Уктам (8.00) |
Делаю ремонт в новостройке, и решил сделать электрику, т.к. электрики дорогие нынче, решил собрать щиток с автоматами сам, оцените мой макет в ворде, мб дополните чем. опишу кратко что и как ....
Накидал схему я вообщем как что и по чем, прошу раскритиковать, и исправить,
Вводной автомат(2х фазный, номинал не знаю какой установить ориентировочно С50, или посоветуйте по опыту) присоединяется к кабелю с площадки этажа, далее от него
1 Группа Прихожая + Ванна: ДивАвтомат(достался от строителей, ввел название в инете выдал как див, оцените на вшивость, если что сменю, в рисунке есть название),
От дива пойдут 2 автовыключателя, первый С10 на свет Прихожей и Ванны(тоже достался от строителей) + Вентиляция + Домофон + Звонок дверной , не лопнет у меня автомат от этого всего? жду советов, и С16 на розетки Прихожая + Ванна( 1 на машинку стиральную)
Провода ВВП-нг( на свет=1.5, розетки=2.5).
2 Группа пойдет от УЗО 40 или как я понял лучше Див автомат ставить, пусть будет номинало С40, от него пойдут на автоматы,
С10 на Свет Кухни и Зала(тоже от строителей достался).+ на вытяжку кухни.
С25- на духовку( не уверен, но в инете везде советуют 25 автомат, и провод обычный=2.5, так ли это?), с варочной не знаю какой автомат, кто советует 32 кто 40, подскажите как сориентироваться , если еще не купили, и какой провод, у меня в наличии 3х6ка, пока допустим варочная 32(куда уж больше, у меня не ресторан)).
С16 на Розетки по кухне( 7 шт, в одной постоянно холодильник).
Зал
С16=Розетки на 1ую стену( 7 шт, одна под включенным теликом,) + ТВ кабель, + WI-Fi провод(это не к автомату) так для понятия схемы)
2 стена, С16=Розетки + вывод на балкон, Свет и розетку можно вывести через 1 розеточный провод? на балкон, или тянуть отдельную линию, т.к. розетками со 2 стены я сомневаюсь что там будет чтото масштабное подключено больше для удобства по квартире сделано.
в подъезде, где счетчик стоит С63
жду критики и советов)
|
Спасибо за ответы) очень хороший форум )
автоматы вышли на сумму 6 т.р. и всю марку буду леграндовскую покупать, но все это я подбирал в интернет магазине) леруа мерлен, по факту буду абб, но некоторых позиций в леруа пишет на складе нету) так что если в наличии будет на месте, то возьму абб, а так легранд
Здесь посмотрите, должно быть в наличии всё, и доставка есть:
http://www.legrand-russia.ru/catalog/89412
В отличие от Леруа - контрафактом не торгуют, и цены нормальные.
Такс вернулся снова за некоторыми вопросами), я все понял из ваших тем, но то что я скину, имеет место быть?
Я создал в ворде то как я хочу соединить провода, там все указано, подключение правильное или где-то менять надо?
акцент на 2 вариант, ибо 1, я не купил таки 50 амперный автомат) мб чуть позже куплю когда уже квартира будет под ключ.
вместо диф. автомата С16, вместо С50 ничего), т.к. пока техники нет, смысла не вижу, жду комментарии
https://yadi.sk/i/4ddfA1-BtpqVm
Не нужно наговаривать на Леруа.
3) нельзя розетку вешать на АВ освещения. Номинал заменить на 6 А.
4) Вытяжка кухни вешается на розеточную сеть кухни. Номинал заменить на 6 А.
В,С) У Вас большие потребители в зале планируются? Обычно кухню разбивают на 2 Ав.
D) Сразу ставте диф.
Нет линий сплитов, стиралки/посудомойки, бойлера.
А я и не наговариваю, а ответственно заявляю: продаётся ПУНП неизвестного происхождения под видом ВВГп, по крайней мере, - в трёх магазинах.
Рисовать схему в Ворде, а тем более рисунок править - прям мазохизм какой-то ...
Менять надо. См. вариант 3.
Я бы вставил свои пять копеек по 3 варианту:
1. УЗО не С40/30, а просто 40/30 - иначе это уже диф автомат
2. Понимаю, что на практике такого не будет, но все же: 16А+16А+16А = 48А, а УЗО на 40. Более правильно в этом случае ставить 63А/30мА
Ввод на 50
4 линии на зал? я что то пропустил видать, что там за потребители планируются.
АВ 10А на розетки?
