заземление в загородном доме
0
12 апреля 2012, 12:52 укус. 1. Начните читать данную тему с самого начала. Вы видимо забыли с чего все началось. 2. Судя по количеству ваших коментария здесь, на этом форуме он Вас устраивает больше чем другой, на котором Вы зарегестрированны, хотя особой оригенальностью Вы ни где не отличаетесь. Даже время посещения сайтов идентично. 3. Вы здесь зачем? 0
12 апреля 2012, 13:12 ykoos 0
12 апреля 2012, 13:48 Bugorykoos Я конечно понимаю что в век информационных технологий даже под забитым в строку именем (например моим) может оказаться кто угодно (от студента очкарика до старика с трясущимися руками). Да только у меня как и многих других работяг тут непример работы забиты (хотя-бы оч. малая их часть (у меня интернет медленный фотки тяжело выкладывать да и лень)) по которым (работам) нас можно идентифицировать. Общаясь же с вами начинает складываться ощущение разговора с "чистой воды теоретиком" , чего только стоит высказывание про ток замыкания на землю в СОТНИ ампер И БОЛЕЕ от которого нас всенепременно должно спасти УЗО (и что в данной ситуации особенно не маловажно селективное вводное УЗО при этом не выбьет). Да езче начинает складываться ощущение, что этот теоретик женщина 1 Отсутствие элементарной причинно следственной связи 2 Пароноидальное следование терминологии ( никакого жаргона) приходиться брать сухой строкой закона (ведь штаны как последний аргумент на объекте не снимеш, чтоб уж наверняка выяснить кто тут САМЫЙ БОЛЬШОЙ специалист )) 3 Изначальная неприязнь специалистов монтажников (все поголовно халтуру гонят) наверняка является ответной реакцией на не серьёзное отношение к прэктировщику женщине. 4 Фраза "вместо того, чтобы по вечерам фильмы смотреть" замечу ни пиво на лавке трескать весну всречая ни в гаражах с друзьями пропадать ни снасть к рыбалке готовить и т.д и т. п. А если серьёзно: уважаемый ykoos мне конечно же глубоко порвну как то как вы выглядите, так и ваша половая принадлежность меня мало интересует , я лишь пытаюсь достучаться до вашего ЭГО и обьяснить, что наврятли кто то тут против "светлого (квалифицированного) будущего" да только двигать русский народ в этом направлении нужно "нежно и ласково" не гавкая откудато сверху, а поучая и разжовывая всё до последнего винтика ( а потом затаив дыхание ждать пока проглотит (это про теорию )), а по практической части работы не мешало-бы сдабривать сие блюдо (знание) конкретными примерами. Попробывали бы вы пообщаться с нами в подобном стиле, глядишь мы неучи за вами и потянимся :[] :[] :[] у меня по началу сложилось похожее ощущение. Но мне кажеться это скорее всего преподователь в вузе, который подрабатывает проектировщиком. :[] 1
12 апреля 2012, 13:54 Но главное в том, что, 99,9% не поднимался (лась) на опору. У нас был профЭссор электротехники - приглашал нас заменить ему выключатель.... 0
12 апреля 2012, 23:21 Ещё раз спасибо Николай Васильевич 0
13 апреля 2012, 01:09 ГорынычВечером ждите после 20.00 мск. Спасибо за книку. В свою очередь попрошу у знакомых "щитовиков" техническую документацию по сборке щитового оборудования Schneider Electric. У них то же есть свой регламент. Не даром они организовали Golden Club Prisma. То обязательно поделюсь. Кстати "ЗАО Тэсли" тоже входит в число членов клюба Golden Club Prisma. Но так как начинали они как дистрибьюторы АВВ, вот и лобируют свой продукт. Я немного знаю про эту компанию. А у нас форум Schneider Electric, так и надо продвигать этот товар. Спасибо всем. :[] :[] :[] 0
13 апреля 2012, 17:11 Bugorсобираю перемычки при помощи ПВ1 причём не раскусывая его а срезая изоляцию и перегибая пополам в нужных местах (при такой сборке имеется возможность например поменять УЗОшку под напряжением (Akti 9 точно) и ток, что не маловажно не греет контакты не своих устройств. Хотя в изготовлении такая перемычка достаточно трудоёмка. Везде где есть возможность использую шины. Такой способ часто применял (и применяю) там, где не было возможности приобрести шинки, да и появились они сравнительно недавно. Способ позволяет в разъем автомата воткнуть дополнительный отходящий провод меньшего сечения. В концевых устройствах провод тоже зачищал длиннее и загибал. Еще старая мулька - провод перед устройством (автомат, розетка и т.д.) кольцом вокруг пальца и только потом обрезаешь, зачищаешь и подключаешь. Так сказать, делаешь запас... :[] :[] :[] :[] :[] :[] 0
13 апреля 2012, 20:39 Горыныч я имел ввиду не невозможность приобретения а невозможность применения питающих шин. 0
13 апреля 2012, 20:59 Не злые мы. Хотим чтоб на племя электрическое смотрели, как и раньше, с уважением. А то развелось, понимаешь ли, теоретиков..., а на опору слабо подняться (без вышки-подъемника), ПУЭ за закон не принимают, а они кровью писаны. Молодежь этого, пока самих петух жареный не клюнет, не понимает. 0
