Зануление по ПУЭ 6 издание

Эксперт клуба
Дмитрий
(963.00)
Коллеги. Просветите, почему в советское время ЗАНУЛЯЛИСЬ в домах ТОЛЬКО электроплиты? Дело только в мощности приборов советского периода, МЕНЬШИХ 1,3 кВт?
Ниже ссылка на ПУЭ 6 издания.7.1.59.
""В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок.
Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии)""
Электрик-наставник
ykoos (180)
0
22 октября 2012, 09:26

Горыныч
И чем же занимаетесь вы? Даже коттедж не всегда удается сделать по всем нормам. По причине, того, что просто заказчик не даст денги на тот же контур или УЗИП. А еще пойдет к соседу посмотрит, что у него и захочет так же.
Харечко Юрий Владимирович. Человек работу работает и деньги зарабатывает. Вот и пишет статьи не бесплатно.
Этим летом я познакомился с одним человеком, который в СССР курировал всю энергетику страны. Он очень много интереснеого рассказал. И о професорах которые дисертации защищали и о производителях электротехнической продукции. Всех их интерересовал только ганорар и гос закас. И чхать они хотели на правильно и не правильно. Харечко Юрий Владимирович занимаеться темже самым. Заимитесь написанием стандартов и терминологии.



1. Значит заказчик считает соседа более компетентным, чем Вас.
2. Лица, курирующие энергетику, "довели до ручки" электроустановки зданий.
3. Ученые от энергетики написали, например, п. 1.1.30 ПУЭ 7-го издания, выполнение которого может привести к поражению эл. током.
4. Харечко Ю.В. занимается терминологией и другими вещами, в которых Вы ничего не понимаете.
5. Это гораздо лучше получится у Харечко Ю.В.


Электрик-наставник
ykoos (180)
-1
22 октября 2012, 09:33

Горыныч
Просветите, пожалуйста, что это за аббревиатура - ЭРЩ? Оно имеет отношение наверное к борщу?


Самый "крутой" эксперт не читает ПУЭ, в п. 7.1.8, которых написано: "Этажный Распределительный Щиток - щиток, установленный на этажах жилых домов и предназначенный для питания квартир или квартирных щитков".

Электрик-наставник
ykoos (180)
0
22 октября 2012, 09:40

libertaselectro : Просветите, пожалуйста, что это за аббревиатура - ЭРЩ?

Имеется в ввиду Этажный Распределительй Щит. Это новая аббревиатура. Наверное Харченко ввел, надо же деньги отрабатывать. Раньше их называли ЩЛС-ХХ - Щит Лестничный Силовой далее следовали цифры на количество квартир и наличие секции для радио, телевидения и телефона.


1. Менее "крутой" эксперт что-то слышал об ЭРЩ, но не знает о них наверняка.
2. Вы проявляете патологическую злобу по отношению Харечко Ю.В. и другим лицам, имеющим более высокую квалификацию, чем Вы. Вам нужно обратиться к психиатору.

Электрик-наставник
ykoos (180)
0
22 октября 2012, 09:45

ДмитрийРебята, не ругайтесь.Что кому нужно, тот все и понял..


Тему нужно закрыть, поскольку ответ Вы получили.

Электрик
antares (9)
0
22 октября 2012, 12:25

Горыныч
ykoos
ДмитрийЯ постоянно прихожу на некоторые квартиры, где делали евроремонт лет 5-6 назад. Все нули (синие) и "земля" (желто-зеленая) групповых линий (идущих в квартиру) скручены в кучу, либо посажены на корпус щита этажного. При этом стояк подъезда очень часто имеет сечение 6мм2, и на нижних этажах скрутки. Это что - земля называется? Это проводник зануления. О заземлении здесь речи нет.