я же говорю в теории, но и на вводе или С50 или ВН 63 в данном случае
Не заметил сразу, так было у ТС, в исходнике. Исправил уже.
Там и 16 скорее всего не будет.
Видимо, - да.
Тайна сия великая есть.
Почему бы и нет?
4 линии на зал? я что то пропустил видать, что там за потребители планируются.
АВ 10А на розетки?
где 4?) 2 линии просто разветвление на розетки да и потребителей как таковых кроме телика и ноута не предвидится, так на всякий случай) чтобы удлинители не таскать
Нормативов, регламентирующих количество розеток в помещении, не существует. Минимальное количество розеток в квартире регламентирует СП31-110-2003, п. 14.27. Тем не менее, 11 розеток на группу, шлейфом, не самое удачное решение с точки зрения надёжности. Это сейчас у Вас потребителей нет, а пройдёт время - будут, и начнёт выбивать автомат, - вот тогда Вы меня вспомните. Но переделать будет уже не возможно. То же самое скажу и про объединение, из соображения экономии, в одну группу, розеток + освещения, освещения + вентиляции, уменьшение сечения кабелей, и т. д. и т. п. Подход к проблеме в корне не правильный.
Индивидуальный проект электроснабжения квартиры всегда следует начинать с определения конкретных электроприёмников, их мощности, количества и их расположения. Далее - выполняется расчёт и составляется схема. И поверьте, это сделать возможно, только надо немного поднапрячься. Если на первом месте - экономия, причём копеечная, то вообще не имеет смысла делать нестандартную схему электроснабжения, - оставить всё как есть, по типовому проекту от застройщика.
Потому что в неё могу утюг включать
Большое количество розеток, не означает, что планируются серьёзные потребители.
Отсюда зачем разбивать на 4 линии. Это перерасход и по проводу и по АВ и по модулям в щите
Свет балкона (если смущает защита 16А) привязать к освещению комнаты.
Почему кухонная вытяжка на линии освещения?
Согласен, шлейфом вообще запрещено.
А если ставить распредкоробки и каждую розетку делать своим проводом то нет проблем.
Сейчас я делаю дом.
В кабинете под телевизор 2 розетки, на входе 2 розетки, два блока по две розетки в углах для возможных зарядок и 9 розеток для компьютера.
ИТОГО 17 розеток. (сплит и пылесос там централизованны, 2 места для глажки сделаны) Зачем мне загонять в кабинет 3 или 4 линии и ставить 3-4 дифа?
И что? Пусть включают.
Потому, что ТС так нарисовал в исходной схеме, видимо - кто-то посоветовал. Ещё - потому, что "так все делают".
А если ставить распредкоробки и каждую розетку ...
Шлейфом - не запрещено. А делать 11 распред. коробок на одной группе розеток, особенно в бетоне, - никто не будет, уверен.
Отсюда зачем разбивать на 4 линии.
Вот именно поэтому надо бы начинать с проекта, а не задавать вопросы по ходу дела. Вопрос тоже не ко мне: ТС сам не знает, что там будет, а схему я ему подредактировал для примера.
Если 17 розеток в одной группе - то это не самое удачное решение. 3-4 линии возможно и многовато, а пару штук надо бы. Смотря какой кабинет.
На вкус и цвет... Время покажет.
Одно УЗО и 3-4 автомата.
16 А не смущает, смущает отсутствие УЗО на наружной линии.
Из соображений экономии провода? Можно.
Не имеет смысла делать индивидуальный проект, исходя только из экономии чего-либо. Индивидуальный проект делается, прежде всего, для удобства пользователя. А когда пользователь сам не знает, что хочет, да ещё и по остаточному принципу ...
Стандартный, типовой - в самый раз, я уже выше писал.
Есть у меня "идеальное" решение вопроса - установка ДВУХ пробочных выключателей. Все. Дешево, сердито

Сейчас утюги 2600 Вт.
Шлейфом запрещено соединять заземление и не нужно рассказывать что его будут отдельно соединять через ВАГу
А кто сказал что все они отдельно стоящие? Блоками они идут и нужно делать 1 коробку над блоком.
Используем стандартную схему Легранда для дома или квартиры повышенной комфортности. Каждая розеточная линия защищается своим дифом. Ибо не комфортно когда выбивает соседняя линия.
Прекрасно покажите пожалуйста стандартный/типовой проект где на комнату по 4 линии на розетки.
Да, куда проще, сделать скрутку / Wago с отводом на розетку в подрозетнике...