|
Повторное заземление PEN - проводника в частном доме
 Эксперт клуба Дмитрий (963.00) |
Коллеги, прошу помощи по данному вопросу. Имеем - старый частный дом. В нем - ремонт, реконструкция электросети. Ввод остается старым - воздушная линия неизолированным проводом PEN и L. (сечение еще неизвестно, примерно до 10 мм2 по алюминию). Система TN-C. На вводе в дом требуется повторное заземление PEN проводника и разделение его на PE и N - я с ПУЭ не спорю. Но...у меня вопрос такого плана. ПРИ КАКОМ МИНИМАЛЬНОМ СЕЧЕНИИ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ МОЖНО РАЗДЕЛЯТЬ ПРОВОДНИК НА PEN И ПОВТОРНО ЕГО ЗАЗЕМЛЯТЬ? Миллионы частных домов в нашей стране, питающихся от ВЛ с двумя проводами сечением 6-10 мм2 по алюминию.
|
|
Это понятно. Просто в моей случае щит уже был собран, вводной в нем. А городить огород из бокса с автоматом на стене не хотелось.
Есть простенькие двухполюсные автоматы с приспособлением для опечатывания, дешевые. Тем более, что Горыныч ставит вводной ВН. Нам ведь нужен просто разрыв для замены счетчика и нижестоящего оборудования, а вся защита по схеме ниже. Я, просто с ВН не встречался в наших магазинах.
Например, TDM.
Это же китаец!
У SE есть крышки на клеммы автоматов с возможностью пломбирования. И у Легранда есть такие.
У SE есть крышки на клеммы автоматов с возможностью пломбирования. И у Легранда есть такие.
Понимаю... :[] Мои заказчики не хотят платить за автомат 120-150 рублей...Дорасту ли до того уровня, когда буду ставить только бренды... А двухполюсник АВ еще дороже..
И это правильно.
Возьмите ВМ63Р (завод КАЭЗ), автомат там не нужен. Очень даже неплохие. Рекомендую. И крышки для пломбирования в комплекте.
дело в том, что каждый монтажник рекламирует свою марку - ту, с которой привык работать..Может и хорошая серия эта - не спорю...Но я в своем городе таких не видел..Хотя вот, нашел в ЭТМ.
Когда начинал свою деятельность изучил тему АВ. Кто и как и что говорит об разной продукции..В итоге из самых "не очень" выбрал TDM. Три года ставлю только их..Пока нареканий не было. "Белый кот", есть ли у тебя статистика по АВ, которые рекомендуешь "из дешевых"?
А почему автоматы после УЗО? Разве не наоборот?
Читайте матчасть, как говорит Горыныч...
Да я не рекламирую вовсе. Просто хороший автомат поставил и забыл. С китайцами не работаю. Бывает, оооочень редко, если заказчик настаивает, ну тогда никаких гарантий.
Из дешевых, пожалуй TDM.
Можно и до и после.
Если одна цепь - разницы нет, если от одного УЗО несколько цепей, то после.
Так это и ежу понятно. Как можно несколько цепей после автоматов засунуть в одно УЗО? :[]
Не каждому ежу понятно. Существуют кроссмодули.
Ага. Только их и не хватает в щите, специально, чтобы наоборот поставить.
Для чего нужно несколько цепей после автоматов включать в одно УЗО?
О разном говорим.
Если одна цепь, то УЗО можно хоть до, хоть после АВ поставить.