Установка автоматического выключателя переменного тока в цепь постоянного тока
0
07 декабря 2013, 21:06 ГеополисА для каких целей? нужно в шкаф телемеханики, ввод =200V, вот прорабатываю вопрос 0
07 декабря 2013, 21:08 Лучше поставить автомат для постоянного тока, а не колхозить. Это более правильным будет, если речь идет о грамотном шкафчике. 0
07 декабря 2013, 21:10 ГеополисЛучше поставить автомат для постоянного тока, а не колхозить. Это более правильным будет, если речь идет о грамотном шкафчике. так то оно так, но шнайдер же в своём каталоге допускает такую возможность. ACTI9 iC60H-DC нет в наличии в местных Минимакс и ЭТМ и стоит он неоправданно дорого 0
07 декабря 2013, 21:18 Обычно, для универсальных автоматов отношение по величине напряжения переменного к постоянному чуть ли не 5 к 1. Может потому и требуют через 4 полюса проводить. 0
07 декабря 2013, 21:22 ГеополисОбычно, для универсальных автоматов отношение по величине напряжения переменного к постоянному чуть ли не 5 к 1. Может потому и требуют через 4 полюса проводить. человек в техподдержке SE сказал что так делать можно, но физику процесса объяснить не смог. Понятно, что дуга постоянного тока в разы сильнее дуги переменного, потому что нет перехода через ноль. Но как то странно что автоматы последовательно ставятся 0
07 декабря 2013, 21:27 Вся физика во включении-выключении и в разнице искрогасителей. На переменном токе искра быстрей гасится, соответственно камеры на автоматах для переменного тока меньше, чем для постоянного. Напряжение большое. 0
07 декабря 2013, 21:33 ГеополисНа переменном токе искра быстрей гасится, соответственно камеры на автоматах для переменного тока меньше, чем для постоянного. Искра гасится быстрее при переменке, но камеры у автоматов на постоянку и переменку практически одинаковы, потому что внешние габариты автоматов не отличаются 0
07 декабря 2013, 23:43 Время отключения на постоянке и переменке разное и чтобы дуга быстрее гасилась используют последовательное включение. Также время горения дуги влияет на ресурс контактов. Если всё это непринципиально, то можно ставить обычный одиночный автомат 0
08 декабря 2013, 00:13 mikeи чтобы дуга быстрее гасилась используют последовательное включени как же четыре последовательных полюса помогают гаснуть дуге? 0
08 декабря 2013, 01:46 Господа, что собой представляет камера искрогашения? Конденсатор? Если да, то включение нескольких автоматов параллельно оправдано. Но тогда включен должен быть только один из них, а остальные - нормально разомкнуты. Может быть, я ошибаюсь? 0
08 декабря 2013, 04:41
Мастересли включать автоматы последовательно - в этом нет никакого смысла, т.к. все камеры закорочены. Не скажите, Игорь Анатольевич)) В идеале в момент отключения должны возникнуть четыре последовательных одинаковых дуги с одинаковыми токо-временными характеристиками. При этом будет не по одной катодной и анодной зоне падения, а по четыре! Соответственно, суммарное сопротивление дуговых столбов будет в 4 раза выше чем одной дуги и гашение дуг произойдет раньше (если дуги вообще возникнут). Вот и весь резон. 0
08 декабря 2013, 04:59 Откуда возьмутся четыре последовательных дуги? Если только скоммутировать счетверённый автомат? Я правильно понял? 0
08 декабря 2013, 05:07 МастерОткуда возьмутся четыре последовательных дуги? Если только скоммутировать счетверённый автомат? Я правильно понял? Если включать четыре автомата последовательно, какое будет сопротивление последовательной цепи? Иначе говоря, падение напряжения на максимальном токе? Правильно поняли. В нормально-замкнутом состоянии сопротивление цепи будет пренебрежимо мало. В момент размыкания суммарное падение напряжение на 4-х катодных и анодных зонах падения составит от 60 до 120В + какие-то слезы в телах дуг. Соответственно, гашение дуг наступит раньше и ресурс автомата (вкл-выкл) будет больше. 0
08 декабря 2013, 05:18 Тем не менее представьте, какое будет падение напряжения на четырёх контактах при токе, например 50А, Пусть даже сопротивление одного контакта будет 0.1 Ом? 0
08 декабря 2013, 05:29 Лень идти в машину ночью за мультиметром - можно не гадая просто замерить. 0
08 декабря 2013, 05:58 А я попробовал померить, у меня мультиметр оказался под рукой. Но проводить измерения корректно сейчас лень.
|