|
проблемма с автоматом
grois1 (4.00) |
доброго времени суток.такая проблемма возникла.на входе стоит трехфазный 100амперный автомат с класса.постоянно отгорает один-два контакта.и при этом автомат не выбивает.если выбивает то когда уже подгорели контакты.провод закреплен в контакте хорошо.посчитал нагрузку в пределах нормы.может автомат заменить если да то какой?какого класса.стоят двигатели на вентиляторах 4 шт есть тены 3 по 3 кв и 4 по 5кв два газовых котла и два насоса.штук 30 ламп накаливания по 40 ват и 10 дневного освещения.2 компа еще есть.вроде и все.на входе кабель сип.сечение не могу сказать.чуть тоньше мизинца.и отгорает на входе в автомат.
|
|
А что с ними случилось после последнего обновления кроме буковки М и увеличения площади поверхности?
Вы на полном серьезе интересуетесь? "М" - это уже далеко не последнее обновление. Точнее, то, что обкатали на "М" по большей части теперь есть в просто 47-29.
Вы же сами так любите IEK... Неужели не заметили в текущем релизе даже чисто внешних изменений?
Если вспомнить буржуинов, то после одиночного КЗ, по идее, АВ уже с почестями должен быть отправлен на свалку.
В чем? В выборе устройств защиты с качественно иными показателями готовности, долговечности и т.д.?
Если ваши объекты - развалившиеся амбары со сгнившим позапрошлогодним сеном, то и ИЭК может оказаться излишней роскошью. Есть куда менее "именитые" брэнды))
Если же заказчику есть что терять кроме своих цепей, то есть смысл в более другом оборудовании.
Заметил, конечно
Все возможно но по собственному опыту могу сказать что 47-29 не держали даже токи близкие к номиналу (27-28А при номинальном 32А) средний срок службы - месяц, потом отключается и перестает взводиться...в сумме было замененено около 8 автоматов на двух объектах в течении около полугода, клиент пытался экономить, больше эксперименты ставить не хочется. Также раз переноска загорелась пока ее выдернули из розетки, на линии было 3 АВ и 2 ВД селективно установленных ИЕКа, не один не сработал ни на утечку, ни на КЗ.
Андрей, согласен, говорю ИЕК, а по умолчанию в голове серия 47-29. Так как ИЕК предпочитаю не использовать, не знаю их новых серий.
Поправка справедливая.
Судя по тому, что переноска загорелась, автоматы и УЗО тоже были подобраны и соединены теми же руками из ....
Во всяком случае, у меня переноски никогда не горели, а автоматы всегда срабатывали.
По своей природной наивности всегда полагал, что подбор АВ и УЗО должен вестись головой, а не на ощупь))
Судя по тому, что переноска загорелась, автоматы и УЗО тоже были подобраны и соединены теми же руками из ....
Во всяком случае, у меня переноски никогда не горели, а автоматы всегда срабатывали.
Оценил, но пробитые и подмотанные изолентой переноски на стройке дело обыденное, где дверью пережали, где стремянку поставили, не в том суть. Авторов РЩ, а их по дому больше десятка, уже и след простыл, последний из умельцев года два назад в столицу подался. Да и это не суть важно. Важно то, что была повреждена изоляция, УЗО АС25, 30мА ИЕК, его проигнорировало, автомат на розетку С16 ИЕК после КЗ приведшего к возгоранию кабеля, решил что переноску пора выкидывать, так что "пусть горит". Это просто один из, самый яркий пример.
Дело каждого, я также могу назвать сотню объектов где ИЕКи стоят и успешно работают, но все же процент аварий значителен, и я с ними не работаю, а если и ставлю, на себя ответственность за их работу не беру.
Здравствуйте подскажите при замене счетчика решил поставить узо в щитке в поъезде подключил сразу 2 провода от счетчика на узо с узо провода пошли на автоматы в квартиру при подключении любой нагрузки в любой комнате выбивает узо без нагрузки все нормально в квартире проводка новая так как дом старый отдельной земли нет вводной автомат заземлен на корпус щитка
схема такая :вводной автомат-счетчик-узо-провода на квартирные автоматы Узо 40а(30ма)иек
Лучше сделайте фото щитка. Проще будет разобраться.
я уже отсоеденил узо не без света же сидеть спрашивай я отвечу
Возможно Вы неправильно подключили УЗО. Нулевой проводник отходящий от УЗО должен идти на отдельную нулевую шину. Так же к этой шине должны подключаться нулевые проводники линий находящихся под защитой этого УЗО. Т.е. в щите у Вас должно быть две нулевые шины не связанные между собой.
Раз такая схема - приглашайте грамотного электрика!
после узо ноль идет на шину и к ней все потребители квартиры а где взять вторую на входе вводного автомата ноль подключен на корпус щитка
8 квадаротов не бывает ни сипа ни кабеля вообще.)))
Возможно, что эта шина как-то соединена с нулем на вводе, или с корпусом щита, или к ней присоединены какие-то левые, соседские провода. Посмотрите внимательно, проверьте.
И ещё могу предположить, что УЗО неисправно. Проверить очень просто, без приборов, на столе, не устанавливая в щит. Подключите к нижним клеммам УЗО какую-нибудь нагрузку, и подайте питание от розетки на верхние клеммы УЗО. Подключайте фазу - ноль так, как обозначено на корпусе УЗО. Взведите УЗО - нагрузка заработала. Теперь присоедините один провод контрольной лампы к трубе водопровода или батареи, а другим проводом лампы коснитесь поочередно нижних клемм УЗО. Исправное УЗО, при этом, должно немедленно срабатывать.
Возможно, что эта шина как-то соединена с нулем на вводе, или с корпусом щита, или к ней присоединены какие-то левые, соседские провода. Посмотрите внимательно, проверьте.
И ещё могу предположить, что УЗО неисправно. Проверить очень просто, без приборов, на столе, не устанавливая в щит. Подключите к нижним клеммам УЗО какую-нибудь нагрузку, и подайте питание от розетки на верхние клеммы УЗО. Подключайте фазу - ноль так, как обозначено на корпусе УЗО. Взведите УЗО - нагрузка заработала. Теперь присоедините один провод контрольной лампы к трубе водопровода или батареи, а другим проводом лампы коснитесь поочередно нижних клемм УЗО. Исправное УЗО, при этом, должно немедленно срабатывать.
Все разобрался нулевая шина после узо краем касалась корпуса щитка сразу этого не заметил сейчас поправил и все заработало ВСЕМ спасибо
Это что за бренды, которые смогли переплюнуть ИЭК?
Дозер, ЕКФ... весь шлак и не упомнишь...