Помогите любителю с электрикой
doshi (2.00) |
Здравствуйте уважаемые профи, в связи финансовыми трудностями решил сам протянуть электрику себе в новостройке, начертил схему, спроектировал щиток, по мне так все нормально, но т.к. занимаюсь я этим первый раз, то меня не покидают некоторые сомнения, посмотрите пожалуйста на схему щитка, можно ли так делать?
|
|
Я не думаю, я знаю что спасает. Если конечно она забита на 2.5-3 метра, а не на метр для вида.
при трёх фазке на дом?
Ну да при трехфазном вводе. В нашем регионе кругом болота и глина. Проблемы с заземлением только на карельском перешейке
Ну да при трехфазном вводе. В нашем регионе кругом болота и глина. Проблемы с заземлением только на карельском перешейке
Ну и по теме. Каждый кондей на отдельную линию обязательно и отдельный АВ, это дешевле чем компрессор менять. При старте просадка идёт хорошая, поэтому их на одну линию не вешают.
Холодильник на отдельную линию неплохо бы. УЗО можно и одно на всё, это по вкусу
Ну и ввод, как уже написали, не меньше 10квадратов гостовских, на плиту 6, духовой шкаф тоже 6, что-то я не видел на 2 квт духовок приличных, потом менять провода будет проблемно. Можно сделать общую 10 на плиту и духовку. Сечение завышать небюджетно на первый взгляд, но когда нагрузка мощная, то измерив падение на проводах понимаешь что кроил зря, особенно если подключеный прибор критичен к падению напряжения, как например проточный водогрей, В своё время поставил себе 8квт, когда полез мерить, то на подводящих от щитка выделялось 60вт, грелись допустимо, но водогрей грел хреновато. Поменял подводящий на 16квадратов и всё заработало хорошо
вот в том то и дело где то не забить, а где то бить бесполезно сопротивление не скинуть
без проблем и без результата
Это ещё зачем?
Варочная 7 кВт подключается напрямую-УЗО не нужно. Кондиционеры - 2 АВ, 2 кабеля. УЗО для санузла на 10мА.
Бред какой то пишете
Шкафы разные бывают, я всё смотрю в сторону пароконвектомата домой, там далеко не 2 квт
Ну а ещё бы в щиток можно можно было добавить или хотя бы предусмотреть реле напряжения, что нибудь типа РН-113
да... там целых 3 кВт и таже самая вилка шуко на 16а
да... там целых 3 кВт и таже самая вилка шуко на 16а
Шо 30 кВт?
В пекарне 19 КВт. Кто больше?
63 А для кабеля 10 кв.мм - это много, максимум 50А.
Если духовка до 3,5 кВт можно АВ на 16 А и кабель 3х2,5 (подключение через розетку). Если выше, то кабель 3х4 и АВ 20А (подключение через клеммник) И больше не нужно.
Вы когда всем РЕN заземляете и делаете TN-C-S, вы хотя бы спрашиваете в каком состоянии ВЛ, изолированая она, есть ли повторные заземления?
обычная бытовая з-х фазная духовочка.