|
Сгорают люминисцентные светильники по непонятным причинам.
 Эксперт клуба ТульскийЭлектрик (4205.00) |
Был такой случай, так и не разобрались в причинах. Поставили 25 люминисцентных светильников с электронным розжигом. В течении месяца они все сгорели....Заменили 4 штуки на такие же другой фирмы, сгорели. Поставили дросильные работают уже года 3. Два магазина рядом с одной подстанции питаются, электрика в порядке просадок нет, скачков нет (конечно всё на приделе работает, но все в приделах адекватности). В одном горят такие лампы в другом нет. Вопрос почему горят лампы с электронным розжигом?
|
|
Люминицентные светильники с электронным пусковым устройством для розжига ламп боятся перенапряжения, думаю давно не проверяли состояния заземляющего контура если он есть и уравнивания потенциала на вводе между N и PE , проверить переходное сопротивление контактов.
Где -то искрение в контактах
Игорь Анатольевич был уверен что откликнитесь, ваша облость знаний. Проверили все на тот момент, ничего не выявили другая техника работает телик, компы, холодильники, кассы, горят только блоки розжига в лампах)) Вот такое было.
Лампа дневного света еще рабочая но появилось почернение у цоколей лампы для розжига лампы необходим более высокий ток а ЭПРА само себя сжигает пытаясь выдать более высокий импульс для розжига лампы.
больше всего они горят скачки напряжения брак перенапряжения
Лампочки белые были мы их по горантии сдали с лампочками.
ЭПРА любой фирмы сгорает именно в этом магазине не где больше с такими проблемами не сталкивался до сих пор.
Нашел такие ставили:
Светильники для люм. ламп влагозащищенные ЛСП : Светильник ЛСП 01 2*18
В светильниках блоки питания построены с сильными упрощениями по сравнению БП компов и телевизоров. У ТВ влоки питания вообще рассчитаны на интервал 90...300В, причём это штатный режим.
А у светильников очень примитивная схема. Попутно вопрос - не смотрели, какой именно элемент вышел из строя? Бывает, что в качестве предохранителя используется резистор с R= 1...4.7 Ом - он перегорает при искрении выключателя.
Если бы было перенапряжение - вышли бы из строя все или почти все светиьники сразу, а здесь - в течение месяца 4 штуки
Схему прозванивали? Что вылетело?
Действительно зачем заморачиваться-искать чего-то,разбираться... Это пока с гарантией однажды не завернут..! Сто пудовый косяк был когда монтировали!
Можно провод просверлить к примеру...
При включении всех ламп может появляться микро утечка через поврежденную изоляцию,а электронные ПРА не любят этого,особенно если они некачественные!
Утечка куда? И как она может вырубать светильники. Чтобы угробить электронное ПРО, надо или продолительно (несколько секунд) подавать 380В, или спровоцировать реальное искрение. А вялая учечка через микродефект изоляции ничего из строя не выведет
Попробуйте поставить УЗИП на 220В - D или IV, в зависимости от изготовителя. Судя по УЗИП, распотрошённому Алексеем Пичугиным, там стоит варистор, который может частично срезать импульсную помеху. Этого может оказаться достаточно.
В электроных балластах от филипса стоят вариасторы на входе. Однако эти балласты стоят 40евро и внутри у них проц специализированый и деталей побольше чем в комповом бп. Дома уже 10 лет работают и лампы не менялись. Что поставили китайцы в светильник, который с лампами продают за 10 евро, можно догадаться.

У филипса кстати есть предварительный разогрев катодов лампы, а не поджиг пробоем. Собственно дорогие балласты именно по этой причине, что они берегут лампу.
Кстати могут быть лампы хреновые, а не балласты. Также какая-нибудь вч помеха, вплоть до хреновой микроволновки в помещении. Можете положить лампу в микроволновку для эксперимента, лучше нерабочую
Утечка куда? И как она может вырубать светильники. Чтобы угробить электронное ПРО, надо или продолительно (несколько секунд) подавать 380В, или спровоцировать реальное искрение. А вялая учечка через микродефект изоляции ничего из строя не выведет
Чтобы угробить ЭПРА достаточно на землю кинуть фазу. Сам так однажды сделал. На заводе перепутали провода, а я не проверил. В итоге вылетели транзисторы.
Тут не балласты выгорают, а лампы. Если земля отгорает, то сгореть всё что угодно может, но тс утверждает что бросков нет
Я видел что-то похожее для галогенок, с плавным пуском. Стоят почти, как Филипс, но выпускаются у нас.
А в них ничего такого стрёмного нет. Там только компрессор с трехфазным двигателем и термостат.
Импульсы от холодильника очень неплохо гасит простейший фильтр из ферритового кольца или даже ферритовая трубка одетая на кабель, стандартный вариант защиты электроники.
Чудес не бывает, по идее надо смотреть сеть осциллографом запоминающим, там будет всё видно