E-mail:
Пароль:

Светодиодное освещение

Эксперт клуба
barsi369
(555.00)
Коллеги! Появилась одна достаточно неожиданная проблема. Получили проект освещения обычного склада продовольствия. Освещение запроектировано на обычных НСП-11-200 с лампами накаливания 200Вт. Заказчик пожелал выполнить мероприятия по энергосбережению и заменить лампы накаливания 200Вт на аналог светодиодный. Лампу светодиодную,которая поместится в плафон НСП мы нашли,но встал вопрос о ее теплоотдаче внутри этого плафона и как долго она там проработает. Если у кого есть опыт по эксплуатации данных устройств ,огромная просьба поделиться опытом
Эксперт клуба
select (4350)
0
24 марта 2014, 16:28

Опыта эксплуатации нет, вновь понравилось LED прожектор 10...20 Вт ставить. Если ещё с датчиком движения (ДД 024 например) то и вопрос по энергосбережению решён.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
24 марта 2014, 16:53

Сейчас полно готовых светильников со светодиодными лампами. Полные аналоги с лампами накаливания.
Вариант взять готовое решение не рассматривали?

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
24 марта 2014, 18:23

Очень сильно сомневаюсь, что существует LED лампа - аналог лампы накаливания 200 Вт. Это технически крайне сложно, если вообще возможно - разместить драйвер в цоколе, такое большое количество светодиодов, обеспечить светорассеивание и теплоотвод...

Прожекторы тоже не вариант - у них другое назначение - это источники направленного света. Сделать систему основного освещения на базе прожекторов наверное можно, но понадобится их очень много.

Подбирайте замену светильниками. Делать новую систему основного освещения на лампах накаливания - преступление.

Эксперт клуба
barsi369 (555)
0
24 марта 2014, 19:21

Как я уже писал выше-это склад продовольствия (уточню : старый,кирпичный,одноэтажный),высота помещения чуть ниже 3 м. Проект был разработан в 2009году,еще до запрета ламп накаливания. Сразу после изучения проекта и техзадания заказчика возникла мысль не о лампах,а о замене самого светильника НСП,но неожиданно обнаружилось,что светодиодных светильников с такой формой плафона и распространением светового потока как у "русских народных желудей" просто не существует.То,что предлагается-представляет собой прожектора с направлением светового потока строго вниз,по сторонам они особо не светят(а это склад-на полочки все-таки глядеть надо!?). Ближе по форме похожа светодиодная лампа тип "кукуруза",мощность 25 Вт,но как себя поведет эта лампа(электроника в частности) в закрытом плафоне с таким охлаждением? Большой вопрос.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
24 марта 2014, 19:44

sudakovskyОчень сильно сомневаюсь, что существует LED лампа - аналог лампы накаливания 200 Вт. Это технически крайне сложно, если вообще возможно - разместить драйвер в цоколе, такое большое количество светодиодов, обеспечить светорассеивание и теплоотвод..


Я писал про светильник, который заменяет существующий, а не про лампу.
Был в Казани на "День клиента ЭТМ". Там были представители многих производителей светильников: Ардатовский з-д, Центрсветстрой, Осрам, ...
Все проводили семинары, что выпускают, что на что лучше заменить и пр.
Проблем нет со светильниками. Надо в каталагах поискать и купить...
А прожектор-это прожектор. Правильно замечено.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
24 марта 2014, 21:12

barsi369Ближе по форме похожа светодиодная лампа тип "кукуруза",мощность 25 Вт,но как себя поведет эта лампа(электроника в частности) в закрытом плафоне с таким охлаждением? Большой вопрос


Полагаю, - сгорит к чертям. Если плафон с ней вообще закроется.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
24 марта 2014, 21:14

sudakovskyОчень сильно сомневаюсь, что существует LED лампа - аналог лампы накаливания 200 Вт.


Если верить интернет-магазинам, то существуют. Конечно написать они могут что угодно, но всё же.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
24 марта 2014, 21:15

Из_РоссииЯ писал про светильник, который заменяет существующий, а не про лампу.

Я так и понял, отвечал на топки, а не на последнее сообщение. :)

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
24 марта 2014, 21:22

lionarh
Если верить интернет-магазинам, то существуют. Конечно написать они могут что угодно, но всё же.

Имел ввиду и аналогичный габаритный размер. Возможно, есть типа "кукуруза", как писали выше, но у такой конструкции, кроме большого габарита, отвратительное распределение света, и наихудший из возможных отвод тепла - светодиоды греют драйвер, драйвер греет светодиоды.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
24 марта 2014, 21:23

sudakovskyИмел ввиду и аналогичный габаритный размер.


Вот ссылка, которую я смотрел http://ledlamp5.ru/products/analog/200-vt/product-x-flash-e27-20w-3k-220v-artikul-43583
вполне стандартные размеры

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
24 марта 2014, 23:01

lionarhВот ссылка, которую я смотрел http://ledlamp5.ru/products/analog/200-vt/product-x-flash-e27-20w-3k-220v-artikul-43583
вполне стандартные размеры

Мне кажется, что 160х90 мм - не совсем стандартный размер. Обычная лампа накаливания общего назначения Б 230-240-200-1 имеет размер 130х71 мм.

