Помогите любителю с электрикой
doshi (2.00) |
Здравствуйте уважаемые профи, в связи финансовыми трудностями решил сам протянуть электрику себе в новостройке, начертил схему, спроектировал щиток, по мне так все нормально, но т.к. занимаюсь я этим первый раз, то меня не покидают некоторые сомнения, посмотрите пожалуйста на схему щитка, можно ли так делать?
|
|
ДА всегда тем кто хочет заземление. И делаю я повторное заземление PEN проводника на вводе в дом что кстати надо делать всем поголовно. Изолированная ВЛ? такой еще не встречал если только десятку
Владимир Владимирыч неужели у вас СИПа нигде нет?
Почему нету? Есть в городских чертах воздушка поменяна почти полностью на СИП где выполнено и повторка и молнезащита и тд. и т.п. Смысла не вижу как раз городить ТТ не выполняя повторку по опорам. Буквально недавно случай. Делал лет пять назад ввод и внутрянку по домику. Заземление делал ТТ без повторки по причине также что нафик типа воздушка плохая и вся обратка пойдет к заказчику. Недавно там пропал контакт на PEN по воздушке на ЛЭП. То есть провод вроде есть но из-за кучи скруток в одной из их пропал контакт. В итоге вроде и у хозяина все в норме в плане внутрянки да заземления но из-за этого обрыва по дому начало гулять под 380. Минус котел "мозги", телик и так по мелочи. Местные ни фига не могли понять в чем причина пришлось ехать самому. Причину нашел, устранил и дополнительно все же загнал повторку на его же контур прям на вводе в дом ПВ3 на 10квадрат.
Номинал вводного автоматического выключателя, должен быть чуть меньше номинала вводного УЗО.
Тесть если АВ 50А то УЗО нужно ставить на 63А.
Соответственно если Вы поставите АВ на 63А то УЗО Вам нужно установить на ток более 63А.
Я думаю вполне достаточно автомата 50А.
Но подбирайте АВ в зависимости от сечения вводного кабеля.
Согласен, больше чем уверен в подъезде все равно стоит на вводе 50А автомат. Исходя из этого для удобства в квартире нужно обеспечить отключение всего щита. Чтобы не городить огород из АВ на 50А навтыркнатых последовательно проще в квартире поставить выключатель нагрузки на 63А единственно функция которого будет это отключение питания.
Самое верное решение.
ВН требует грамотной эксплуатации. Кому-то хоть АВ, хоть ВН - разницы нет. Если пользователь грамотный, то смысл есть.
Какие проблемы с эксплуатацией могут быть с ВН, если он стоит на вводе в щит после вводного автомата в этажном щите? Нужен лишь для того, чтобы не бегать к этажному щиту для отключения домашнего. И да, АВ нельзя эксплуатировать, как ВН.
Разговор шел про обычную кухню, а не про пекарный цех
Почему. Раньше со строя может только выйдет. Хотя ресурс на вкл, выкл порядочный. Ну дороже немного.
Потому что есть цепи где должно быть обеспечено отключение вручную а не когда автомату вздумается
Потому что есть цепи где должно быть обеспечено отключение вручную а не когда автомату вздумается
А если правильно подобран номинал автомата? И соответствующего качества. Пусть лучше сгорит, но будет включено? АВ как дополнительная защита.2 в 1-м. ВН тоже может отключиться, когда ему вздумается, или не отключиться.
Потому что есть цепи где должно быть обеспечено отключение вручную а не когда автомату вздумается
А если правильно подобран номинал автомата? И соответствующего качества. Пусть лучше сгорит, но будет включено? АВ как дополнительная защита.2 в 1-м. ВН тоже может отключиться, когда ему вздумается, или не отключиться.
ВН отключится только если ручку кто-то дернет. Ни в каком другом случае он не отключится. ВН на вводе - отличное решение. Смысл плодить каскады из дублирующися защит?
Может и нет . Но и страшного нет ничего, если вместо ВН АВ поставить. По месту и по наличию вопрос решается.
Может и нет . Но и страшного нет ничего, если вместо ВН АВ поставить. По месту и по наличию вопрос решается.
Да поставить то многое можно, только зачем плодить лишнее? Только клиента разводить на доп. материалы и работы. Мы в новостройках, обычно, в этажном щите меняем вводной автомат на тот же номинал, но от нормального производителя, а в квартирном щите ставим ВН для возможности просто обесточить щит или всю квартиру, тут уж как рекламировать заказчику.
Может и нет . Но и страшного нет ничего, если вместо ВН АВ поставить. По месту и по наличию вопрос решается.
Да в квартире не принципиально что ставить просто второй автомат одного номинала все равно как то смотрится лишним.
Тем более ВН в квартире да и в домах после вводного не исключения и попадаются все чаще именно в новых проводках
Большая разница в цене АВ и ВН? Установить цена что ВН, что АВ одна. Какие доп. материалы?
В случае сработки АВ в щите, неразведённый на деньги, заказчик ночью в трусах, со свечкой, матеря электрика лезет в щит включить АВ. А тут Манька с N-ой покурить вышла....
В таком случае наоборот ВН на Л.клетку, а АВ в квартиру.
процентов на 30-40 где то ВН дороже, хотя это тот же АВ только без расцепителей.
В случае одинаковых номиналов, сработают оба АВ - и в ЩЭ, и в ЩК. Что по КЗ, что по перегрузу (весьма вероятно). В случае номиналов АВ, отличающихся на одну ступень (как наивно любят делать некоторые) - при КЗ см. выше, при перегрузе - как повезёт.
Вывод: поход к щитку в труселях, практически неизбежен
Ну да, пущай вся разводка (включая счётчик и тот-же ВН) от магистрали до вводного квартирного АВ "порадуется", случись КЗ до этого самого вводного АВ ))))
ненужно забывать что КЗ обычно бывает не в щите, а в линия, которые защищают АВ номиналом поменьше.
Поход в этажному щиту зависит от фирмы АВ, при Китаёзе он практически неизбежен, при фирме скорее всего отработает только АВ линии.
Совершенно верно, Белый Кот не так давно Выкладывал фото с пожара( там был правда дом но смысл тот же ) не было АВ до внутреннего щита.