youtube.com/watch?v=QsfNwXEKaj4
Не перевелись у нас ещё кулибины))
Вполне годный кабелеискатель.
У меня для таких задач уже больше десяти лет служит комплект фирмы Ideal. Изначально - классический штрумент СКСника, но за счет возможности "вещания" по одному или по двум проводам и направленной антены-щупа позволяет точно локализовать проблему или найти потерянный кабель. Это, конечно, не трассоискатель, но и места в дежурном наборе почти не занимает.
Вполне годный кабелеискатель.
У меня для таких задач уже больше десяти лет служит комплект фирмы Ideal. Изначально - классический штрумент СКСника, но за счет возможности "вещания" по одному или по двум проводам и направленной антены-щупа позволяет точно локализовать проблему или найти потерянный кабель. Это, конечно, не трассоискатель, но и места в дежурном наборе почти не занимает.
Но короткое он не ищет(
Юзать нано уметь
Что там уметь, у нас примерно такой же. Короткое не ищет.
Примерно или такой же? Фишка не в щупе, а в генераторе. Поиграйтесь с двухтоналкой - поймете в чем прикол.
вот такой.
Если линия на коротком-он затухает и все.
Питерский к тебе есть уважение. Реально грамотный человек! И на нашем двух тональный. Удили время, опиши поиск короткого замыкания твоим прибором. Видимо, я то-то не понимаю. Очень нужно...
Кз не разу не искали таким прибором.... Но 21 век пора кз искать без разбора коробок!!!!
Вашим дохлый номер. У него только низкоомный выход и при подключении на линию с КЗ срабатывает защита выхода генератора. Это нормально.
Есть, правда, маза вещать по одному из задействованных в КЗ проводов, а второй через сопротивление сажать на землю, но это еще та шляпа, да и сопротивление нужно будет подбирать/подстраивать от раза к разу(((
Мегометр подключи и слушай где "щелкнет"
Есть мегометр... Сильно щелкнет?
Ну если шума постороннего не будет в хате то можно услышать
Ну если шума постороннего не будет в хате то можно услышать
Берём провод, замыкает, кладем перед собой.... Щелчков не услышишь.