Электрика в доме из бревна ручной рубки

dimmmm80
(29.00)
Необходимо сделать электромонтаж в доме из бревна ручной рубки 160 м2
План этажей с расставленной мебелью, розетками, светильниками имеется.
Есть список кабельных линий для понимания прокладки.
Щиток будет собран.
Прокладка трасс кабелем ВВГНГ ls в гофротрубе из нержавейки для света и розеток.

Необходимо умение и инструмент для развальцовки концов трубы при затягивании в нее кабеля
Свет будет на радиошине с модулями управления в щите слаботочки, т.е прокладка только от каждой люстры до щита ( 12-14 линий), выключатели беспроводные.
ТВ- разводка - 6 линий на мультисвитч и 2 линии к тарелке ,сигнализация пожарная, пару видеокамер, охранная сигнализация

Розетки будут наружного монтажа, simon 73 loft, либо Легранд Валена на подъемных рамках,
трассы проложить в черновых полах-потолках с выходом к розеткам в медной трубе или куске кабельканала.
Сделать площадки ( залафетить) под розетки, выключатели, т.к бревно
Сделать ввод бронированным кабелем в дом - трасса 42-45 метров от столба, траншея силами экскаваторщика или если есть желание руками
Сделать модульное заземление на дом с ГЗШ

Территориально 120 км от МКАД под Волоколамском. Условия для проживания на объекте есть.

Планы этажей и список линий и детализацию для расчета стоимости могу выслать на почту.
Посредникам просьба не писать!!
Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
22 июня 2015, 20:29

Видно, конкретный заказчик.
Переход труба нержавейка - труба медная как планируете сделать?

0
22 июня 2015, 21:28

Из_РоссииВидно, конкретный заказчик.
Переход труба нержавейка - труба медная как планируете сделать?


Можно и без трубы медной,если получится сделать встроенную розетку и завести в подразетник кабель в гофре из нержы))
Если так не получится то в чем подойти к разетке кабелю из пола? Если с помощью фитинга соединить гофру с куском медной трубы или лучше нержавейка?)
Например к радиаторам отопления снизу выходят 2 трубки из нержы, красиво!

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
23 июня 2015, 15:37

Из_РоссииПереход труба нержавейка - труба медная как планируете сделать?


Латунь.

0
23 июня 2015, 16:08

Игорь608675
Из_РоссииПереход труба нержавейка - труба медная как планируете сделать?


Латунь.


Как вариант)) Фитинг только нужен чтобы переход гофры из нержы в латунь был герметичен.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
23 июня 2015, 17:55

dimmmm80 Фитинг только нужен чтобы переход гофры из нержы в латунь был герметичен.


Не обязательно, медь с нержавейкой нельзя соединять между собой.

0
23 июня 2015, 18:15

Игорь608675
dimmmm80 Фитинг только нужен чтобы переход гофры из нержы в латунь был герметичен.


Не обязательно, медь с нержавейкой нельзя соединять между собой.


А как всетаки гофру из нержавейки с трубой соединить? Фитинги есть под гофру специальные, только надо резьбу на трубе нарезать?.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
29 июня 2015, 23:21

Медная труба то зачем? Если нержа гофра идёт, то всё ей и делать

0
30 июня 2015, 18:50

mikeМедная труба то зачем? Если нержа гофра идёт, то всё ей и делать


Гофра из нержы неэстетично смотреться будет на стене, сейчас рассматриваю вариант скрытой прокладки кабеля в гофре
из нержы с выходом в подразетник. Естественно встроенные розетки.
Вопрос электрикам кто имел дело с этой гофрой - кабель ВВГНГ LS какой туда удобнее затягивать? Плоский или круглый?
И нормально в 15 гофру влезет кабель 3 на 2.5 ?

Эксперт клуба
DIV73 (1296)
0
30 июня 2015, 19:37

Вопрос электрикам кто имел дело с этой гофрой - кабель ВВГНГ LS какой туда удобнее затягивать? Плоский или круглый?
И нормально в 15 гофру влезет кабель 3 на 2.5 ?
Круглые удобнее(на большее расстояние можно пропихнуть),но плоский тоже использовал.

