grois1
(4.00)
доброго времени суток.такая проблемма возникла.на входе стоит трехфазный 100амперный автомат с класса.постоянно отгорает один-два контакта.и при этом автомат не выбивает.если выбивает то когда уже подгорели контакты.провод закреплен в контакте хорошо.посчитал нагрузку в пределах нормы.может автомат заменить если да то какой?какого класса.стоят двигатели на вентиляторах 4 шт есть тены 3 по 3 кв и 4 по 5кв два газовых котла и два насоса.штук 30 ламп накаливания по 40 ват и 10 дневного освещения.2 компа еще есть.вроде и все.на входе кабель сип.сечение не могу сказать.чуть тоньше мизинца.и отгорает на входе в автомат.
Эксперт клуба
Dronnn (1300)
1
26 января 2016, 05:29

Не думаю что ЭКФ сильно отличается от ИЭК или ТДМ

0
26 января 2016, 13:14

на 25 кА возьмите