Отгорание N-проводника на линии и проблемы
0
06 июля 2021, 09:57 Сергей Николаевич, добрый день. К земле я не подключаю. Разделение на N и РЕ кто то придумал, на практике, что ты подключишь к N, что к РЕ(если это не ТТ), все будет работать в нормальном режиме. И сопротивления у них обоих одинаковые очень низкие. Высокий потенциал не может быть. Возьмите многоквартирки с пятипроводкой. Подключите, что к N, что к РЕ. Оба проводника придут к точке разделения во ВРУ и далее по РЕN. Вся цепь проходит по малому сопротивлению и высокий потенциал не возможен. 0
06 июля 2021, 10:00 hohlachov простоПалычСергей Николаевич, а у меня то как выполнено? В статье вы сами пишите что коммутируется в этом случае PEN. но он уже N Сергей Николаевич, трудно сориентироваться, статьи то две. Пришлите скрины на почту. 0
09 июля 2021, 00:00 простоПалычВозьмите многоквартирки с пятипроводкой. Я так и знал. Что Вы попробуете туда вильнуть. Только главный вопрос. Какое отношение имеет Ваше изобретение к квартирам? Как оно в квартире будет работать? Из практики. Звонит гневный клиент. Говорит мастер по монтажу сплитов током бьет. Автомат сплита опущен. Сказал выдернуть стиралку из розетки и всё прошло. Било его с нуля, очень уж он чувствительный оказался. Теперь представим ребенка которого от заземленного чего угодно бьет. И его мамашу разъяренную. А всего то в соседней квартире ноль, а в этой земля. 0
09 июля 2021, 00:13 hohlachov простоПалычВозьмите многоквартирки с пятипроводкой. Я так и знал. Что Вы попробуете туда вильнуть. Только главный вопрос. Какое отношение имеет Ваше изобретение к квартирам? Как оно в квартире будет работать? Из практики. Звонит гневный клиент. Говорит мастер по монтажу сплитов током бьет. Автомат сплита опущен. Сказал выдернуть стиралку из розетки и всё прошло. Било его с нуля, очень уж он чувствительный оказался. Теперь представим ребенка которого от заземленного чего угодно бьет. И его мамашу разъяренную. А всего то в соседней квартире ноль, а в этой земля. Сергей Николаевич, доброго времени суток! В TN нет ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ЕСТЬ ЗАНУЛЕНИЕ. Потому и не пойму, откуда идет заземление? 0
09 июля 2021, 08:57 простоПалычРазделение на N и РЕ кто то придумал, на практике, что ты подключишь к N, что к РЕ(если это не ТТ), все будет работать в нормальном режиме. Всё будет работать в нормальном режиме (во всяком случае, до поры - до времени), даже если вы проводник РЕ не подключите вовсе. ПодклЮчите потребитель напрямую (без АВ, УДТ). И т.п. Смысл разделения в том, что в нормальном режиме, защитный проводник не является ТОКОНЕСУЩИМ (наводки и прочее, не считаем, это неустранимое зло). Сл-но, при его обрыве где-то в сети, на корпусах электрооборудования не появится опасный потенциал. Надеюсь, ваше утверждение "на практике, что ты подключишь к N, что к РЕ(если это не ТТ), все будет работать в нормальном режиме" (ц) - это просто теоретические выкладки, а не призыв к действию? 0
09 июля 2021, 09:16 Прохожий простоПалычРазделение на N и РЕ кто то придумал, на практике, что ты подключишь к N, что к РЕ(если это не ТТ), все будет работать в нормальном режиме. Всё будет работать в нормальном режиме (во всяком случае, до поры - до времени), даже если вы проводник РЕ не подключите вовсе. ПодклЮчите потребитель напрямую (без АВ, УДТ). И т.п. Смысл разделения в том, что в нормальном режиме, защитный проводник не является ТОКОНЕСУЩИМ (наводки и прочее, не считаем, это неустранимое зло). Сл-но, при его обрыве где-то в сети, на корпусах электрооборудования не появится опасный потенциал. Надеюсь, ваше утверждение "на практике, что ты подключишь к N, что к РЕ(если это не ТТ), все будет работать в нормальном режиме" (ц) - это просто теоретические выкладки, а не призыв к действию? Павел, добрый день. Эти теоретические выкладки с элементами практики вынуты из контекста статьи о том, что после разделения PEN на N и РЕ их можно и нужно соединять, а не отдельно, как самостоятельное утверждение. Кстати, статья это тоже теоретическая выкладка с элементами практики. Когда это утвердят ученые мужи, то это будет призыв, и даже рекомендации к действию, а пока есть, то, что есть. 0
09 июля 2021, 11:31 Если это утвердят, то имхо, это будет долб...зм чистейшей воды (не первый и не последний, но не перестающий быть долб..змом только от того, что его утвердили некие "учёные мужи"). 0
09 июля 2021, 14:46 Прохожийвеличенного вдвое сечения ... переменного сечения... А про утверждение норм... Почитал тут на днях протокол заседания ТК337 по поводу пропихивания УЗДП в СП256. Комментировать не буду - просто дам ссылку: https://clck.ru/W3HDW 0
09 июля 2021, 15:14 LightWay... переменного сечения... Да, прошу пардону. Так правильнее. LightWayА про утверждение норм... Далеко ходить не надо - недалече как приняли да срочняком подписали, мегаидиотские поправки к закону 150-ФЗ "Об оружии". Такие же вот "учёные" (из г-на печёные ![]() Кого коснулось/кто просто в теме - до сих пор оху... впечатлены, в общем. 0
