E-mail:
Пароль:

Нужна помощь!!!

Эксперт клуба
Артем
(372.00)
Загадка!!! Простой 2кл. выключатель с подсветкой, при включении света вырубает узо. Замыкаю провода без выключателя все норм. В чем проблема. Может подсветка утечку дает? (А куда? корпус выключателя не заземлен, железа не касается)
Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
26 февраля 2015, 22:33

Доброго времени суток, Виктор Павлович

простоПалычПро 100мА и другие номиналы он категорически отрицает.


УЗО ABB селективное 4п F204 AC S-63/0,1 63а 100мА
УЗО ABB селективное 4п F204 AC S-40/0,1 40а 100мА

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
26 февраля 2015, 22:44

ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 100 А - тип AC - 100 мА - селективный - 2 модуля

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
26 февраля 2015, 22:47

hohlachovВводное УЗО лучше ставить 100/300 мА селективное


А что, на 30 селективных нет?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
26 февраля 2015, 22:59

МастерА что, на 30 селективных нет?


Обсуждает дом + хоз постройки, 30 мА на него будет крайне мало.
Не слышал я о таких, правда и не искал раньше.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
27 февраля 2015, 00:00

hohlachovНе слышал я о таких


Походу в ИЭКе нет - только 300 и 100.

hohlachovОбсуждает дом + хоз постройки, 30 мА на него будет крайне мало.


Почему? Несколько линий по 30

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 февраля 2015, 00:06

МастерПочему? Несколько линий по 30


если линии то зачем селективные?
Если вводной то будет мало 30 мА. Не зря не делают селективные на 30 мА.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
27 февраля 2015, 00:10

hohlachovНе зря не делают селективные на 30 мА.


Хорошо, что делают 2-полюсные.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 февраля 2015, 00:25

Как вы используете селективные УЗО на 30 мА.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
27 февраля 2015, 00:41

Доброго времени суток, коллеги!
Для меня в этой селективности некая непоняточка.....
Мое личное мнение:
1. есть селективность по току от 10 до 300мА, а время срабатывания одинаковое. Исхожу из того, что ток утечки нарастает, а не образуется сразу 300мА. Соответственно должны отработать сначала УЗО с малыми Yд.
2. есть селективность по времени - это когда у двух УЗО Yд равны, а время срабатывания разное.
3. Так вот у меня непонятка в том, что в нашем случае токи разные и время разное - в чем суть???
Спасибо!
С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
27 февраля 2015, 04:23

hohlachovКак вы используете селективные УЗО на 30 мА.


Никак. Их же нет.

простоПалычИсхожу из того, что ток утечки нарастает, а не образуется сразу 300мА


В моей практике срабатывали сразу все. Обычно утечка не нарастает. Она существует или нет. :D

простоПалычв нашем случае токи разные и время разное


Виктор Павлович, о каком случае Вы говорите?

Сначала срабатывают неселективные.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 февраля 2015, 08:38

простоПалыч1. есть селективность по току от 10 до 300мА, а время срабатывания одинаковое. Исхожу из того, что ток утечки нарастает, а не образуется сразу 300мА. Соответственно должны отработать сначала УЗО с малыми Yд.


Это зависит ещё от качества заземления. Если в АВ есть понятие селективности (как ни крути а вырубаются они даже при металлическом КЗ правильно) то в УЗО нет и близко этого.
Псевдо селективность получается из - за плохого заземления и большой величины сопротивления проводов.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
27 февраля 2015, 11:48

Добрый день, коллеги!
Под нарастанием тока утечки я имел ввиду старение изоляции. Ну, а если саморез между РЕ и ......, тогда понятно!

hohlachovКак вы используете селективные УЗО на 30 мА.


Сергей Николаевич хотелось бы иметь УЗО S на 30мА. Объясню почему:

1. Эти УЗО - электрозащитные и при токе выше 30мА начинают работать одно сразу, другое также сразу, но с выдержкой времени безопасной для человека. Предположим, что у нас стоит 300мА (даже без выдержки времени) и 30мА. При появлении тока утечки в 100мА УЗО 30мА почему то не отработало и мы попадаем под 100мА, а УЗО на 300мА совершенно до "лампочки" на этот ток и на нас.

