|
косая трифаза
0
19 января 2016, 19:52 На трансе надо переключить цапфу. Есть возможность как в +, так и в -. Вам в -(минус). Обычно 0; 2,5%; 5%. 0
19 января 2016, 20:20 электрик переключил цапфу эффекта много нет только общее снижение напряжения было 300-270-270 стало 280-250-250. трехфазный движок все равно греется >40 0
19 января 2016, 20:27 Из_РоссииНа трансе надо переключить цапфу. Есть возможность как в +, так и в -. Вам в -(минус). Обычно 0; 2,5%; 5%. Можно сразу на минус 5%. Понятно, хоть Вы и начальник, надо это делать грамотным электрикам! Заодно проверить как ноль подключен надо. электрик переключил цапфу эффекта много нет только общее снижение напряжения было 300-270-270 стало 280-250-250. трехфазный движок все равно греется >40 0
19 января 2016, 22:54 Вызовите лабораторию пусть замеряют обмотку по высокой стороне. Как вариант, проверте напряжение также на высокой стороне 0
20 января 2016, 06:59 ЭСАВызовите лабораторию пусть замеряют обмотку по высокой стороне. Как вариант, проверте напряжение также на высокой стороне на 10ке нет аномалий. у соседей замерили все по 240 на приходе. 0
20 января 2016, 10:26 Из_РоссииДвижок при работе всегда греется. >40 это сколько? один движок уже спалил. греется даже без нагрузки. только не пойму к чему вопрос перешол в плоскость температуры? я просто указал что движку "некомфортно". 0
20 января 2016, 11:31 Что-то наводит на мысль о проблемах с питающей сетью (10кВ), а именно - с существенным сдвигом фаз. 0
20 января 2016, 12:08 моя тп не тупиковая. за моей еще 4 тп до моей 3 тп. сдвиг фаз на 10ке разве не должен влиять на все ТПшки? 0
20 января 2016, 12:52 начальник"ровно" без каких либо "лишних" звуков сдвиг фаз услышать без анализатора - это нужно обладать очень музыкальными ушами))) 0
20 января 2016, 16:57 LightWayу соседей нет проблем или они их просто не замечают? у соседей ни до меня ни после проблем нет все фазы "ровные" 0
20 января 2016, 17:09
LightWay начальник"ровно" без каких либо "лишних" звуков сдвиг фаз услышать без анализатора - это нужно обладать очень музыкальными ушами))) разве я говорю что улавливаю сдвиг фаз ушами? обычно при неполадках транс начинает судорожно тарахтеть. вот эти звуки не услышать это надо быть реально глухим. прошу не цеплятся к словам. если можете помочь советом буду очень благодарен. 0
20 января 2016, 17:09 Смотрите как нуль соединен... 0
20 января 2016, 17:13 Из_РоссииСмотрите как нуль соединен... Если все нормально, то само ТП нехорошее. Тогда на завод изготовитель писать. ноль имеется ввиду на тп? или на линии? на завод написать не получится. транс выпушен в 69г прошлого столетия ![]() 0
20 января 2016, 17:14 Из_РоссииСмотрите как нуль соединен... Если все нормально, то само ТП нехорошее. Тогда на завод изготовитель писать. ноль имеется ввиду на тп? или на линии? на завод написать не получится. транс выпушен в 69г прошлого столетия ![]() 0
20 января 2016, 17:22 Есть ещё способ решения... Это только "Для себя". Приобрести новый-немного б/у. За небольшие денежки.
|
Можно сразу на минус 5%. Понятно, хоть Вы и начальник, надо это делать грамотным электрикам!
Заодно проверить как ноль подключен надо.