Коллеги! Появилась одна достаточно неожиданная проблема. Получили проект освещения обычного склада продовольствия. Освещение запроектировано на обычных НСП-11-200 с лампами накаливания 200Вт. Заказчик пожелал выполнить мероприятия по энергосбережению и заменить лампы накаливания 200Вт на аналог светодиодный. Лампу светодиодную,которая поместится в плафон НСП мы нашли,но встал вопрос о ее теплоотдаче внутри этого плафона и как долго она там проработает. Если у кого есть опыт по эксплуатации данных устройств ,огромная просьба поделиться опытом
Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
25 марта 2014, 18:14

Сударь не мучайтесь, подберите не лампу, а сразу светильник, благо производителей хватает.

Эксперт клуба
barsi369 (555)
0
25 марта 2014, 18:48

DronnnСударь не мучайтесь, подберите не лампу, а сразу светильник, благо производителей хватает.


Производителей-то море разливанное,только производят они,то что им нравится,а не то что нам нужно

:evil: Светильник могу применить АНАЛОГ НСП-11-200,а у производителей в лучшем случае есть аналог ЛСП. А это замена крепежа светильников,способа прокладки кабеля,короче всего проекта! Заказчик хочет решить проблему "малой кровью". :roll:

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
25 марта 2014, 20:46

barsi369Светильник могу применить АНАЛОГ НСП-11-200,а у производителей в лучшем случае есть аналог ЛСП. А это замена крепежа светильников,способа прокладки кабеля,короче всего проекта

Повторная рекомендация (возможно первая не замечена).
Обратите внимание на светильники с индукционной лампой. Они-то как раз в таком же форм-факторе.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
25 марта 2014, 23:00

barsi369Коллеги! Появилась одна достаточно неожиданная проблема. Получили проект освещения обычного склада продовольствия. Освещение запроектировано на обычных НСП-11-200 с лампами накаливания 200Вт.

Посмотри здесь - http://so-induction.ru

Эксперт клуба
barsi369 (555)
0
28 марта 2014, 20:32

За индукционные лампы спасибо,по-ходу дела проблема решилась!!! :D :D :D

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
28 марта 2014, 20:44

barsi369За индукционные лампы спасибо,по-ходу дела проблема решилась!!! :D :D :D

Нажатие на кнопку [Благодарить] приветствуется. :)

Ждем фотографии с готового объекта!

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
28 марта 2014, 22:03

Чтобы не получалась параллельная тема, просьба модератору переименовать тему в "Замена ламп накаливания" или во что-то подобное.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
28 марта 2014, 22:17

sudakovskyНажатие на кнопку [Благодарить] приветствуется.

Ждем фотографии с готового объекта!


:D вы бы ещё написали: кто нажмёт благодарить тому 10 руб. на телефон :mrgreen:

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
29 марта 2014, 15:25

lionarh вы бы ещё написали: кто нажмёт благодарить тому 10 руб. на телефон

Ну, тогда уж лучше 10 руб. мне на телефон. Вместо благодарности :D Шутка.

Эксперт клуба
barsi369 (555)
0
29 марта 2014, 20:39

sudakovsky
lionarh вы бы ещё написали: кто нажмёт благодарить тому 10 руб. на телефон

Ну, тогда уж лучше 10 руб. мне на телефон. Вместо благодарности :)

При случае поллитра с меня,милости просим в Сибирь

:D

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
30 марта 2014, 11:47

barsi369При случае поллитра с меня,милости просим в Сибирь

Спасибо за приглашение!
Кнопки [Благодарить] будет достаточно!
:D Не все это знают, но это обычная форма благодарности на профессиональном форуме, которая потихоньку повышает рейтинг, а значит, и шанс быть замеченным потенциальными клиентами.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
27 января 2015, 15:23

Уважаемые коллеги, для ремонта светильников (фото) нужны родные светодиоды. Подскажите, где можно такие приобрести.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
27 января 2015, 15:30

Сгорел контроллер LED, помогите опознать сгоревший элемент. Надписи затёрли Китайцы. :twisted: Кроме него сгорел ещё диод DR (на втором фото).
Ещё, если есть у кого, дайте схему, пожалуйста.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
27 января 2015, 20:35

Я бы зашёл на сайт Gira искать дилеров/продавцов. Потом с ними надо работать. Модель светильника на фото хорошо читается. И покупать надо все новое. Вам спокойно, да и заказчику приятно новое-родное. С гарантией!
Светильники очень не бюджетные думаю... Такого заказчика на запаял/перепаял разводить...

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
1
27 января 2015, 21:03

Белый_КотУважаемые коллеги, для ремонта светильников (фото) нужны родные светодиоды. Подскажите, где можно такие приобрести.


Светодиоды несколько раз брал в магазине "Вольтмастер" на Электрозаводской. Учтите, что цвет может немного отличаться.

Ни в коем случае не проверяйте такие диоды без теплоотвода дольше 1-2 секунд - выгорают сразу. При монтаже на теплоотвод обязательно используйте термопасту или термоклей.

Белый_КотСгорел контроллер LED, помогите опознать сгоревший элемент. Надписи затёрли Китайцы. Кроме него сгорел ещё диод DR (на втором фото).

Мне думается, дешевле заменить контроллер. Если ремонтировать, то для себя, чтобы руки не забывали.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
27 января 2015, 21:12

Ищи диоды на ебее и али по параметрам, это COB сборка, их там дофига. Вроде даже не совсем ноунейм и маркировка видна. Тёплый белый или 2700-3000К. Но у китайцев довольно своеобразное представление о тёплом белом, как повезёт

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
27 января 2015, 21:16

mikeИщи диоды на ебее и али по параметрам, это COB сборка, их там дофига. Вроде даже не совсем ноунейм и маркировка видна. Тёплый белый или 2700-3000К. Но у китайцев довольно своеобразное представление о тёплом белом, как повезёт

Последняя фраза - ключ к сообщению - совет бесполезен. Задача - отремонтировать клиенту конкретный светильник. А Вы предлагаете заказать "кота в мешке" в Китае, ждать месяц, чтобы в результате он не подошёл.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
27 января 2015, 21:29

Белый_КотНадписи затёрли Китайцы.


Разумно они поступили. Ибо не нужно ремонтировать одноразовые вещи :)

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
27 января 2015, 21:32

Белый_КотУважаемые коллеги, для ремонта светильников (фото) нужны родные светодиоды. Подскажите, где можно такие приобрести.


Кот, это ваши светильники или вы для заказчика ремонтируете? Думаю ему новые светильники купить в десятки раз бюджетнее обойдётся :)

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
28 января 2015, 00:29

Белый_Кот Подскажите, где можно такие приобрести.


Какая цветовая температура и какой ток? У меня есть, кажется, тёплые