13 апреля 2012, 21:27 Ну вот, приятно пообщаться с человеком :[] (фотки вроде добавились можно теперь и по существу) 0
14 апреля 2012, 07:03 Bugorпрощще объснить уному но далёкому от электрики человеку (заказчику) ,что КАЖДОЕ УЗО ОТВЕЧАЕТ ЗА СЛЕДУЮЩИЕ ЗА НИМ АВТОМАТЫ (1, 2 или 3шт вплоть до следующего УЗО). Совершенно верно - УЗО, а прямо под ним автоматы. Можно даже по пластику маркером выделить зоны влияния каждого УЗО. 0
14 апреля 2012, 09:44 Уважаемый Горыныч 0
14 апреля 2012, 14:44 Согласен с Вами, Bugor. Каждый сам себе художник-проектант. Но я опробовал такую схему расположения УЗО и "подчиненных" им автоматов. Заказчикам понравилось. Выделяю зоны: верхний "этаж" (динрейка) - счетчик со водным автоматом, второй - УЗО (при необходимости между ними ставлю дистанцирующую проставку), третий - автоматы, запитанные от этих УЗО (так-же можно ставить проставку), четвертый - автоматы не требующие УЗО (различное освещение) и дифы (если требуются). Щит не перегружен, замену чего либо произвести несложно. И человек, правильно держащий в руках отвертку, элементарно, без звонков, локализует аварийный участок, восстановит электроснабжение объекта (за исключением аварийного участка), и подождет мастера "при телевизоре и лампочке". Мастер может приехать и на следующий день.... :[] :[] :[] 0
14 апреля 2012, 18:12
ГорынычИ человек, правильно держащий в руках отвертку, элементарно, без звонков, локализует аварийный участок, восстановит электроснабжение объекта (за исключением аварийного участка) Горыныч, а зачем такому человеку электрика нанимать? он ведь и сам неплохо со всем разбирается :[] Уважаемый Горыныч помоему вы с ykoos-ом смотрите на людей с двух противоположных сторон причём в крайних проявлениях: ykoos всех действующих практиков за холтурщиков держит а вы Горыныч людей даже не имеющих теоретической подготовки за специалистов Мои заказчики очень разные люди от больших чиновников (регионального уровня) от которых секретари звонят и говорят мне, что я должен перезвонить ............ , до простых бизнесменов (которые "звезду не словили" и остаются нормальными в общении людьми, некоторые из них ещё и своими руками, чтото в этой жизни делали, но всех них "славо Богу" объединяет то, что под крышку щита они не лезут. Максимум перещелкнут автоматы (УЗО) да и то под моим чутким телефонным руководством. Лично я считаю такое поведение заказчиков более адыкватным (а главное безопастным для их же здоровья) :[] :[] :[] 0
14 апреля 2012, 18:17 Bugor... , до простых бизнесменов (которые "звезду не словили" и остаются нормальными в общении людьми, некоторые из них ещё и своими руками, чтото в этой жизни делали, но всех них "славо Богу" объединяет то, что под крышку щита они не лезут. Максимум перещелкнут автоматы (УЗО) да и то под моим чутким телефонным руководством. Лично я считаю такое поведение заказчиков более адыкватным (а главное безопастным для их же здоровья) :[] :[] :[] Вот это и имел в виду. Если у человека котелок варит, ему ничего не стоит "перещелкнуть" УЗО и автомат, и если в щитке наглядно видно что за что отвечает, звонки не нужны. Мне например заказчики (бывшие) звонят только если им что-то еще надо спроворить... 0
14 апреля 2012, 18:21 Уважаемый Горыныч, если не трудно, можно и мне книгу Харченко. Адрес в анкете. 0
26 сентября 2012, 20:50 ГорынычСогласно правил учёта электроэнергии заземление нулевого провода до вводного автомата в щитке учета обязательно. А установка вводного УЗО на 300мА не мешает защищать цепи розеток УЗО на 30мА. Только один раз встретил сработавшее вводное УЗО (на пожаре). P.S. Попробуйте сдать вводноучетный щиток грамотному инспектору абонентского отдела без заземления нуля и вводного УЗО. А уж технадзор если встанет на букву закона..., то не завидую... :[] :[] :[] Наличие УЗО работника энергосбыта ни как не волнует! 8)
|
Отвечаю второй раз.
Заземлитель из вертикальных электродов 3 м, забитых в землю на глубину 0,5 м с шагом 6 м, соединенных горизонтальными электродами.
Вертикальные и горизонтальные электроды из стали черной диаметром не менее 16 мм и 10 мм, из оцинкованной стали - 12 и 10 мм. Электроды соединяют электросваркой двойным швом длиной не менее шести диаметров.
Заземляющий проводник из оцинкованной стали диаметром не менее 10 мм. Его соединяют с горизонтальным электродом электросваркой двойным швом длиной не менее шести диаметров.
Главная заземляющая шина из меди или оцинкованной стали с зажимами для заземляющего проводника, защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов.
Надеюсь второго раза хватит?