1. В старых зданиях корпуса ЭРЩ соединяли с "нулевым проводником" (в кавычках, поскольку ему трудно подобрать название).
2. Другой "земли" на этаже старого здания нет.
3. Термин "зануление" не применяют в комплексе ГОСТ Р 50571. Его следует исключить из ПУЭ, чтобы не плодить бесплодные дискуссии.
4. В электроустановках зданий выполняют защитное заземление. Цитирую Словарь электрика, опубликованный на этом сайте:
"Защитное заземление
Заземление проводящих частей электроустановки здания, выполняемое с целью обеспечения электрической безопасности.
Для обеспечения надлежащего уровня электрической безопасности в электроустановках зданий выполняют защитное заземление открытых проводящих частей электрооборудования класса I. Для этого открытые проводящие части электрооборудования класса I присоединяют к защитным проводникам электроустановки здания. Защитное заземление является элементом такой меры защиты от поражения электрическим током, как автоматическое отключение питания".
5. В системах TN-C (ГОСТ Р 50571.1 ее запретил применять для электроустановок жилых зданий), TN-C-S, TN-S защитное заземление = занулению.
6. После введения новых ГОСТ Р 50571.1, ГОСТ Р 50571.3 глава 1.7 ПУЭ 7-го изд. устарела.


Просветите, пожалуйста, что это за аббревиатура - ЭРЩ? Оно имеет отношение наверное к борщу?
И еще - в старых зданиях тянулась ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ шина - катанка или полоса, к коей подсоединялись корпуса ВРУ, этажных щитов. Сюда же подключался нулевой провод, который тянулся в стояках. И НИКОГДА в пятиэтажках сечение стояка НЕ БЫЛО менее 10 мм2.

Не совсем так, у нас есть на обслуживании дома, где сечение стояков по алюминию (АПВ) на пятиэтажках составляет порядка 6 мм2 (правда выглядит ближе к 8 мм2). Доказывать, что это не правильно не стоит, просто привожу факт существования таких домов. Самое интересное, что проблем возникает с этими домами не так много как казалось-бы должно. Заказчик несмотря на доводы переделывать не спешит, ввиду того, что это до сих пор работает.

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
23 октября 2012, 01:18

ykoos
libertaselectro : Просветите, пожалуйста, что это за аббревиатура - ЭРЩ?

Имеется в ввиду Этажный Распределительй Щит. Это новая аббревиатура. Наверное Харченко ввел, надо же деньги отрабатывать. Раньше их называли ЩЛС-ХХ - Щит Лестничный Силовой далее следовали цифры на количество квартир и наличие секции для радио, телевидения и телефона.


1. Менее "крутой" эксперт что-то слышал об ЭРЩ, но не знает о них наверняка.
2. Вы проявляете патологическую злобу по отношению Харечко Ю.В. и другим лицам, имеющим более высокую квалификацию, чем Вы. Вам нужно обратиться к психиатору.


Ну что же ты договорился.

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
24 октября 2012, 05:13

antares
Не совсем так, у нас есть на обслуживании дома, где сечение стояков по алюминию (АПВ) на пятиэтажках составляет порядка 6 мм2 (правда выглядит ближе к 8 мм2).



В прошлом году делал квартиру в 5-этажке, так там сечение стояка - 4мм2 алюминием!, и в квартирах электроплиты установленные в СССР!

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
22 апреля 2013, 21:42

Читал, читал. Так ответа внятного и не получил. Только выяснение отношений.Сейчас трешку делаю и не знаю что с этой землей делать.......... :(

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
22 апреля 2013, 23:22

shaban83Читал, читал. Так ответа внятного и не получил. Только выяснение отношений.Сейчас трешку делаю и не знаю что с этой землей делать.......... :(

Внимательно осмотри этажный щит. Они обычно между собой соединялись минимум катанкой (если дом до 4х этажей) или полосой. Если так, то смело РЕ цепляй на эту шину.

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
23 апреля 2013, 07:24

bagdanВ прошлом году делал квартиру в 5-этажке, так там сечение стояка - 4мм2 алюминием!, и в квартирах электроплиты установленные в СССР!


Богдан, как решил на этом объекте вопрос земли-нуля??

Эксперт клуба
bagdan (2324)
1
23 апреля 2013, 16:21

ДмитрийБогдан, как решил на этом объекте вопрос земли-нуля??

