|
Почему УЗО не срабатывает при большой длине кабеля?
 Эксперт клуба Физик (868.00) |
Всем Здравствуйте! У меня на вводе стоит УЗО 63А 300мА, при замыкании нуля и заземляющего проводников в любой из розеток (длина до самой дальней примерно 20 метров) УЗО тутже сробатывает. Я знаю что так и должно быть.
Но недавно обнаружил вот что! Подключил удленитель также через УЗО (кабель 3*1,5) длиной 50-55метров и при замыкании в нем нуля и заземления УЗО не срабатывает (кабель целый 100%) объясните это что из за длины?
|
|
Ну почему бред. Измерение проводилось методом замыкания между N и PE. Думаю все известно что ток протекает по наименьшему сопротивлению во всяком случае пытается если есть возможность иначе не было бы такого печального факта как КЗ. Так вод представим что N и PE на вводе обеднены что скоре всего и есть, выполнено уравнивание потенциалов. В итоге получается так что току что через N что через PE бежать без разницы, но это конечно грубо т.к. не учтено сопротивление УЗО и счетчика электроэнергии. Но их сопротивление все равно меньше сопротивления участка в СТО метров полторашки меди не считая переходных вилок розеток. Поэтому ток и не бежит в том объеме чтобы хватило для срабатывания УЗО.
P.S. Ну как то так хотя получился наверное бред шизика
А есть ли ток если нагрузки нет?
Вообще в большинстве случаев какой-то потенциал на нулевом рабочем к нулевому защитному все таки есть, но не всегда...
чисто из сети.....но согласен.......
Безопасными для человека считаются переменный ток до 10 мА и постоянный - до 50 мА.
Если сила тока (мА)перем ток 50-60Гц:
0.6 - 1.5 -легкое дрожание рук
2 - 3 -Сильное дрожание пальцев рук
5 - 7 -Судороги в руках.
8 -10 -Руки с трудом, но еще можно оторвать от электродов.
20 - 25 -Руки парализуются немедленно, оторвать невозможно.
50 - 80 -Паралич дыхания. Начало трепетания желудочков сердца
90 - 100 -Паралич дыхания и сердца при воздействии более 0,1 с.
Смертельно опасным считается ток 25мА и боле.
при постоянном токе:
0.6 - 1.5 -Не ощущается
2 - 3 -Не ощущается
5 - 7 -3yд. Ощущение нагревания
8 -10 -Усиление нагревания
20 - 25 -Еще большее усиление нагревания, незначительное сокращение мышц рук
50 - 80 -Сильное ощущение нагревания. Сокращение мышц рук. Судороги. Затруднение дыхания
90 - 100 -Паралич дыхания
Ну ток обратки всегда есть от той же лампочки вот если бы он сеть просадил хорошей нагрузкой тогда возможна и обратка пошла бы по "пустой" земле
+100
Нет нагрузки - нет тока - нет утечки ))
Есть если в самом щите перемкнуть то в 99% сработает дальше в "поле" как повезет
Потому как в щите нагрузка есть как правило в 99% случаев.
Что бы было понятно 10мА = 0,01 А
По этому 0,05 А убьет….а уж за пару сек….точно убьет.
Если есть желание проверять работу УЗО через розетку, то советую просто взять лампу накаливания в простонародье именуемую "контролька". Ей встать на "землю" одним щупом ну и методом исключения (если не известно) найти вторым щупом "фазу", вот тогда УЗО сработает 100% если оно конечно рабочее и с землей проблем нет.
У меня был случай. Удлинитель 60м 2х1.5кв.мм. Упал кусок оцинковки и повредил изоляцию за несколько метров до конца удлинителя. Ничего не произошло - как выяснилось, узо 30мА сработало.
Походу фазный перебило
Может все дело в корпоративе в предпраздничный день? Сам автор темы где? )))))
Автор походу решил на "язык" проверить работу УЗО
Очки ещё посоветуйте одеть, а то контрольки часто разлетаются.
Очки ещё посоветуйте одеть, а то контрольки часто разлетаются.
Так не надо ей 380 проверять
Не факт, всё относительно
Безопасными для человека считаются переменный ток до 10 мА и постоянный - до 50 мА.
Если сила тока (мА)перем ток 50-60Гц:
0.6 - 1.5 -легкое дрожание рук
2 - 3 -Сильное дрожание пальцев рук
5 - 7 -Судороги в руках.
8 -10 -Руки с трудом, но еще можно оторвать от электродов.
20 - 25 -Руки парализуются немедленно, оторвать невозможно.
50 - 80 -Паралич дыхания. Начало трепетания желудочков сердца
90 - 100 -Паралич дыхания и сердца при воздействии более 0,1 с.
Смертельно опасным считается ток 25мА и боле.
при постоянном токе:
0.6 - 1.5 -Не ощущается
2 - 3 -Не ощущается
5 - 7 -3yд. Ощущение нагревания
8 -10 -Усиление нагревания
20 - 25 -Еще большее усиление нагревания, незначительное сокращение мышц рук
50 - 80 -Сильное ощущение нагревания. Сокращение мышц рук. Судороги. Затруднение дыхания
90 - 100 -Паралич дыхания
Интересные вы там эксперементы проводите))) на ком? На студентах-практикантах)))
да подобная таблица давно попадалась походу на в лаборатории на подопытных мышках ставили эксперименты.
Вы так наивны