Замена электрики в подъезде
Borman (5.00) |
Здравствуйте уважаемые специалисты. Мы решили скинутся всем подъездом и заменить полностью электрику, но возникают множество вопросов. Например какие согласования и скем нужны по этому вопросу, какие кабели лучьше использовать для прокладки между этажами, как вообще все это будет происходить и на сколько долго, в плане отключения электричества...и сколько приблизительно это будет стоить. Подъезд 9 этажей, по 4 квартиры на этаж, вру находится в подъезде
|
|
Дайте полную информацию!Какая система управления дома? ТСЖ или УК серия дома, год , наличие полноценного заземления, СУП , разделение на N и РЕ в ВРУ?
Идите в ЖЕУ, ищите контору которая за это возьмется. Вам дадут смету с ценой и материалами...По ней и совет вам дадим). Под это дело можно попробывать сразу обновить внутренности ВРУ.
выбор кабеля будет зависеть от суммарной нагрузки по вашему подъезду. Если дом старый то скорее всего межэтажка будет прокладываться в лотках, так как короба уже 100% забиты. По срокам Вам никто не скажет, надо видеть объект в реале. А по поводу отключения не переживайте, делается полная новая разводка и только потом будет отключение максимум на день, для подключения новой линии.
Спасибо всем ответившим! К вру от подстанции или еще откуда-то, подходит четырех жильный алюминевый кабель, точное сечение его мне пока неизвестно. Приглашали для осмотра двух разных специалистов, один предлагает заменить четыре существующих алюминевых провода сечением 16мм, на 4 провода пв-1 10мм(медных), другой на анологичный провод, только сечение 16мм и проводов предлагает протянуть 5, а не 4. как будет правильней?
как идет кабель к ВРУ? воздушка? от подстанции есть смысл тянуть 5-жильный кабель только в том случае если Вы оттуда заземление брать будете, что врядли. Поэтому 4 жилы и я бы советовал до ВРУ тянуть все таки алюминий, но то что предлагал первый спец, это полнейшая ерунда в любом случае. если у Вас воздушка, то лучше использовать СИП-4, если подземка, то без трубы АВБбШв, а в трубе АВВГ можно. По подъезду от ВРУ использовать медь ВВГнг-LS
При ремонте проводки в подьезде, подводы к ВРУ как правило не меняют. И если уж менять, нужно сделать так что бы в подъездных щитах появился отдельный провод заземления. От куда ему взяться решит проэктировщик, есть ряд вариантов.
Кабель конечно под землей заложен, да и перекладывать его мы как-то и не собираемся. Про кабель был вопрос, но мне сказали что везде тянут проводами, да и сам это видел в новых домах. И про первого спеца почему ерунда? сечение маленькое? или провода четыре, но у нас сейчас четыре и есть. Другой специалист говорит пятый провод подсоеденятся будет в вру, там где заземление с нулем соеденяется, незнаю прав ли он, но помоему пятый провод лишний, ноль то, тоже оттуда идет, зачем тогда лишний провод?
Была тут дискусия можно или нет так делать. 5 тый провод можно взять от ВРУ и сделать его заземляющим. Тем самым в квартирах-тем у кого новая проводка перейти на трех проводную схему. Это правильно.
кроме воздушки вся прокладка делается кабелем/проводом в двойной изоляции, а пв это провод в одиночной изоляции, его используют в основном для сборки щитов, но никак не для силового подключения, потому и глупость
Так старый алюминевый в одинарной изоляции, да в новой квартире у дочери входят три толстых медных провода в одинарной изоляции, да между этажами провода отдельно проложены, правда там может изоляция двойная.
Как называется медный провод в двойной изоляции?
провод? ну если провод тогда пунп, пугн, если кабель то ввг
используйте ввгнг для проводки внутриподъездной и внутриквартирной и все, даже не заморачивайтесь
ВВГ или ВВГнг (не горючий)
конечно нг, забудьте про обычный ввг, у него разница с негорючим копейки, нет смысла дешевить
Вобщем я так понимаю, что пв-1 использовать для этих целей нельзя, как это аргументировать специалисту который говорит, что можно, где об этом можно прочитать чтобы ткнуть его носом?
Правильнее будет использовать ВВГнг-LS 5х16 . И контур заземления сделать, только сначала нужно выяснить у ЖЭКа где коммуникации проходят, чтобы не повредить
как старый монтажник который подключал космические корабли скажу ....не надо никуда ходить ни жэу пэу.
Укрупненная смета на производство ЭМР 9эт.ж\д
1- ДЕМОНТАЖ ЩИТОВ ЭТАЖНЫХ. 9шт х 2250 =20250
2- демонтаж провода одножильного до 70 мм2. проложенные в трубы или ... 4 провода 50м.Х 300Р=15000
3. монтаж этажных щитов типа ЩЭР4.... 9шт х 4500=40500
4 . Прокладка провода АПВ-50мм2 от ВРУ-47-00 ИЛИ ВРУ-21... \стояк\ ДО 4 ЭТАЖА - 15000
5. то же от 5го до 9 го этажа -20 000.
6.прокладка кабеля для лифта если там в канале .трубе проходит-15000
7-заземление щитов этажных к кабельным лоткам или же другим м\конструкциям -7000
8- монтаж счетчиков однофазных-36х500=18000
9- освещение на ЛК- 15000
ИТОГО ПО МОНТАЖУ-165 750
МАТЕРИАЛЫ
1ЩИТ ЩЭР-4..... 9штх3500=31500
2. провод АПВ-35- 350Х27р=9450
3.провод ВВГ 2Х2.5мм -200х24=4800
4.светильник типа НББ\шар\ 36х100=3600
5.кабель ВВГнг 5х6\лифт\
6.авт.выкл. ИЭК 2х полюсн.40-50 А- 36шт х100=3600
7 вспомогательные материалы - 7000
ИТОГО -59950
ВСЕГО МОНТАЖ=МАТЕРИАЛЫ- 225700.
Не обязательно проложить провод ПВ1 .не желательно и кабель . стояк квартирный должен из одножильного провода 5 пр. и разделить на 50\50 этажей...
дело хлопотное . как всегда встречаются на этажах вредные - а у меня холодильник сгорел или ТВ. будете отвечать . работу можно выполнить минимум за 3-5 дней по этапно.
это укрупненная смета . строительные работы учтены в смете...пробивка.отверстии. штрабы.вскрытие кабельных каналов. .вскорее всего дом 70х годов . те времена прокладывали двух жильные провода аппв или апв.