|
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Трансформатор для встроенных светильников с галогеновыми лампами в гипсокартонном потолоке совмещенного санузла 5кв.м. должен иметь IP защиту?
Трансформатор для встроенных светильников с галогеновыми лампами в гипсокартонном потолоке совмещенного санузла 5кв.м. должен иметь IP защиту?
0
07 июля 2014, 23:42 Тот не думал о замене, предлагал ему светодиоды поставить но он не захотел в итоге поставил обратно зеркалки накаливания. 0
13 июля 2014, 02:23 Спасибо всем! Остановилась на встроенных светильниках IP44 со светодиодными лампочками 7W 220V с цоколем G10. Без трансформатора. Для санузла 5 кв.м. с белой плиткой и зеркалом с подсветкой 4-х таких лампочек достаточно или установить больше? 0
13 июля 2014, 11:26 Марисоль4-х таких лампочек достаточно или установить больше? Более, чем достаточно. 0
13 июля 2014, 12:37 МарисольДля санузла 5 кв.м. с белой плиткой и зеркалом с подсветкой 4-х таких лампочек достаточно или установить больше? На картинке расчет освещенности на высоте 0,850 для описанного помещения 2500х2000х3000 для 4-х таких светильников. ![]() Достаточен такой уровень освещенности или нет - выбор за вами. Но то, что подсветка зеркала необходима, это очевидно. 0
13 июля 2014, 22:10 Белый_Кот LightWay... всю коммутацию придется делать в распаячных коробках IP68, и кабели использовать допускающие работу под водой)) Коммутацию проводов за подвесным потолком ванной в любом случае надо делать в соответствующих коробках. А кабели, работающие под водой и все остальное написанное - явно лишнее. ...не проще,расспред-коробку ставить снаружи сан. узла? или этим не раскрутишь на дополнительные затраты-оплаты? 0
13 июля 2014, 22:14 alik62...не проще,расспред-коробку ставить снаружи сан. узла? или этим не раскрутишь на дополнительные затраты-оплаты? 1. Нашел на что раскручивать клиента - только себе лишний головняк. 2. Не проще, т.к. "шнурки" низковольтных айпишных светильников как правило довольно короткие. 0
14 июля 2014, 08:11 Марисоль Для санузла 5 кв.м. с белой плиткой и зеркалом с подсветкой 4-х таких лампочек достаточно или установить больше? Вполне 0
14 июля 2014, 13:52 Марисольи зеркалом с подсветкой 4-х таких лампочек достаточно или установить больше? LightWayНо то, что подсветка зеркала необходима, это очевидно. У эзеркала своя подсветка есть, но её может быть недостаточно, т.к. при сильном световом потоке сверху может образоваться лёгкая тень. Я бы подсветил зеркало с двух сторон вертикльными светодиодными лентами, причём попарно пущенными с тёплым и холодным белым спектром, стобы размыть пики спектрального состава. 0
14 июля 2014, 14:04 МастерЯ бы подсветил зеркало с двух сторон вертикльными светодиодными лентами, причём попарно пущенными с тёплым и холодным белым спектром, стобы размыть пики спектрального состава. Ни в коем случае: яркие точечные источники без матового рассеивателя будут иметь такую блескость, что про макияж хозяйка в ванной даже и не вспомнит. Да и к чему этот колхоз, когда прекрасно себя зарекомендовали зеркала такого типа: ![]() 0
14 июля 2014, 20:52 LightWayяркие точечные источники без матового рассеивателя будут иметь такую блескость А я не говорил, что без рассеивателя - матовый или колотый лёд. LightWayзеркала такого типа: Прикольная штуковина. Этот круг, типа полупрозрачный? 0
14 июля 2014, 20:55 МастерПрикольная штуковина. Этот круг, типа полупрозрачный? Да, матовый. А у лучших представителей за ним еще и асимметричный "мятый" отражатель. Т.е. дискретность источника совершенно не видна. Такого типа зеркал великое множество. и стоят копейки. 0
14 июля 2014, 23:44 Ваш электрик ТулаУ влагостойкого гипсаря только пропитка бумаги влагостойкая, а так это тотже гипс который впитывает влагу, Я не думаю что кто то запаривался, когда сверлишь отверстия под светильник ты убераешь его влаго защиту. Почитал про кнауф, они ещё добавляют специальные примеси в гипс, поэтому лист влагостойкого гипсокартона у них тяжелее, чем лист обычного. 0
02 августа 2014, 13:18 Тульский ЭлектрикЗачем нужны трансформаторы?... Давно есть таки еже лампочки на 220. Мы отказались давно от установки трансформаторов ставим все 220. Есть исключения. Во первых электро безопасность,во вторых из практики видно,что 12в лампочки дольше живут. 0
02 августа 2014, 14:34 АвиаторВо первых электро безопасность,во вторых из практики видно,что 12в лампочки дольше живут. Это потому, что "электронный трансформатор" выступает также и стабилизатором напряжения, выдавая стабильные 11,8-12В а широком диапазоне входного напряжения. Замечу, что хорошие лампочки GU10 на 220В нормальных производителей тоже неплохо живут. Основная проблема, что подавляющее число встраиваемых точечных светильников рассчитаны на 12В, и укомплектованы патроном G5,3. Их и ставят на 220В. Лампочки на 220В под патрон G5,3 делают только китайцы. Это потому, что патрон этот - изначально автомобильный, рассчитан только на низкое напряжение. Использовать его на 220В небезопасно. Если есть задача питания светильников напрямую от сети, необходимо заменять патрон на GU10. А также устанавливать а цепь питания "блок защиты ламп". 0
03 августа 2014, 00:01 sudakovsky Это потому, что "электронный трансформатор" выступает также и стабилизатором напряжения, выдавая стабильные 11,8-12В а широком диапазоне входного напряжения. . 0
03 августа 2014, 17:54 Может у Вас есть возможность установить трансформатор за приделы сан-узла и там-же поставить распред коробку и от неё запитать светильники. 0
03 августа 2014, 18:28 ФизикМожет у Вас есть возможность установить трансформатор за приделы сан-узла и там-же поставить распред коробку и от неё запитать светильники. Производители лимитируют длину линии питания светильников - не более 2 метров. Ни разу не встречал на практике вынесенный из помещения трансформатор. Кроме озвученного лимита по длине линии, возникает сложность, куда его спрятать, чтобы он был легко доступен. Впечатление, что некоторые участники обсуждения - теоретики.
|
Всем попадались. Хозяева обычно начинают думать о замене после попадания сколько-нибудь заметной капли на включенную лампу.