Заявленный световой поток 1640Лм (82Лм/Вт, очень круто, но подозрительно много), не соответствует лампе накаливания 200 Вт, светоотдача  которой - 2500-3000Лм. Показатель лампы - между лампой накаливания 100 Вт (1350 Лм), и ниже лампы 150 Вт (1800 Лм).

Гарантия 5 лет явно завышена, опасаюсь, что на деле может превратиться в 2 недели.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
24 марта 2014, 23:36

lionarhВот ссылка, которую я смотрел


У ламп такой конструкции светодиоды располагаются по концентрическим кругам на плоскости, поэтому излучение направлено вниз при вертикальном расположении цоколем вверх. Если светильник скомпанован именно так, то почему бы и нет. Но без всяких кожухов и прозрачных колпаков - перегреется. К тому же 20 Вт не заменит 200-ваттную ЛН.

Эксперт клуба
barsi369 (555)
0
25 марта 2014, 07:27

sudakovskyПолагаю, - сгорит к чертям. Если плафон с ней вообще закроется.


Обратился к "торговым людям",они взяли свою лампу ,съездили в электрический магазин и примеряли размерчик-все как у классика! Входит и выходит!! Но мы как люди технически образованные,задались вопросом теплового нагрева внутри плафона...... :shock: Склады то государственные и ездить по гарантии менять лампу ценой 1500 рублев как-то совсем не хочется. Лампа марки NLL-T75-25-230-840-E27

Эксперт клуба
barsi369 (555)
0
25 марта 2014, 07:31

И еще дополнение, светильники светодиодные декоративные подвесные такого плана я нашел,но мощность маловата.... :idea: и красота у них неимоверная ,как-то со складом они слабо гармонируют.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
25 марта 2014, 07:39

barsi369Обратился к "торговым людям",они взяли свою лампу ,съездили в электрический магазин и примеряли размерчик-все как у классика!

Не забудьте также, что она имеет световой поток на 45% меньше запроектированной лампы.

barsi369И еще дополнение, светильники светодиодные дкоративные подвесные такого плана я нашел,но мощность маловата.... :idea: и красота у них неимоверная ,как-то со складом они слабо гармонируют.

Наверняка есть уже решения и для складов. Однако, обратите внимание на индукционные лампы, про них в соседних ветках много обсуждений. Они то как раз по дизайну подойдут. И по остальным параметрам тоже.

Эксперт клуба
barsi369 (555)
0
25 марта 2014, 07:41

sudakovskyНе забудьте также, что она имеет световой поток на 45% меньше запроектированной лампы.


Вот-вот и мощность по щитам "поплывет",номинал автоматов пересматривать придеться :)

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
25 марта 2014, 08:51

Как вариант- INI led 03 PROM

Эксперт клуба
mike (2020)
-1
25 марта 2014, 11:39

Если возможно изменение проекта, то наилучшим решением будет лента, а не точечные светильники.
Насчёт прожекторов диодных кроме хорошей защищёности и в принципе цены в300р за 10 ваттный они вполне подойдут вмёсто светильников древних. Нарправленость там весьма условна, там нет оптики. Я их как рабочий свет пользую, угол градусов 150

Эксперт клуба
Электрик_на_АЗС (360)
0
25 марта 2014, 14:00

В катологе ВАТРА видел свитильник дсп27у

http://ukrpromsvet.com.ua/catalog/item/454/

Сам использую светильники фирмы LEDEL г. Казань. http://www.ledel.ru/production1/

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
25 марта 2014, 16:28

mikeНасчёт прожекторов диодных кроме хорошей защищёности и в принципе цены в300р за 10 ваттный они вполне подойдут вмёсто светильников древних. Нарправленость там весьма условна, там нет оптики. Я их как рабочий свет пользую, угол градусов 150

Вы уж определитесь, Вы "за умных, или за красивых" :)

То Вы утверждаете, что по свету работаете с Phillips, что качество дешевым не бывает. Называете нищебродами владельцев элитного московского жилья (цитата - канальный кондиционер - "вобще идиотизм нищебродский... лишь для колхозных вариантов")

И тут же советуете для освещения государственного склада, вместо светильников со световым потоком 2500 Лк использовать копеечные китайские прожекторы со световым потоком 600-700 Лк по 300 рублей за шт (что туда напихали за эти деньги и сколько же он стоил на месте производства - не более 4 долларов?). И утверждаете, что с ними Вы и работаете. Вот уж действительно "колхозный вариант" !
:geek:

Кстати, направленность у LED прожекторов весьма определенная, и обусловлена конструкцией корпуса и отражателя, а также размещением и формой матрицы. Основное пятно света в середину, остальное размазывается на 120 градусов. Если у кого есть файл под Dialux для этих прожекторов, было бы интересно посмотреть результат расчета.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить