Собираю щит, требуются советы.
 Эксперт-электрик MelekTaus (83.00) |
Доброго вечера. Помогите скомпоновать щит.Что применить при сборке? Что в нем должно присутствовать? Все мнения приветствуются и учитываются) Суть такова: Есть старый щит: трехфазный рубильник -> счетчик (прикреплен к боковой стенке снаружи) -> аллюм. шины -> вставки (ножевые). Далее провода уходят к потребителям и к соседним строениям. В отдельный бокс выведены разрядники и реле контроля напряжения. Ввод до здания СИПом, далее до щита алюминиевый кабель 3*16 1*10 (на глазомер, кабель без опознавательных знаков). Трехфазных потребителей 7-8 (щитки в этом же здании - розетки/свет), однофазных 3-4. Выделенная мощность - 15 кВт. Предприятие - небольшой склад по оптовой продаже стройматериалов (свет, компы, бытовка). Самое мощное оборудование - электрокамин. Я предполагаю следующее: Рубильник, далее разрядники и счетчик, со счетчика на автоматы(рубильники/выключатели нагрузки, плавкие вставки) групп. В верном ли направлении думаю? Что можете посоветовать? Кто как реализовал бы этот проект?)
|
|
Ну тогда рекомендую Acti 9 iC60)))
Блин, ну разве что может быть 5SL от Siemens
Разводка по щиту ПВ-3 6 мм или 10мм? PEN на счетчик и делим на шинах после? На разрядник PEN не заводим? Рассматриваем случай выделенной мощности 15 кВт.
Не вдаваясь в характер нагрузки, кос фи и т.п. при 15кВт ток будет в районе 25-30А. Соответственно 6мм будет достаточно.
PEN можно сразу на шину PE завести и сделать перемычку на N. Соответственно в счетчик N с шины N. На разрядники с PE.
Не вдаваясь в характер нагрузки, кос фи и т.п. при 15кВт ток будет в районе 25-30А. Соответственно 6мм будет достаточно.
PEN можно сразу на шину PE завести и сделать перемычку на N. Соответственно в счетчик N с шины N. На разрядники с PE.
Как пломбировать PEN?
Георгий Александрович, добрый вечер!
Вопрос несколько не точен, т.к. РЕN - это проводник....., а вот, место разделения РЕN на РЕ и N это другой вопрос.
В ГОСТ Р 50571.5.54 - 2013/МЭК60364-5-54:2011 есть рисунки 54.1а, 54.1b.
1. На рис.54.1а нарисовано, то о чем Вы написали и выглядит это примерно так. На ГЗШ, которая находится в отдельном щитке приходят все проводники, которым положено на ней находиться и этот щиток опечатывается.
2. Если наша ГЗШ выполнена, как клемник в общем щитке, то опечатывается щиток.
3. На рис.54.1b разрешается. если нет ГЗШ в общепринятом смысле, заводить РЕN проводник на вводной КА ( автомат, УДТ и т.. д.), а с него с верхнего контакта проводник уходит на клемник РЕ, а с нижнего на N. В данном случае на вводном КА применяются специальные приспособления для опломбировки, или сбытовой организацией наклеивается лента.
С уважением Виктор Костров!
Ну тогда ИЕК серии 47-100
Скукота.
Что так?))) Я тут к себе студентку взял на практику...и сходу ей вчера щит АВВ на 56 модуль-мест дал собирать))))
Нее.эта третьего))...да знакомой дочка. Мир меняется..мужики дизайнеры-парихмахеры и прочие заднеприводные..девки в электрики)
Фото не забудь запостить.
Третьего, знакомой))) Главное щиты собираете

Кого? щита или студентки)) Тут мысля была..видео замутить что бы она собирала щит ну и комментировала грамотно свои действия и все в этом роде)) Прикинь если такой ролик выложить на ютуб где девка восемнадцетилетняя собирает щит и при этом все грамотно рассказывает и комментирует))) Срача будет среди "спецов" которых она опустит этим видео ниже плинтуса)))) Но надо все же еще ее поднатаскать и текст подготовить да и руку что бы набила..а то вчера на стриппер с обжимами смотрела как баран на ворота)))
Выкладывай ролик. Главное в таких роликах сиськи. А про грамотно))))))))))))))))))))))) Нет такого понятия в электромонтаже, даже на этом форуме срач идет вечный))))
Ну я в плане того что каждое свое действие то есть куда зачем и почему бы коментировала с пониманием что говорит)))
Нее сисек не будет..она же в первую очередь электрик)))
Моим первым бригадиром в 1995-ом году была женщина с 20 годами стажа. Собирала огромные щиты, КТП, ЩСУ, ГРЩ и прочее. Монтаж быстрый и аккуратный.
Так тут в том то и дело..что не монтажница а именно на электрика учится.. Ну думаю по щитовому ее поднатаскать что смогу..дальше сама решит в каком направлении ей лучше продвигаться...и на какой вид работ делать упор