|
Замена электрики в квартире
AB (1.00) |
Здравствуйте!
Делаю ремонт в квартире и столкнулся с такой проблемой.
В управляющей компании сказали что делать штробы для проводов в панельных домах запрещено, и предложили замену проводов сделать коробом (. Меня это как то не совсем устраивает.
Подскажите пожалуйста ,есть какие нибудь другие способы помимо короба ?
Спасибо!
|
|
На днях закончил вот такую однушку. На стене комнаты - временный щиток от застройщика. В него заходят четыре ВВГ от этажного щита, и проложены в двух трубах в стяжке, по прямой, около 2-х метров. Очень странно сделано, но это так.
Рядом с временным щитком, в панели имеется великолепный вертикальный канал (обозначен на фото точками): ПНД труба диаметром 32 мм, правда она немного не доходит до пола.
Наверное все уже догадались, что урюки, в соседних квартирах, режут на этом месте вертикальную штробу от пола до потолка, далее - по всему периметру горизонтально.
Перетянуть существующие двухметровые куски кабелей - видимо религия не позволяет: примерно в том месте, где временный щиток, они замазывают скрутки, в том числе и кабель для электроплиты.
Забыли в какой стране живем?)вот и ответ на вопрос)))
У меня был опыт такой,еще лет 8 назад,монолитный дом 16-этажка,одни "умные" люди закладывали трубки в монолит,когда монолит был вылит,оказалось,что проходимость трубок во всем доме составляет процентов десять)))в итоге было принято решение,кидать вводные кабеля в стяжке пола верхнего этажа в гофре и сквозняками входить в вводные коробки,после этого опыта таким вещам я не удивляюсь)
Нет, здесь все трубки чистые, проходные. Я то протянул, а у этих дятлов почему-то фантазии не хватает. Или, как я уже говорил, они это делают специально, для раздувания сметы. И ещё 15 м нового кабеля могут сэкономить, за счёт скруток с существующими старыми кусками.
Наберут по объявлению - потом мучаются. Либо сборку и монтаж закладных поручат в качестве бесплатного приложения столь же грамотным в своем основном деле "арматурщикам". А еще у некоторых застройщиков бывают очень "экономные" идиоты закупщики - чтоб их в старости кормили из той фурнитуры, что они закупают (((
что бы им такого скрутить за это?...
Это пусть хозяева квартир им крутят.
Кстати, какая существует хорошая фурнитура, и где взять? Весной предстоит делать монолит, в проект заложил "Копос", т. к. ничего другого не нашёл. Но пока ещё не закупали.
Не рассматривали ДКС ?
Вот это уже интересно, как-то я ДКС из виду упустил. Спасибо!
Во всех Московских новостройках (монолитки), в которых приходилось работать
в квартире был установлен водной щиток с автоматом и одна розетка...
Внутренняя разводка отсутствовала...
В принципе правильно - не нужен демонтаж...
в квартире был установлен водной щиток с автоматом и одна розетка...
Да, но только он там обычно установлен в прихожей, возле входной двери, а не посредине жилой комнаты. В щиток заходит один вводной кабель. Поэтому, если это кого-то устраивает, то можно вообще щиток не менять, и использовать для простейшей рабоче-крестьянской проводки.
))) Это, точно...
Как вспомню штрабить бетон.... ух аж мурашки по коже

Кстати, какая существует хорошая фурнитура, и где взять? Весной предстоит делать монолит, в проект заложил "Копос", т. к. ничего другого не нашёл. Но пока ещё не закупали.
Если дешевенькое и сердито надо я использую этого производителя коробок http://td-pemi.ru/
Дтски - "ТУРБО", неплохо штробят...
Нее... Такую гадость не надо, спасибо.
Это наверное как раз те, которые упоминал коллега:
По теме, тут на одном относительно бюджетном объекте квартире решил в качестве щита поставить шнайдео изи. До этого как то по умолчанию мини прагму на 24модуля, а тут попросили подешевле подобрать. В общем по мне очень даже и ничего щит по цене немного дороже ИЕКа

Недели две-три назад был установлен наружней установки на 24 модуля - тесноват, тяжело шлейфа укладывать.
Неделю назад в квартире ставил на 18 модулей встроенный - свободный, довольно удобный, не перекашивает.
В целом для бюджетных объектов отличная альтернатива ИЕК и им подобным.