Подсветка лестницы
 Эксперт клуба Electric Str (2104.00) |
Добрый день коллеги. Вопрос не нашел в поиске.
Задача такова: клиент хочет подсветку лестницы.
Принцип таков: подсветка диодной лентой каждой ступени (устанавливаться будет по нижней кромке под ступенью).
Схема работы: в ночное время загораться должны по очереди либо вверх, либо вниз (зависит от движения человека).
По опыту работы в РЗиА могу сказать, что испытания проб масла и исправность реле газового и диф.защиты это первое с чего начинаются работы. Причем РНТ просто меняется на заведомо исправное, так проще и быстрее.
Мысли: сигнал на цикл работы от датчика движения установленного над первой и над последней ступенью. Первая и последняя ступень для безопасности подсвечивается постоянно (возможно в полнакала). Алгоритм зажигания остальной подсветки реализовать можно 15шт - РВ, но хотелось бы готовое решение на основе одного элемента, а не городить под лестницей шкаф автоматики с кучей реле, хотя это тоже не проблема.
Есть ли на рынке готовые решения?
|
|
Есть решение - контроллер SMARTSTAIR24 для автоматической подсветки лестницы.
Тут подробности:
http://smartstair.ru
Параметры и возможности контроллера:
- 24 канала (ступени);
- каждый канал - напряжение до 18DC, импульсный ток до 3А, номинальная нагрузка 20Вт;
- полностью цифровое управление, интерфейс RS485;
- ультразвуковых датчиков (датчик дистанции) 2;
- выделение зон срабатывания (min/max) для датчиков дистанции;
- проходных выключателей (двухпозиционный) 2;
- датчик освещённости;
- индивидуальный сценарий включения и выключения для каждого канала - яркость, задержка;
- дежурный режим (ночная подсветка) для каждого канала настраивается яркость;
- частота диммирования 55кГц;
- бескорпусное исполнениеж
- миниатюрные габариты 58x44x14 мм.
Возможно использование разных ультрозвуковых датчиков - односигнальные (SIG) и двухсигнальные (TRIG и ECHO).
Не очень понял "Контроллер позволяет плавно включать или выключать освещение каждой ступеньки с заданной задержкой.". Т.е. контроллер не адаптивен, и не определяет скорость перемещения человека по лестнице? Ведь все члены семьи ходят по лестнице с разной скоростью.
Да, не адаптивен. Такой необходимости не вижу.
Нет, положение и перемещение на лестнице не определяется, тем более скорость перемещения по лестнице.
С помощью ультразвуковых датчиков контролируются заранее определенные зоны, при пересечении которых происходит включение или выключение. Это, по сути, замена механических выключателей.
Посмотрел ссылку.
Про проходные выключатели здесь и выключатели на сайте с ссылкой. Понял, разницы нет. Лишь бы отк/вкл.
Про "полностью цифровое управление, интерфейс RS485" не понял. Надо еще программировать?
Типа кому на 10 ступек, кому на 5 ступек...
Там полно ссылок. Посмотрю. Да, цена по запросу...
В л/с пришлите стоимость максимальной комплектации.
Не так. Контроллер поставляется с конфигурацией настроек по умолчанию, файл
Параметры по умолчанию: 24 канала, каждый канал включается и выключается с заданной задержкой 50мс, максимальная яркость 100%, задействован датчик освещённости на 50%, дежурный режим нечетных каналов, яркость в дежурном режиме 0,1%.
Да же ели у Вас 5, 8 или 19 ступенек, то текущей конфигурации минимально достаточно.
Но, большая вероятность, что многие захотят изменять настройки под себя, т.е. у каждого будут свои "индивидуальные" настройки.
В л/с пришлите стоимость максимальной комплектации.
~3500 руб
Есть решение - контроллер SMARTSTAIR24 для автоматической подсветки лестницы.
Тут подробности:
http://smartstair.ru
Параметры и возможности контроллера:
- 24 канала (ступени);
...
Возможно использование разных ультрозвуковых датчиков - односигнальные (SIG) и двухсигнальные (TRIG и ECHO).
))) Так ведь, клиент хочет подсветку, а не цветомузыку или новогоднюю гирлянду.
А этот Понт, через неделю раздражать начнёт
Мой заказчик, решил Фреску подсветить светодиодами (точки): Фон / Окна дома / Уличные фонари / Фонари моста.
Ремонт - сдан/принят.
Малой кровью, но с Большим "потом", воплотил задуманное - контроллер 4 канала / 4 линии.
Удовольствие длилось два месяца, потом приелось...
А через два месяца кого пригласит переделать?
Или "потеряетесь" как деньги получили?
Номинальная нагрузка 24 канала х 20 Вт = 480 Вт. По закону Ома это означает номинальный ток 40А (!) Не хило. Как удалось на таком крошечном размере печатной платы разместить силовые ключи, куда рассевается тепло? Как с такими клеммными блоками скоммутировать 40А.
Далее. 50 мс задержка на канал - это 0,05 секунды. Фотовспышка какая-то. За 1,2 секунды зажгутся все 24 ступени. Это стробоскоп. Причем очень мощный.
Ступени должны загораться плавно и последовательно. И гаснуть последовательно и плавно. А это что?
Номинальная нагрузка 24 канала х 20 Вт = 480 Вт. По закону Ома это означает номинальный ток 40А (!) Не хило. Как удалось на таком крошечном размере печатной платы разместить силовые ключи, куда рассевается тепло? Как с такими клеммными блоками скоммутировать 40А.
