|
Узо на 30 мА.
0
25 апреля 2014, 01:14 МастерЧто-то не понял, насколько намного дороже? Сравним: УЗО Acti 9 iID A9R10225 (тип АС) 25А-10мА 240В 1P+N (Schneider Electric) 2319.54 р и УЗО Acti 9 iID A9R41225 (тип АС) 25А-30мА 240В 1P+N (Schneider Electric) 1764.07 р Дифф. автомат DX 07879 (тип АС) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. хар-ка С (Legrand) 4436.35 р и Дифф. автомат DX 07886 (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 2мод. хар-ка С (Legrand) 2349.40 р Может, это мне так "везет"? 0
25 апреля 2014, 03:23 sudakovskyМожет, это мне так "везет"? На ИЭК и ТДМ это так сильно не ощущается. ![]() 0
25 апреля 2014, 08:08 lionarhМного. Максимум 100 мА, если проводка новая. А чем они по Вашему отличаются? -1
25 апреля 2014, 08:12
sudakovskyифф. автомат DX 07879 (тип АС) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. хар-ка С (Legrand) 4436.35 р Что за цены ВДТ DX3 2П 16А 10мА-AC шт 1 1,408.10 АВДТ DX3 1П+Н C16А 10MA-AC шт 1 2,746.74 0
25 апреля 2014, 09:02 hohlachovЧто за цены Это был вопрос? Позиции были даны ТОЛЬКО для сравнения цены защиты 10 и 30мА. Для этого были взяты 2 пары одной серии из одного и того же прайса. 0
25 апреля 2014, 10:30 denamotorЗдравствуйте. Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, почему в магазинах уверенно предлагают для однокомнатной квартиры узо на 30 милиА. Хотя есть подходящие на 10 мА. Спасибо. Количество комнат при выборе УЗО рояля не играет. На выбор влияет техническое назначение и тип нагрузки. 0
02 мая 2014, 21:23 В дополнении к моему сообщению выше (про УЗО в США), выкладываю небольшую часть статьи эксперта Шнейдер Электрик Жака Шонека (в переводе Ю.Ф. Лыкова). 0
02 мая 2014, 21:54 denamotorЗдравствуйте. Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, почему в магазинах уверенно предлагают для однокомнатной квартиры узо на 30 милиА. Хотя есть подходящие на 10 мА. Спасибо. Есть и еще один фактор который вроде не был оговорен это длинна проводника есть определенная утечка на количество метров и она зависит от длинны провода...в одной квартире может быть 300 метров проводки в другой 1500 метров узо естественно должно подбираться с учетом этой переменной. Грубо говоря чем длиннее проводник тем больше естественная утечка...она даже зависит от погоды на улице (влажности). 0
02 мая 2014, 23:21 ГеополисПо-моему, господин Судаковский в этой теме про это уже писал. Писал. Расчётная утечка электроприборов - 0,4 мА на 1 А тока нагрузки. Расчётная утечка в проводке - 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Суммарный ток утечки всех цепей и электроприборов зависит от влажности воздуха и стен, касаются ли приборов люди, и т.п ![]() ![]() 0
02 мая 2014, 23:23 sudakovsky ГеополисПо-моему, господин Судаковский в этой теме про это уже писал. Писал. Расчётная утечка электроприборов - 0,4 мА на 1 А тока нагрузки. Расчётная утечка в проводке - 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Суммарный ток утечки всех цепей и электроприборов зависит от влажности воздуха и стен, касаются ли приборов люди, и т.п ![]() ![]() хорошо ...не заметил. 0
03 мая 2014, 13:31 Ох….начитался форума….аж голова кругом пошла. Даже засумневался….. 0
03 мая 2014, 14:30 Тэсла___ТТЯ прикинул нужно поставить УЗО 16А 10мА и автомат 10А…….Или Я ошибаюсь?????? Автомат лучше поставить на 4 или 6 А, нагрузка то там ничтожная, если конечно у вас душевая кабина без встроенного водогрея. А с УЗО всё верно, на 10 мА. 0
04 мая 2014, 11:54 Кстати. 0
04 мая 2014, 14:54 Славикус Есть и еще один фактор который вроде не был оговорен это длинна проводника есть определенная утечка на количество метров и она зависит от длинны провода...в одной квартире может быть 300 метров проводки в другой 1500 метров узо естественно должно подбираться с учетом этой переменной. Разумеется так. Длинна линий от щита до нужной нам точки в квартире (до трёхкомнатных включительно) в среднем составляет порядка 15 метров, в максимуме может быть 30 метров. Поскольку линия редко делается к одной точке, обычно есть ветвления, то длинна суммарная одной линии в среднем может быть 25-40 метров (например розетки какой-то комнаты). Естественно невозможно повесить на одно УЗО десяток подобных протяжённых линий. Чем длиннее линия, чем более она ветвиться, тем меньше таких линий должно приходиться на одно УЗО. Скажем от трёх линий до пяти. Или пусть 6-7 линий, но коротких. А если линий больше - делается больше УЗО. Кстати, если бюджет не жмёт - вообще можно и нужно собирать щиты на дифавтоматах. 0
04 мая 2014, 16:05 web-rrКстати, если бюджет не жмёт - вообще можно и нужно собирать щиты на дифавтоматах. Все больше квартир имеют такую схему питания. Все розеточные группы питаются через дифавтоматы, группы освещения - через АВ. 0
04 мая 2014, 16:18 web-rrНо и освещение не грех поставить под дифзащиту! Можно, это не грех, конечно, но избыточно (при условии наличия общего противопожарного УЗО). Вероятность пробоя изоляции мала, касание пользователем - редкое, только при замене ламп и протирке, которые производятся при выключенном питании. 0
04 мая 2014, 17:13 sudakovskyстати. Для тех, у кого в щите не хватает места для установки защиты от дифференциального тока. Существуют одномодульные дифференциальные автоматы! Например, Acti 9 iDif K, 1P+N, 6 кА от Schneider Electric. Во, хоть один человек решил прорекламировать продукцию фирмы на форуме которой мы зависаем ![]()
|
Может всё-таки 300мА?