1. Значит заказчик считает соседа более компетентным, чем Вас. 2. Лица, курирующие энергетику, "довели до ручки" электроустановки зданий. 3. Ученые от энергетики написали, например, п. 1.1.30 ПУЭ 7-го издания, выполнение которого может привести к поражению эл. током. 4. Харечко Ю.В. занимается терминологией и другими вещами, в которых Вы ничего не понимаете. 5. Это гораздо лучше получится у Харечко Ю.В. -1
22 октября 2012, 09:33 Горыныч Просветите, пожалуйста, что это за аббревиатура - ЭРЩ? Оно имеет отношение наверное к борщу? Самый "крутой" эксперт не читает ПУЭ, в п. 7.1.8, которых написано: "Этажный Распределительный Щиток - щиток, установленный на этажах жилых домов и предназначенный для питания квартир или квартирных щитков". 0
22 октября 2012, 09:40 libertaselectro : Просветите, пожалуйста, что это за аббревиатура - ЭРЩ? Имеется в ввиду Этажный Распределительй Щит. Это новая аббревиатура. Наверное Харченко ввел, надо же деньги отрабатывать. Раньше их называли ЩЛС-ХХ - Щит Лестничный Силовой далее следовали цифры на количество квартир и наличие секции для радио, телевидения и телефона. 1. Менее "крутой" эксперт что-то слышал об ЭРЩ, но не знает о них наверняка. 2. Вы проявляете патологическую злобу по отношению Харечко Ю.В. и другим лицам, имеющим более высокую квалификацию, чем Вы. Вам нужно обратиться к психиатору. 0
22 октября 2012, 09:45 ДмитрийРебята, не ругайтесь.Что кому нужно, тот все и понял.. Тему нужно закрыть, поскольку ответ Вы получили. 0
22 октября 2012, 12:25 Горыныч ykoos ДмитрийЯ постоянно прихожу на некоторые квартиры, где делали евроремонт лет 5-6 назад. Все нули (синие) и "земля" (желто-зеленая) групповых линий (идущих в квартиру) скручены в кучу, либо посажены на корпус щита этажного. При этом стояк подъезда очень часто имеет сечение 6мм2, и на нижних этажах скрутки. Это что - земля называется? Это проводник зануления. О заземлении здесь речи нет. 1. В старых зданиях корпуса ЭРЩ соединяли с "нулевым проводником" (в кавычках, поскольку ему трудно подобрать название). 2. Другой "земли" на этаже старого здания нет. 3. Термин "зануление" не применяют в комплексе ГОСТ Р 50571. Его следует исключить из ПУЭ, чтобы не плодить бесплодные дискуссии. 4. В электроустановках зданий выполняют защитное заземление. Цитирую Словарь электрика, опубликованный на этом сайте: "Защитное заземление Заземление проводящих частей электроустановки здания, выполняемое с целью обеспечения электрической безопасности. Для обеспечения надлежащего уровня электрической безопасности в электроустановках зданий выполняют защитное заземление открытых проводящих частей электрооборудования класса I. Для этого открытые проводящие части электрооборудования класса I присоединяют к защитным проводникам электроустановки здания. Защитное заземление является элементом такой меры защиты от поражения электрическим током, как автоматическое отключение питания". 5. В системах TN-C (ГОСТ Р 50571.1 ее запретил применять для электроустановок жилых зданий), TN-C-S, TN-S защитное заземление = занулению. 6. После введения новых ГОСТ Р 50571.1, ГОСТ Р 50571.3 глава 1.7 ПУЭ 7-го изд. устарела. Просветите, пожалуйста, что это за аббревиатура - ЭРЩ? Оно имеет отношение наверное к борщу? И еще - в старых зданиях тянулась ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ шина - катанка или полоса, к коей подсоединялись корпуса ВРУ, этажных щитов. Сюда же подключался нулевой провод, который тянулся в стояках. И НИКОГДА в пятиэтажках сечение стояка НЕ БЫЛО менее 10 мм2. Не совсем так, у нас есть на обслуживании дома, где сечение стояков по алюминию (АПВ) на пятиэтажках составляет порядка 6 мм2 (правда выглядит ближе к 8 мм2). Доказывать, что это не правильно не стоит, просто привожу факт существования таких домов. Самое интересное, что проблем возникает с этими домами не так много как казалось-бы должно. Заказчик несмотря на доводы переделывать не спешит, ввиду того, что это до сих пор работает. 0
23 октября 2012, 01:18 ykoos libertaselectro : Просветите, пожалуйста, что это за аббревиатура - ЭРЩ? Имеется в ввиду Этажный Распределительй Щит. Это новая аббревиатура. Наверное Харченко ввел, надо же деньги отрабатывать. Раньше их называли ЩЛС-ХХ - Щит Лестничный Силовой далее следовали цифры на количество квартир и наличие секции для радио, телевидения и телефона. 1. Менее "крутой" эксперт что-то слышал об ЭРЩ, но не знает о них наверняка. 2. Вы проявляете патологическую злобу по отношению Харечко Ю.В. и другим лицам, имеющим более высокую квалификацию, чем Вы. Вам нужно обратиться к психиатору. Ну что же ты договорился. 0
24 октября 2012, 05:13
antares Не совсем так, у нас есть на обслуживании дома, где сечение стояков по алюминию (АПВ) на пятиэтажках составляет порядка 6 мм2 (правда выглядит ближе к 8 мм2). В прошлом году делал квартиру в 5-этажке, так там сечение стояка - 4мм2 алюминием!, и в квартирах электроплиты установленные в СССР! 0
22 апреля 2013, 21:42 Читал, читал. Так ответа внятного и не получил. Только выяснение отношений.Сейчас трешку делаю и не знаю что с этой землей делать.......... 0
22 апреля 2013, 23:22 shaban83Читал, читал. Так ответа внятного и не получил. Только выяснение отношений.Сейчас трешку делаю и не знаю что с этой землей делать.......... Внимательно осмотри этажный щит. Они обычно между собой соединялись минимум катанкой (если дом до 4х этажей) или полосой. Если так, то смело РЕ цепляй на эту шину. 0
23 апреля 2013, 07:24 bagdanВ прошлом году делал квартиру в 5-этажке, так там сечение стояка - 4мм2 алюминием!, и в квартирах электроплиты установленные в СССР! Богдан, как решил на этом объекте вопрос земли-нуля?? 1
23 апреля 2013, 16:21 ДмитрийБогдан, как решил на этом объекте вопрос земли-нуля?? Никак...;( От стояка до щита кинул ВВГнг 3х6 но подключил только L и PEN. Раскидал по группам трёхжильный ВВГнг-LS, но ж/з проводник оставил не подключенным (и в ЩР, и в розетках), до лучших времён... 0
23 апреля 2013, 16:25 bagdanНикак...;( От стояка до щита кинул ВВГнг 3х6 но подключил только L и PEN. Раскидал по группам трёхжильный ВВГнг-LS, но ж/з проводник оставил не подключенным (и в ЩР, и в розетках), до лучших времён... Понятно..С недавних времен и я так делаю... 1
23 апреля 2013, 16:35 Кстати. Перечитывал недавно начало ПУЭ 7-е издание.Почти уверен, что 1.1.1 никто не читает в основном. А между тем нашел там интересную фразу. Цитата :"По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются ЛИШЬ на реконструируемую часть электроустановок" - конец цитаты. Я думаю, что вот и ответ на многие вопросы - при реконструкции электроустановки (квартиры и т.п.) "реконструируемая часть" (то есть групповые линии) должна соответствовать новому ПУЭ 7 издания. А вот на "не реконструируемую часть" (например, распределительная цепь дома системы TN-C) требования ПУЭ 7 изд. не распространяются. ПУЭ только побуждает скорее перейти на новую систему, но если она еще старая, то и живет "по старому" - по ПУЭ 5 и 6 издания. 0
23 апреля 2013, 16:46 ДмитрийА вот на "не реконструируемую часть" (например, распределительная цепь дома системы TN-C) требования ПУЭ 7 изд. не распространяются. ПУЭ только побуждает скорее перейти на новую систему, но если она еще старая, то и живет "по старому" - по ПУЭ 5 и 6 издания. Вот именно! 0
23 апреля 2013, 17:00 bagdan...ж/з проводник оставил не подключенным (и в ЩР, и в розетках), до лучших времён... Я делаю не так. Подключаю все ж/з проводники. Если делаю квартирный щит, то в нем шины N и PE обязательно. Вводной кабель 3х10, жилу PE подключаю в этажном щите к проводу PEN стояка через орех, независимо от сечения проводов стояка. А остальное, как уже сказано выше: estidea...на совести эксплуатационной организации и владельцев 0
23 апреля 2013, 17:07 Белый_КотЯ делаю не так. Подключаю все ж/з проводники. Если делаю квартирный щит, то в нем шины N и PE обязательно. Вводной кабель 3х10, жилу PE подключаю в этажном щите к проводу PEN стояка через орех, независимо от сечения проводов стояка. А остальное, как уже сказано выше: Здесь была подобная тема уже. Конкретных указаний нет, но я для себя решил, что разделение PEN на PE и N в этажном распределительном щите делаю только при минимальном сечении PEN стояка 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию(при чем на всех этажах ниже!!). При сечениях ниже - просто оставляю концы PE не подключенными в квартирном или этажном щите до реконструкции. 0
23 апреля 2013, 17:13 Дмитрийразделение PEN на PE и N в этажном распределительном щите делаю только при минимальном сечении PEN стояка 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию. при сечениях ниже - просто оставляю концы PE не подключенными в квартирном или этажном щите до реконструкции. Я это уже читал и не уверен, что это правильное решение. В частности, если в квартире имеется электроплита. В квартирном щите скорее всего провода РЕ останутся не подключенными во веки веков. А в моем варианте, при реконструкции, если она когда - нибудь будет, монтажнику останется только присоединить жилу РЕ моего кабеля к соответствующей шине. 0
23 апреля 2013, 17:16 Белый_КотЯ это уже читал и не уверен, что это правильное решение. В частности, если в квартире имеется электроплита. Электроплита как ЗАНУЛЯЛАСЬ, так и ЗАНУЛЯЕТСЯ дальше. 0
23 апреля 2013, 17:19 Белый_КотЯ это уже читал и не уверен, что это правильное решение. В частности, если в квартире имеется электроплита. Вот тема подобная...http://www.volt-m.ru/faq/view/73/#comment_1121
|
Харечко Юрий Владимирович. Человек работу работает и деньги зарабатывает. Вот и пишет статьи не бесплатно.
Этим летом я познакомился с одним человеком, который в СССР курировал всю энергетику страны. Он очень много интереснеого рассказал. И о професорах которые дисертации защищали и о производителях электротехнической продукции. Всех их интерересовал только ганорар и гос закас. И чхать они хотели на правильно и не правильно. Харечко Юрий Владимирович занимаеться темже самым. Заимитесь написанием стандартов и терминологии.