Да, все правильно.
В каждом канале стоят полевики, сопротивление в открытом канале 0,045Ом. Получаем мошность потерь в канале ((20Вт/12В)^2)*0,045=0,125Вт. Суммарная мошность потерь по всем каналам 24*0,125Вт=3Вт.
На плате стоят винтовые клеммники DG350-3.5
на каждую клемму:
Рабочий ток, 10А
Рабочее напряжение 300В
Далее. 50 мс задержка на канал - это 0,05 секунды. Фотовспышка какая-то. За 1,2 секунды зажгутся все 24 ступени. Это стробоскоп. Причем очень мощный.
Ступени должны загораться плавно и последовательно. И гаснуть последовательно и плавно. А это что?
Это конфиг по умолчанию. Если не устраивает, то можно залить в плату другой. максимальные параметры 65535мс. Т.е. минимальный возможный параметр 0,001с, а максимальный 65,535с
50мс - это по умолчанию.
Или "потеряетесь" как деньги получили?
Мы работаем с 2009г без реорганизаций и смены банковских реквизитор.
) Да переделывать ничего не нужно,
Просто наигрались и перестали пользоваться…
Фреска картина – Ночь, Улица, Фонарь, / ) аптека / Дом, Мост
Подсветка светодиодами (точки) - Фон / Окна дома / Уличные фонари / Фонари моста.
Линии радиальные, провод КСВП (пайка) / керамический патрон под галогенку d +/-10мм, светодиод входит /выходит отлично (можно сменить).
Самое проблемное, было засунуть контролер в подрозетник
и установить его приёмник излучения.
Хорошо что стена несущая (толстая) и из пеноблока.
Углубился, вынул БП из корпуса (габариты корпуса были чуть больше), приёмник излучения воткнул в Выкл Легранд, вместо контрольной лампочки, клавиша от Выкл с подсветкой (в центре).
Делайте Всё Хорошо и "теряться" не надо будет )))...
Мои № телефонов, не менялись с момента их активации.
Прийдя с рекламой устройства на форум, будьте готовы "держать удар".
Клемма DG350-3.5 рассчитана на провода AWG18-24 т.е. от 0,205 до 0,823 мм². Максимально возможно подключение провода сечением 1 мм². Для небольших расстояний - пойдёт.
По току на каналы вопросов и не было. Однако, ток на вводе в контроллер - 40А. Клемма не обеспечит подключение ни по сечению проводника, ни по току.
50мс - это по умолчанию.
Я не понял, кого должна устроить задержка 0,05с.
Вопрос не только в величине задержки, но и в плавности включения каналов. Каналы просто последовательно включаются, или каждая ступень включается плавно, от 0 до 100% яркости?
По току на каналы вопросов и не было. Однако, ток на вводе в контроллер - 40А. Клемма не обеспечит подключение ни по сечению проводника, ни по току.
Ввод делается на запараллеленные клеммы проводом awg18.
Кого не устраивает, тот изменит. Диапазон изменения широкий.
Каналы независимы. В каждом канале есть возможность изменения 10 параметров:
1. Задержка включения - время в мс, через которое включится канал. Значение 0 отключает канал, значение больше 0 включает канал. Максимальное значение 65535.
2. Начальная яркость включения – яркость в %, с которой начинается включение канала.
3. Конечная яркость включения – яркость в %, при которой включен канал.
4. Нарастание яркости – время в мс, в течение которого происходит изменение яркости от начальной яркости включения и до конечной яркости включения. Диапазон значений 0-65535.
5. Задержка выключения - время в мс, через которое начнёт выключаться канал. Диапазон значений 0-65535.
6. Начальная яркость выключения – яркость в %, с которой начинается выключение канала.
7. Конечная яркость выключения – яркость в %, до которой будет происходить выключение канала.
8. Спад яркости – время в мс, в течение которого происходит изменение яркости от начальной яркости выключения и до конечной яркости выключения. Диапазон значений 0-65535.
9. Дежурный режим.
10. Яркость дежурного режима – яркость в % работы канала в дежурном режиме.
рисунок пояснит работу
Мы работаем с 2009г без реорганизаций и смены банковских реквизитор.
Это хорошо!
Изделие надо пробовать на месте. Как только, так сразу...
Доставка/самовывоз как организовано?
В наличии или под заказ?
Так и происходит, образцы переданы на монтаж на заказчикам.
Пилотная партия разошлась на тестирование - демонстрационные стенды, монтаж на реальных объектах.
Из Санкт-Петербурга - самовывоз, доставка курьером.
По России - Транспортные Компании.
Возможно, Почта России, но без наложенного платежа.
На складе живьем пока нет. Если есть интерес, то принимаем предзаказ, без какой либо предоплаты и обязательств по выкупу заявки.
Интерес есть.

Сейчас веду переговоры с владельцем хорошего дома. Лестниц там полно...
Как прояснится, обращусь.
Пока буду на сайте изучать документацию.
У меня самого в квартире лестниц нет
Сейчас веду переговоры с владельцем хорошего дома. Лестниц там полно...
Самый интересный вопрос как распределить/подключить ступени по каналам
и последовательность их включения...
P.S.
) Все мои заказчики, строящие второй и так далее дом, строят их в один этаж
и рядышком гостевой дом/баню, но с мансардой.