Никак...;(
От стояка до щита кинул ВВГнг 3х6 но подключил только L и PEN. Раскидал по группам трёхжильный ВВГнг-LS, но ж/з проводник оставил не подключенным (и в ЩР, и в розетках), до лучших времён...

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
23 апреля 2013, 16:25

bagdanНикак...;(
От стояка до щита кинул ВВГнг 3х6 но подключил только L и PEN. Раскидал по группам трёхжильный ВВГнг-LS, но ж/з проводник оставил не подключенным (и в ЩР, и в розетках), до лучших времён...


Понятно..С недавних времен и я так делаю...

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
1
23 апреля 2013, 16:35

Кстати. Перечитывал недавно начало ПУЭ 7-е издание.Почти уверен, что 1.1.1 никто не читает в основном. А между тем нашел там интересную фразу. Цитата :"По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются ЛИШЬ на реконструируемую часть электроустановок" - конец цитаты. Я думаю, что вот и ответ на многие вопросы - при реконструкции электроустановки (квартиры и т.п.) "реконструируемая часть" (то есть групповые линии) должна соответствовать новому ПУЭ 7 издания. А вот на "не реконструируемую часть" (например, распределительная цепь дома системы TN-C) требования ПУЭ 7 изд. не распространяются. ПУЭ только побуждает скорее перейти на новую систему, но если она еще старая, то и живет "по старому" - по ПУЭ 5 и 6 издания.

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
23 апреля 2013, 16:46

ДмитрийА вот на "не реконструируемую часть" (например, распределительная цепь дома системы TN-C) требования ПУЭ 7 изд. не распространяются. ПУЭ только побуждает скорее перейти на новую систему, но если она еще старая, то и живет "по старому" - по ПУЭ 5 и 6 издания.

Вот именно! :)

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
23 апреля 2013, 16:48

bagdanВот именно!


;)

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
23 апреля 2013, 17:00

bagdan...ж/з проводник оставил не подключенным (и в ЩР, и в розетках), до лучших времён...

Я делаю не так. Подключаю все ж/з проводники. Если делаю квартирный щит, то в нем шины N и PE обязательно. Вводной кабель 3х10, жилу PE подключаю в этажном щите к проводу PEN стояка через орех, независимо от сечения проводов стояка. А остальное, как уже сказано выше:
estidea...на совести эксплуатационной организации и владельцев


Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
23 апреля 2013, 17:07

Белый_КотЯ делаю не так. Подключаю все ж/з проводники. Если делаю квартирный щит, то в нем шины N и PE обязательно. Вводной кабель 3х10, жилу PE подключаю в этажном щите к проводу PEN стояка через орех, независимо от сечения проводов стояка. А остальное, как уже сказано выше:


Здесь была подобная тема уже. Конкретных указаний нет, но я для себя решил, что разделение PEN на PE и N в этажном распределительном щите делаю только при минимальном сечении PEN стояка 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию(при чем на всех этажах ниже!!). При сечениях ниже - просто оставляю концы PE не подключенными в квартирном или этажном щите до реконструкции.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
23 апреля 2013, 17:13

Дмитрийразделение PEN на PE и N в этажном распределительном щите делаю только при минимальном сечении PEN стояка 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию. при сечениях ниже - просто оставляю концы PE не подключенными в квартирном или этажном щите до реконструкции.

Я это уже читал и не уверен, что это правильное решение. В частности, если в квартире имеется электроплита. В квартирном щите скорее всего провода РЕ останутся не подключенными во веки веков. А в моем варианте, при реконструкции, если она когда - нибудь будет, монтажнику останется только присоединить жилу РЕ моего кабеля к соответствующей шине.

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
23 апреля 2013, 17:16

Белый_КотЯ это уже читал и не уверен, что это правильное решение. В частности, если в квартире имеется электроплита.


Электроплита как ЗАНУЛЯЛАСЬ, так и ЗАНУЛЯЕТСЯ дальше.

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
23 апреля 2013, 17:19

Белый_КотЯ это уже читал и не уверен, что это правильное решение. В частности, если в квартире имеется электроплита.


Вот тема подобная...http://www.volt-m.ru/faq/view/73/#comment_1121