09 июля 2021, 16:01 Запрещают, подонки, теперь держать АГС-40 на балконе для превентивного усмирения неразумных соседей, а "Утес" купить - теперь вааааще не моги))) 0
09 июля 2021, 21:57 ПрохожийЕсли это утвердят, то имхо, это будет долб...зм чистейшей воды (не первый и не последний, но не перестающий быть долб..змом только от того, что его утвердили некие "учёные мужи"). Если вновь соединить N и РЕ после точки разделения (например, на другой стороне кабеля), то это будут уже не N и РЕ, а PEN-проводник увеличенного вдвое сечения. Который только в таком качестве и надлежит рассматривать. Павел, доброго времени суток. Начало эмоциональное, а насчет дальнейшего Вы совершенно правы..... Это будет двойной РЕN. Я в статейке эту систему обзываю. TN-2C и TN-C-2C. Сможете объяснить в чем долбое.... зм? Если TN-S это тот же двойной PEN, только не соединенный в конце. А TN-C-S на участке S, так же двойной PEN, также не соединенный в конце. За счет этого эти системы не столь надежны. Попробуйте объяснить без эмоций. 0
09 июля 2021, 22:48 LightWayНо меня в силу возраста, стажа и отсутствия в обращении ланкастера эти поправки мало трогают. Меня тоже, но очень не нравится сама тенденция. С них станется, и дальше продолжать гнуть эту линию. Хватило уже поправок 2014-го года (когда ввели понятие ОООП, все эти доп. справки и прочее) - стало всё геморнее и дороже. "Тронуть" всё же тронут. С тюнингом непонятки, гайки в целом подзатянули, создали проблемы производителям. Ну и отдельно "доставляет" дебилизм принимаемых мер, в свете их явного несоответствия декларируемым задачам. Либо это тонкий расчёт вдолгую, на "демилитаризацию" населения, - что более вероятно. Извиняюсь за офф-топик. 0
09 июля 2021, 22:59 простоПалычЕсли TN-S это тот же двойной PEN, только не соединенный в конце. А TN-C-S на участке S, так же двойной PEN Это не "тот же двойной PEN": простоПалычтолько не соединенный в конце Ну да, всего-то навсего.Только благодаря этому, проводник РЕ не является токонесущим проводом, в нормальном режиме, о чём я писал выше. простоПалычЭто будет двойной РЕN простоПалычЗа счет этого эти системы не столь надежны. А почему бы тогда его не сделать, не двойной, а счетверённый? Ну, если обычный ненадёжен.. Есть ли уверенность, подтверждённая расчётами, что вот двойной будет точно надёжен? Или вот, ещё, можно сделать сдвоенные N и РЕ - проводники. Чтобы, как говорится, и вашим, и нашим. ![]() 0
09 июля 2021, 23:31 Павел, что будет, если PE будет токоведущим. 0
10 июля 2021, 10:59 простоПалыччто будет, если PE будет токоведущим. Выше уже писал. простоПалычЕсли система действующая и ее никто не запрещает из за того, что РЕ отходит от токоведущего PEN У меня складывается впечатление, что вы либо не обращаете внимания на вышенаписанное, либо моментально забываете это. Либо специально "забалтываете". Иным я не могу объяснить, зачем из поста в пост вы адресуете мне по сути, одни и те-же вопросы. Во-первых, отходит и не соединяется (далее см. выше). Во-вторых, проанализируйте, в каких точках происходит разделение PEN, например, в новостройках жилого сектора. 0
10 июля 2021, 11:29 Прохожий простоПалыччто будет, если PE будет токоведущим. Выше уже писал. простоПалычЕсли система действующая и ее никто не запрещает из за того, что РЕ отходит от токоведущего PEN У меня складывается впечатление, что вы либо не обращаете внимания на вышенаписанное, либо моментально забываете это. Либо специально "забалтываете". Иным я не могу объяснить, зачем из поста в пост вы адресуете мне по сути, одни и те-же вопросы. Во-первых, отходит и не соединяется (далее см. выше). Во-вторых, проанализируйте, в каких точках происходит разделение PEN, например, в новостройках жилого сектора. В общем, я не понял ничего из Ваших доводов. Посему, есть смысл закончить дискуссию, оставшись при своих мнениях. 0
10 июля 2021, 12:58 Можно было её даже не начинать. 0
14 июля 2021, 08:04 простоПалычВ TN нет ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ЕСТЬ ЗАНУЛЕНИЕ. зачем цепляетесь. Смысл то Вам понятен. А возразить было нечего.... 0
14 июля 2021, 08:18 простоПалычА TN-C-S на участке S, так же двойной PEN, также не соединенный в конце Если я правильно понял. Вы предлагаете повторно после нагрузки соединить PE и N ? 0
14 июля 2021, 09:37 hohlachov простоПалычА TN-C-S на участке S, так же двойной PEN, также не соединенный в конце Если я правильно понял. Вы предлагаете повторно после нагрузки соединить PE и N ? Сергей Николаевич, нет! Только в распредсети. У Вас есть рисунки. Появление еще одного токоведущего проводника в коридоре никак не влияет на защитный проводник в квартире, который присоединяясь к корпусу, всвязи с цепи в нормальных условиях, токоведущим не является и не несет какой либо опасности.
|
Я про подключение части потребителей к нулю, части к земле.