2. Для коттеджей напичканных всякой техникой и километрами проводов, 30мА S и 30мА возможно не подойдет в случае, если 30мА S будет вводным и ТРЕХФАЗНЫМ четырехполюсным, но если это будут три вводных однофазных двухполюсных, то надо считать. Исходя из того, что кухня считается самым энергоемким потребителем, то на эту фазу можно ставить УЗО 100мА S, а на остальные вполне хватит и 30мА S.

3. Обычные квартиры, да и дома не столь нагружены, и соответственно также можно ставить 30ма S и 30мА. К примеру есть один домик, на вводе УЗО 30мА. 3 комнаты, кухня, ванна, туалет, на кухне холодильник, микроволновка, электродуховка, водонагреватель. Метров за 60 баня, там тоже стоит УЗО 30мА. Там электроводонагреватель, лента подогрева водяной трубы, на верху масляный обогреватель 2,0кВт. УЗО АВВ. Ложных срабатываний не было. Не ложные были.
Просто хочу сказать, что вроде домик и энергоемкий, но видно все сразу не включается и работает да и в квартирах то же самое.
Так, что мое мнение - УЗО 30мА S должно иметь право на жизнь.
Спасибо!
Суважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 февраля 2015, 13:38

простоПалычПод нарастанием тока утечки я имел ввиду старение изоляции.


Это не Аварийный случай, это просто пипец и кап ремонт всего строения :lol:


простоПалычТак, что мое мнение - УЗО 30мА S должно иметь право на жизнь.


Пускай будет ;)

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
27 февраля 2015, 13:46

простоПалычТак, что мое мнение - УЗО 30мА S должно иметь право на жизнь.


Я согласен. Когда все дела закончу, распотрошу УЗО-S, посмотрю, как там аппаратно решена задержка, попробую повторить или приспособить к обычному УЗО на 30мА :?

Электрик-наставник
D_A_N (201)
0
02 марта 2015, 08:27

простоПалычТак он утверждает, что селективным по времени может быть только УЗО 300мА с буковкой S. Про 100мА и другие номиналы он категорически отрицает.


На 100мА селективное есть.

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
04 марта 2015, 10:15

hohlachov
МастерПочему? Несколько линий по 30

Не зря не делают селективные на 30 мА.

Конечно, не зря - ведь основное их предназначение (УЗО и дифов до 30 мА) - защита людей/животных.
Защита и селективность в данном случае - это взаимоисключающие факторы )))

Эксперт клуба
Kondor (1830)
0
04 марта 2015, 18:33

Просим ответ от ТС в студию, что же было то? или еще не разобрались?)

Эксперт клуба
join (418)
0
04 марта 2015, 21:26

АртемЗагадка!!! Простой 2кл. выключатель с подсветкой, при включении света вырубает узо. Замыкаю провода без выключателя все норм. В чем проблема. Может подсветка утечку дает? (А куда? корпус выключателя не заземлен, железа не касается)


Я бы на Вашем месте обратил внимание не на выключатель, а на УЗО. Попадались такие китайские, отрубались при включении вилки в розетку, при отключенном выключателе прибора. Какая то наводка на них очень сильно влияет.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
05 марта 2015, 14:41

Сдается мне, что все дело в ПОДСВЕТКЕ выключателя. если там НЕОНКА...то приколов таких быть не должно. но! Если светодиод...то есть и сопротивление.....и при включении выключателя, происходит шунтирование подсветки...но вот сопротивление и диод остаются в схеме.
Если Вы утверждаете, что просто при замыкании проводов, все работает оч! хорошо....а как только ставите выключатель, то тут же ложится УЗО....то, попробуйте выдернуть подсветку из выключателя.
Бред, конечно я здесь написал....но все таки оч интересно.....вдруг сработает. :shock:

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 марта 2015, 04:05

Мастер
простоПалычТак, что мое мнение - УЗО 30мА S должно иметь право на жизнь.


Я согласен. Когда все дела закончу, распотрошу УЗО-S, посмотрю, как там аппаратно решена задержка, попробую повторить или приспособить к обычному УЗО на 30мА :?


Кстати. сегодня УЗО-S распотрошил. "Нет в жизни счастья" - всё на СМД, воспроизвести не получится. :( Буду кумекать, как вживить таймер в АД-12 :?

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить