|
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Ландшафтное освещение. Технология, кабели, соединения
Ландшафтное освещение. Технология, кабели, соединения
0
21 ноября 2013, 00:33 Красиво, конечно. Но на самой дорожке располагать не следовало бы - обязательно снесут. Тем более, что дорожка ведёт к бане, если я правильно понимаю. 0
21 ноября 2013, 01:05 МастерКрасиво, конечно. Но на самой дорожке располагать не следовало бы - обязательно снесут. Тем более, что дорожка ведёт к бане, если я правильно понимаю. Уже почти снесли. Пришлось через один убрать, а то этот забор не понравился заказчику. 0
21 ноября 2013, 03:19 ЭСАПришлось через один убрать Достаточно отнести на метр в сторону на отдельную опору 0
21 ноября 2013, 09:03 Ставил похожие светильники. Были такие же, высокие, и низкие. По факту, до меня, были уже сделаны маленькие фундаменты и проложен кабель в металлопластике. Фундамент почти на уровне с землей - меня это напрягло. Штатный клемник выкинул - ставил ваго 222. Купили вспененную листовую резину, мягкую, и вырезали прокладку под каждый светильник. 0
21 ноября 2013, 09:04 МастерКрасиво, конечно. Но на самой дорожке располагать не следовало бы - обязательно снесут. Тем более, что дорожка ведёт к бане, если я правильно понимаю. ![]() 0
21 ноября 2013, 17:32 ТульскийЭлектрикоднозначно снесут Забавный случай был в середине 90-х. Делал я что-то около тропинки на участке у "крутого". Я ему сказал, что надо отнести светильники в сторону, т.к. пьяные гости споткнутся и сломают. Заказчик немного обиделся и сказал, что его друзья - приличные люди. В следующий приезд я этих "приличных людей" увидел. Нет, они не были пьяные. Но мне казалось, что в любой момент кто-нибудб из них захрюкает... ![]() 0
21 ноября 2013, 17:35 ТульскийЭлектрикработа на перспективу переустанавливать. Переустанавливать, это значит - подземное соединение. Хреново... -1
21 ноября 2013, 18:34 МастерПереустанавливать, это значит - подземное соединение. Хреново... Согласен. Мини муфту) 0
21 ноября 2013, 19:09 Мастер ТульскийЭлектрикработа на перспективу переустанавливать. Переустанавливать, это значит - подземное соединение. Хреново... Все соединения сделаны внутри светильников пусть сносят главное чтобы кабель с корнем не вырвали иначе прийдется перекладывать. 0
21 ноября 2013, 19:10 ТульскийЭлектрик МастерПереустанавливать, это значит - подземное соединение. Хреново... Согласен. Мини муфту) Хотел бы я посмотреть на мини муфту для ВВГнгLS 3х1.5 1
21 ноября 2013, 20:16 ЭСАХотел бы я посмотреть на мини муфту для ВВГнгLS 3х1.5 Элементарно делается. На кабель одеть две! термоусаживаемые трубки с клеем: одна короче, другая немного длиннее. На жилы одеть термоусаживаемые трубки. Скрутить, только скрутки разнести. Пропаять обязательно! Дальше могу не продолжать, думаю все понятно. ![]() 0
21 ноября 2013, 20:40 Белый_Кот ЭСАХотел бы я посмотреть на мини муфту для ВВГнгLS 3х1.5 Элементарно делается. На кабель одеть две! термоусаживаемые трубки с клеем: одна короче, другая немного длиннее. На жилы одеть термоусаживаемые трубки. Скрутить, только скрутки разнести. Пропаять обязательно! Дальше могу не продолжать, думаю все понятно. ![]() не совсем удачная конструкция для помещения пойдет в землю такую закапывать бы не стал 0
21 ноября 2013, 21:09 мы работаем ПНД Д20 и ПВС скрутки пропаиваем и изолируем ТТУ трубы закапываем с плавным радиусом поворота с оставляем по 12 см концы под основанием светильника ( есть за что взяться при затяжке кабеля и вода в трубу не попадет)скрутки все в стойке светильника - не люблю закапывать в землю соединения. крепим иногда даже к брусчатке. есть такие пластиковые дюпеля FISHER в них вкручивается болт М10 и держит отлично.болты иногда заменяем шпильками т. к. сверху часто декоративная гайка из комплекта светильника. 0
21 ноября 2013, 21:20 ЭСАне совсем удачная конструкция для помещения пойдет в землю такую закапывать бы не стал Ну и напрасно. Уже много таких закопал, работают. Именно так устроена настоящая муфта для ВБбШв. Только вот их для 1,5 кв. мм не бывает. А в помещении и просто изолентой можно. 0
21 ноября 2013, 21:22 Вот в чем не силен так не силен. У нас гастеры провода закладывают мы только подключаем по приглашению( как работает в дальнейшем не знаю. 0
21 ноября 2013, 21:28 МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК... скрутки все в стойке светильника - не люблю закапывать в землю соединения. Это понятно, но мы обсуждаем, как перенести светильник с тропинки на газон. Вариантов нет, только муфта. 0
21 ноября 2013, 21:31 Белый_Кот ЭСАне совсем удачная конструкция для помещения пойдет в землю такую закапывать бы не стал Ну и напрасно. Уже много таких закопал, работают. Именно так устроена настоящая муфта для ВБбШв. Только вот их для 1,5 кв. мм не бывает. А в помещении и просто изолентой можно. Настоящая выглядит не так, делал знаю. Ваша муфта при повреждении изоляции в полуметре от муфты (лопатой коцнут или еще при прокладке) вылетит ближайщей осенью-весной. Поверте приходилось подобные муфты переделывать. Для подобного ВВГ только один вариант это лоложить одним куском от столба до столба и не каких муфт 0
21 ноября 2013, 21:40 ЭСАВаша муфта при повреждении изоляции в полуметре от муфты (лопатой коцнут или еще при прокладке) вылетит ближайщей осенью-весной. Так глубже закапывать надо, а не на штык лопаты. ![]() ЭСА... только один вариант это лоложить одним куском от столба до столба и не каких муфт Специально я муфты не делаю. Кабель одним куском кладу. А переделывал после гастеров зарытые на штык скрутки - сколько угодно, и здесь других вариантов не вижу.
|
Высота - 1210мм, диаметр опоры - 130мм, крепится к основанию через 2 отверстия (в комплекте идут дюбеля на 6мм).
Общий вес светильника ~ 3-5 кг.
Светильники планируется поставить вдоль дорожек на придомовой территории.
По причинам описанным Олегом Викторовичем возникли у меня эти вопросы. Как проложить ПНД или кабель я догадываюсь
Светильники будет устанавливаться рядом с дорожкой на газоне, которого ещё нет. Придётся выводить в уровень будущего газона.
Хочу изготовить вот такую конструкцию:
В комплекте со светильником имеется коробочка под клеммник. Думал в инете найду фото комплектующих, но ничего нет. Даже на официальном сайте фото светильника сделано на спичечный коробок.
Николай Васильевич, а какой смысл в катанке? Для безопасности в смысле заземления? Так он в земле и питание будет подаваться 1P+N+PE. Если бы они были друг от друга на расстоянии в 1м то имело бы смысл для упрочнения.
Но расстояние между ними значительно больше.
Что касается кабеля в ПНД, то мне милее ВБбШв 3х2,5. Трубу надо положить, затем в неё протянуть кабель. Да с фитингами и вводами заморочки... Кабель кажется предпочтительней.
Вот в случае замены и ремонта, преимущества у кабеля в ПНД, но это ж его надо умудриться повредить на своём участке.