|
Замена электрики в подъезде
Borman (5.00) |
Здравствуйте уважаемые специалисты. Мы решили скинутся всем подъездом и заменить полностью электрику, но возникают множество вопросов. Например какие согласования и скем нужны по этому вопросу, какие кабели лучьше использовать для прокладки между этажами, как вообще все это будет происходить и на сколько долго, в плане отключения электричества...и сколько приблизительно это будет стоить. Подъезд 9 этажей, по 4 квартиры на этаж, вру находится в подъезде
|
|
Прошу прощения за реанимацию безвременно усопшей ветки обсуждения, но все-таки:
какая марка провода/кабеля?
АПВ не буду ставить,не поймут даже жильцы (только медь!)
можно ВВГнгLS 5х10 ?
или все-таки 5-ти проводной вариант ВВГнгLS 1х10 ?
ПУВВ и ПУГВВ 1х10 в Саратове не нашел, только 2-3 недели под заказ
p/s/ почему рекомендуют пучком тянуть? какие от этого плюсы? чем кабель на 5 жил хуже?
Кабель сложнее распускать на каждом этаже.
Ставить орехи на отдельные провода проще.
Тепловой режим лучше.
надо попробовать распустить 5х10 ...разделать под орех, как говорится
ну а кроме шуток, распустить особых проблем не вижу, книпекс нам в помощь
а вот с тепловым режимом грустнее
ну а кроме шуток, распустить особых проблем не вижу, книпекс нам в помощь
а вот с тепловым режимом грустнее
Всё равно можно случайно покоцать жилы. Да и распускать нужно достаточно большой отрезок; кроме того, разделку бы не мешало как-то "культурно оформить", если не в муфту, то хоть просто в термоусадку с клеем - а как её натянешь? Можно конечно и ремонтную манжету поставить, а можно и просто изолентой подмотать; но к чему весь этот геморрой?
Кроме того, если где-то одна фаза "крякнет" (если без особых разрушений, ес-но) - то только её (нужный отрезок между этажами) и заменят, а так придётся весь кабель на этой-же длине выпиливать.
логично!
тогда что тянуть? круг сужается
оглашу весь поредевший список:
ВВГнг 1х10 -доставка 2 недели ( не LS, к сожалению !!!!)
ПУГВ 1х10 - в наличии
ну и ПУВ,естественно, есть всех цветов радуги
ВВГнг однозначно.
Вот его и тяните, 5 жил, цвет - по ГОСТ! Только мне кажется, что 10 кв. мм маловато будет. Плиты в квартирах электрические? Сколько этажей в доме? Сколько квартир на этаже?
да вроде 10 кв.мм должно хватить
по т. 6.1 считал
9 этажей по 6 квартир минус 3 на первом этаже
плиты все газовые
2 стояка....
в соседнем доме-близнеце десятка стоит уже год...все довольны..и,кстати, провод ПУВ
с ПУГВ одно смущает- один слой изоляции - а путь через 9 этажей извилист и непрост )
и горючесть...
плиты все газовые
2 стояка....
9*6 квартир на этаже / 2 стояка /3 фазы = 9 квартир на 1 провод 10 кв.мм. (маловато будет)
и горючесть...
вы мягкий берите и будет Вам счастье при проходе.
Явно маловато, будет, на пределе. И коллега также считает. Не жадничайте.
По типовым проектам многоквартирных домов, на стояки идёт ПуВ, или ВВГ одножильный. С ПуГВ будет проще работать, потом благодарить будете.
Эти провода не бывают в двойной изоляции. И зачем оно вам надо?
Не вижу проблем протянуть стояк. Надо только 3 - 4 человека, работы - на час.
Берите Кольчугинский провод или Москабель, а не г... с рынка. Очень хорошая изоляция. Можно ещё помазать
Не вижу проблем протянуть стояк. Надо только 3 - 4 человека, работы - на час.
Грамотных найти, которые за час сделают - проблема!
Размотать, покурить, сходить в туалет, опять покурить... Пару дней надо запланировать на эту работу.
что редактировал, да и стер случайно все..
проверьте мои расчеты:
по т. 6.1 СП 31-110-2003 удельная расчетная электрическая нагрузка при количестве квартир
51 шт. будет примерно 1.12 кВт
умножаем,получаем 57,12кВт
из ПУЭ берем соответствие 10кв.мм- 33кВт (при 3-х фазах)
на 2 стояка -66 кВт
так что по сечению вроде все соответствует
Сейчас время - повышенного расхода электроэнергии.
все норовят поставить в каждую комнату по сплиту и телевизору + 2-3 зоны тёплого пола + стиралка и посудомойка + электрочайник + электродуховка (газовых хороших нет) и т.д.
единственный "косяк" может быть в том, что провод ТУ-шный заниженного сечения...так что либо ГОСТ 10 кв. мм, либо ТУ 16 кв. мм.
это очередные мысли вслух
отличный совет! можно поподробнее, а то ссылка не открывается
М6800. Смазка 7100037108 / 7000033343 Lub-I 0,2л для протяжки проводов (3М)
всё открывается.
Не совсем корректный расчёт, но примерно правильно. При самых идеальных условиях, без перекоса, при Кс=0,8 и кос фи=0,8, ток на стояк будет около 47 А, т. е. десятка будет работать на пределе. Поэтому надо бы 16 мм кв., ГОСТ. С левым проводом по ТУ вообще не рекомендую связываться, т. к. у него кроме заниженного сечения жил, ещё и занижена толщина изоляции, и сделана она не пойми из чего. Экономия потом боком выйдет: соседи камнями закидают.
Смазка для проводов, другая ссылка: http://svstk.ru/products/smazka-3m-wire-lub-dlya-protyazhki-kabelya-v-trube
советы хорошие, и нужен еще один )


проходы между этажами выполнены в резинобитумных трубах
что ставить сейчас?
труба ПНД 30 мм?
вроде хорошо,но она негибкая совсем, неудобно будет крайне с ней...не развернешься
места там очень мало, проходы забиты
всяким г...., ну сами знаете
если бы новостройка,то другое дело, но тут....
Либо прочищать существующий стояк, либо устраивать новый в толстостенной сталюге.
Второе предпочтительней - сможете раздельно пустить кабель на общедомовые нужды (освещение площадок, питание всяких домофонов и пр...)
Покажите фото, если не затруднит. Только хорошие, с высоким разрешением.
неееее.....надо как-то с существующим стояком разбираться
кто знает,есть современные замены этим резинобитумным трубам?