Генератор в жилом доме
Эксперт клуба Ганс 777 (500.00) |
Доьбрыйй день, коллеги.Совет нужен. Попросили воткнуть в сеть частного дома генератор как резерв. генератор 380/220 с авр. так вот, на авр приходящий от городской сети кабель берем от счетчика. после счетчика стоит четырехполюсный автомат. как лучше- вскрыть счетчик и подключиться или запараллелить тот кабель, который идет от счетчика до вводного автомата. и генератор заказчик на улице держать планирует.автоматика не будет глючить?Заранее спасибо
|
|
Тот кабель, который идет от счетчика до ВА необходимо не запараллелить, а разорвать, собственно, АВРом (пустить через него). Т.е. Если нет места для установки еще одного коммутационного устройства или клемм на Din-рейку, придется вскрыть счетчик. Многие генераторы предполагают установку на улице, для этого они должны быть снабжены всепогодным шумо защитным кожухом, зарядным устройством для АКБ и, если это жидкостник, системой подогрева охлаждающей жидкости, если воздушник - подогрева корыта движка. Автоматика работать будет. Хотя АВР в любом случае придется разместить в помещении.
А чего же заказчик к специалистам не обратился?
А вообще хорошо бы, чтобы место нашлось. В идеале воткинуть туда OTxxF3C как байпас.
Уже Геополис ответил правильно.
Про генератор. Лучше на улице разместить. Будет шуметь, когда работает. Это раз. Два, это, то, что будет вонять.
Если холода боитесь, то отдельно стоящее здание выручит. Кто-то специально строит, кто-то старую баню приспособил.
Не каждый заказчик будет терпеть шум и вонь...
Что-то не припомню за последнее время, чтобы генератор вонял. А шум, дело наживное. Не нравится, значит надо платить дополнительно $2500...3000 за шумозащищённое исполнение.
Я специально строил помещения со звукоизоляцией. Старая баня как-то "не айс" - здание должно быть железное или каменное.
А что мешает подключиться непосредственно к автомату - до или после
Надо не подключиться. Надо "врезаться". Генератор в доме - моветон. На улице намного удобнее.
Разуммется, физически это врезание.
Смотря какой дом. Некоторые ставят в гараже, фактически являющемся пристройкой. А на улице лучше всё-таки ставить навес, если есть подогрев ОЖ. Если только свечи накаливания и внешний подогрев, то обязательно в контейнер или сарай.
Галимых китайцев, без кожуха - конечно только в сарай. Машинки посерьезный вполне уверенно себя на улице чувствуют. Конечно, отдельное строение - вариант оптимальный. Но очень дорогой, намного дороже кожуха, если по уму делать.
Такой "галимый китаец", как Вы изволили выразиться, проработал на одном из моих объектов безотказно 3 года. Сейчас заказчик увёз его на работу, а себе хочет поставить 20 кВт на газу.
Не такой уж и дорогой, если за основу брать ракушку или модульный хозблок. Дороже в результате получится не на много, а дополнительной пользы больше - хлам какой-то свалить, дрова для бани и для камина положить, дополнительный бак литров на 500 разместить, клетки с кроликами, вольер с курами....
Он все три года молотил?
Не непрерывно, а в дежурном режиме. От этой техники требуется не непрерывная молотьба, а вовремя самозапуститься и затем самоостановиться. Для непрерывной молотьбы выпускаются генераторы подороже раза в полтора-два.
Друзья мои...Вы кинулись обсуждать проблему, не зная исходных данных.
Что за генератор?
какая мощность?
а его хватит что бы резервировать весь дом...или только приоритетные потребители?
Задачка с многими неизвестными.......
Здесь эти детали не требуются. Речь шла о месте включения генератора после счётчика .... (или до )
можно и до...
а зачем?
А что прикольно. Сам электричество выработал, да ещё за него и заплатил.
Кстати, с водой из скважин скоро собираются так сделать - установить счётчик.
На самом деле многие современные счетчики умеют не учитывать энергию с генератора. Не бытовые. Конечно.
Шумоизоляция не так страшна как кажется и делается из минваты и рабицы, которыми изнутри обшивается коробка в котором находится генератор
а какие если не секрет и как они это делают? пару раз отлавливал в этом году народ с примочками в розетках, так на них счетчику поровну, только свою сеть помехами засирают, зато по параметрам все видишь, а генератор даже если кривой инвертор и не синус выдает,как на учет повлиять может? валяются гдето демонтированые Цешки, на складе , а вот меркурии все на 5А, надо будет эксперимент устроить на досуге.
Мы АВР генератора монтируем в цепь после счетчика. Ибо счетчики у нас сейчас по нормам монтируются в щите за пределами участка собственника и пломбируются намертво.