Помогите любителю с электрикой

doshi
(2.00)
Здравствуйте уважаемые профи, в связи финансовыми трудностями решил сам протянуть электрику себе в новостройке, начертил схему, спроектировал щиток, по мне так все нормально, но т.к. занимаюсь я этим первый раз, то меня не покидают некоторые сомнения, посмотрите пожалуйста на схему щитка, можно ли так делать?
Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
02 марта 2015, 10:15

D_A_NВы когда всем РЕN заземляете и делаете TN-C-S, вы хотя бы спрашиваете в каком состоянии ВЛ, изолированая она, есть ли повторные заземления?


ДА всегда тем кто хочет заземление. И делаю я повторное заземление PEN проводника на вводе в дом что кстати надо делать всем поголовно. Изолированная ВЛ? такой еще не встречал если только десятку :D

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
02 марта 2015, 12:24

Владимир Владимирыч неужели у вас СИПа нигде нет? :lol: :lol: :lol:

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
02 марта 2015, 14:33

ГеополисВладимир Владимирыч неужели у вас СИПа нигде нет? :lol: :lol: :lol:


Почему нету? Есть в городских чертах воздушка поменяна почти полностью на СИП где выполнено и повторка и молнезащита и тд. и т.п. Смысла не вижу как раз городить ТТ не выполняя повторку по опорам. Буквально недавно случай. Делал лет пять назад ввод и внутрянку по домику. Заземление делал ТТ без повторки по причине также что нафик типа воздушка плохая и вся обратка пойдет к заказчику. Недавно там пропал контакт на PEN по воздушке на ЛЭП. То есть провод вроде есть но из-за кучи скруток в одной из их пропал контакт. В итоге вроде и у хозяина все в норме в плане внутрянки да заземления но из-за этого обрыва по дому начало гулять под 380. Минус котел "мозги", телик и так по мелочи. Местные ни фига не могли понять в чем причина пришлось ехать самому. Причину нашел, устранил и дополнительно все же загнал повторку на его же контур прям на вводе в дом ПВ3 на 10квадрат.

0
02 марта 2015, 17:12

doshiА еще не надо ли вводной автомат заменить на 63А?


Номинал вводного автоматического выключателя, должен быть чуть меньше номинала вводного УЗО.
Тесть если АВ 50А то УЗО нужно ставить на 63А.
Соответственно если Вы поставите АВ на 63А то УЗО Вам нужно установить на ток более 63А.
Я думаю вполне достаточно автомата 50А.
Но подбирайте АВ в зависимости от сечения вводного кабеля.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
1
02 марта 2015, 17:21

ФизикЯ думаю вполне достаточно автомата 50А.


Согласен, больше чем уверен в подъезде все равно стоит на вводе 50А автомат. Исходя из этого для удобства в квартире нужно обеспечить отключение всего щита. Чтобы не городить огород из АВ на 50А навтыркнатых последовательно проще в квартире поставить выключатель нагрузки на 63А единственно функция которого будет это отключение питания.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
02 марта 2015, 17:38

ЭСА проще в квартире поставить выключатель нагрузки на 63А

Самое верное решение. 8-)

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
02 марта 2015, 19:37

ВН требует грамотной эксплуатации. Кому-то хоть АВ, хоть ВН - разницы нет. Если пользователь грамотный, то смысл есть.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
02 марта 2015, 20:20

Какие проблемы с эксплуатацией могут быть с ВН, если он стоит на вводе в щит после вводного автомата в этажном щите? Нужен лишь для того, чтобы не бегать к этажному щиту для отключения домашнего. И да, АВ нельзя эксплуатировать, как ВН.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
02 марта 2015, 23:18

mikeОни ещё и трёхфазные бывают и далеко не 3 квта на порядок побольше. Всё от задач зависит


Разговор шел про обычную кухню, а не про пекарный цех

Эксперт клуба
select (4350)
0
03 марта 2015, 07:04

ЕЕС-технологии АВ нельзя эксплуатировать, как ВН.


Почему. Раньше со строя может только выйдет. Хотя ресурс на вкл, выкл порядочный. Ну дороже немного.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
03 марта 2015, 08:16

selectПочему. Раньше со строя может только выйдет.


Потому что есть цепи где должно быть обеспечено отключение вручную а не когда автомату вздумается

Эксперт клуба
select (4350)
0
03 марта 2015, 16:59

ЭСА
selectПочему. Раньше со строя может только выйдет.


Потому что есть цепи где должно быть обеспечено отключение вручную а не когда автомату вздумается


А если правильно подобран номинал автомата? И соответствующего качества. Пусть лучше сгорит, но будет включено? АВ как дополнительная защита.2 в 1-м. ВН тоже может отключиться, когда ему вздумается, или не отключиться.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
1
03 марта 2015, 17:04

select
ЭСА
selectПочему. Раньше со строя может только выйдет.


Потому что есть цепи где должно быть обеспечено отключение вручную а не когда автомату вздумается


А если правильно подобран номинал автомата? И соответствующего качества. Пусть лучше сгорит, но будет включено? АВ как дополнительная защита.2 в 1-м. ВН тоже может отключиться, когда ему вздумается, или не отключиться.


ВН отключится только если ручку кто-то дернет. Ни в каком другом случае он не отключится. ВН на вводе - отличное решение. Смысл плодить каскады из дублирующися защит?

Эксперт клуба
select (4350)
0
03 марта 2015, 19:59

ГеополисСмысл плодить каскады из дублирующися защит?


Может и нет . Но и страшного нет ничего, если вместо ВН АВ поставить. По месту и по наличию вопрос решается.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
03 марта 2015, 22:36

select
ГеополисСмысл плодить каскады из дублирующися защит?


Может и нет . Но и страшного нет ничего, если вместо ВН АВ поставить. По месту и по наличию вопрос решается.


Да поставить то многое можно, только зачем плодить лишнее? Только клиента разводить на доп. материалы и работы. Мы в новостройках, обычно, в этажном щите меняем вводной автомат на тот же номинал, но от нормального производителя, а в квартирном щите ставим ВН для возможности просто обесточить щит или всю квартиру, тут уж как рекламировать заказчику.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
03 марта 2015, 23:19

select

Может и нет . Но и страшного нет ничего, если вместо ВН АВ поставить. По месту и по наличию вопрос решается.


Да в квартире не принципиально что ставить просто второй автомат одного номинала все равно как то смотрится лишним. ;)
Тем более ВН в квартире да и в домах после вводного не исключения и попадаются все чаще именно в новых проводках

Эксперт клуба
select (4350)
0
04 марта 2015, 18:52

ЕЕС-технологии Только клиента разводить на доп. материалы и работы. Мы в новостройках, обычно, в этажном щите меняем вводной автомат на тот же номинал, но от нормального производителя, а в квартирном щите ставим ВН для возможности просто обесточить щит или всю квартиру.


Большая разница в цене АВ и ВН? Установить цена что ВН, что АВ одна. Какие доп. материалы?
В случае сработки АВ в щите, неразведённый на деньги, заказчик ночью в трусах, со свечкой, матеря электрика лезет в щит включить АВ. А тут Манька с N-ой покурить вышла....
В таком случае наоборот ВН на Л.клетку, а АВ в квартиру.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 марта 2015, 18:55

selectБольшая разница в цене АВ и ВН?


процентов на 30-40 где то ВН дороже, хотя это тот же АВ только без расцепителей.

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
04 марта 2015, 20:14

selectВ случае сработки АВ в щите, неразведённый на деньги, заказчик ночью в трусах, со свечкой, матеря электрика лезет в щит включить АВ. А тут Манька с N-ой покурить вышла....

В случае одинаковых номиналов, сработают оба АВ - и в ЩЭ, и в ЩК. Что по КЗ, что по перегрузу (весьма вероятно). В случае номиналов АВ, отличающихся на одну ступень (как наивно любят делать некоторые) - при КЗ см. выше, при перегрузе - как повезёт.
Вывод: поход к щитку в труселях, практически неизбежен :)
selectВ таком случае наоборот ВН на Л.клетку, а АВ в квартиру

Ну да, пущай вся разводка (включая счётчик и тот-же ВН) от магистрали до вводного квартирного АВ "порадуется", случись КЗ до этого самого вводного АВ ))))

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 марта 2015, 21:12

ПрохожийВ случае номиналов АВ, отличающихся на одну ступень (как наивно любят делать некоторые) - при КЗ см. выше, при перегрузе - как повезёт.


ненужно забывать что КЗ обычно бывает не в щите, а в линия, которые защищают АВ номиналом поменьше.

Поход в этажному щиту зависит от фирмы АВ, при Китаёзе он практически неизбежен, при фирме скорее всего отработает только АВ линии.

ПрохожийНу да, пущай вся разводка (включая счётчик и тот-же ВН) от магистрали до вводного квартирного АВ "порадуется", случись КЗ до этого самого вводного АВ ))))


Совершенно верно, Белый Кот не так давно Выкладывал фото с пожара( там был правда дом но смысл тот же ) не было АВ до внутреннего щита.