|
Подсветка лестницы
0
21 мая 2017, 20:43 Заказчики разные. Да, кто-то сауну с четвертого этажа перенес в цоколь. Нет в доме лифта, а до сауны было высоко... 0
21 мая 2017, 22:28 Это на сколько хватит фантазии... Хоть в порядке 1,2,3,4..., хоть 5,16,1,20,15,3 0
23 мая 2017, 17:13 Думаю. если человек пойдет снизу по лестнице вверх, то она включится. И в это же время другой человек пойдет сверху по лестнице вниз, то она, подсветка, выключится. 0
23 мая 2017, 17:49 Из_РоссииДумаю. если человек пойдет снизу по лестнице вверх, то она включится. И в это же время другой человек пойдет сверху по лестнице вниз, то она, подсветка, выключится. Хотя по/на лестнице будут идти два человека... Или другой алгоритм работы? Вы все правильно рассуждаете и представляете. Как правило, межэтажные лестницы узкие, примерная ширина ступеней 0,7-1м, т.е. не предназначена для одновременного спуска и подъема людей по лестнице. Сложно представить, что в загородном доме массово будут ходить люди с верхнего этажа на нижний по лестнице. Описанная Вами ситуация редкая. Выйти из неё можно переключив проходной выключатель (любой), т.е. включив освещение. У проходных выключателей высший приоритет. Если сработал выключатель, то по датчику движения лестница уже не выключится. Выключится уже только по изменению состояния любого из проходных выключателей либо по таймеру выключения.
|
и последовательность их включения...