Эксперт клуба
DIV73 (1296)
0
30 июня 2015, 19:46

Фото может не очень удачное,гофротрубу еле видно. На кабель дополнительно одета пвх кембрик,дабы не резало кромкой кабель.

Эксперт клуба
estidea (407)
0
01 июля 2015, 00:12


dimmmm80
mikeМедная труба то зачем? Если нержа гофра идёт, то всё ей и делать


Гофра из нержы неэстетично смотреться будет на стене, сейчас рассматриваю вариант скрытой прокладки кабеля в гофре
из нержы с выходом в подразетник. Естественно встроенные розетки.
Вопрос электрикам кто имел дело с этой гофрой - кабель ВВГНГ LS какой туда удобнее затягивать? Плоский или круглый?
И нормально в 15 гофру влезет кабель 3 на 2.5 ?


без протяжки будет очень сложно.

Эксперт клуба
estidea (407)
0
01 июля 2015, 00:13


dimmmm80
mikeМедная труба то зачем? Если нержа гофра идёт, то всё ей и делать


Гофра из нержы неэстетично смотреться будет на стене, сейчас рассматриваю вариант скрытой прокладки кабеля в гофре
из нержы с выходом в подразетник. Естественно встроенные розетки.
Вопрос электрикам кто имел дело с этой гофрой - кабель ВВГНГ LS какой туда удобнее затягивать? Плоский или круглый?
И нормально в 15 гофру влезет кабель 3 на 2.5 ?


без протяжки будет очень сложно.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
01 июля 2015, 00:23

dimmmm80
mikeМедная труба то зачем? Если нержа гофра идёт, то всё ей и делать


Гофра из нержы неэстетично смотреться будет на стене, сейчас рассматриваю вариант скрытой прокладки кабеля в гофре
из нержы с выходом в подразетник. Естественно встроенные розетки.
Вопрос электрикам кто имел дело с этой гофрой - кабель ВВГНГ LS какой туда удобнее затягивать? Плоский или круглый?
И нормально в 15 гофру влезет кабель 3 на 2.5 ?


Хороший кабель 3х2.5 ГОСТ только в 20-ю гофру лезет и то не всегда хорошо.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
01 июля 2015, 06:20

3х2,5 хорошо ныряет и в 16 гофру, но с протяжкой. При применении металлической гофры (не мне Вас учить) заземление гофры обязательно, и все таки лучше NYM использовать, (круглый и тройная изоляция...) Это все из опыта монтажа....

0
01 июля 2015, 13:37

ЕЕС-технологии
dimmmm80
mikeМедная труба то зачем? Если нержа гофра идёт, то всё ей и делать


Гофра из нержы неэстетично смотреться будет на стене, сейчас рассматриваю вариант скрытой прокладки кабеля в гофре
из нержы с выходом в подразетник. Естественно встроенные розетки.
Вопрос электрикам кто имел дело с этой гофрой - кабель ВВГНГ LS какой туда удобнее затягивать? Плоский или круглый?
И нормально в 15 гофру влезет кабель 3 на 2.5 ?


Хороший кабель 3х2.5 ГОСТ только в 20-ю гофру лезет и то не всегда хорошо.


Среди хороших рассматриваю ВВГНГ LS - РЭК Prismian, Конкорд, Кольчугино ( шибко дорого)
Еще как вариант NYM Севкабель или лучше все таки ВВГНГ ls круглый?)

0
01 июля 2015, 13:45

Еще такой вопрос назрел - тройная розетка, в подразетник заходит из бревна кабель в гофре из нержы, нужно сделать шлейф на следующую розетку. Как правильнее его сделать?
В ту же дырку завести кабель в гофре для шлейфа? Не влэзет однозначно(((

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
01 июля 2015, 14:34

Горыныч3х2,5 хорошо ныряет и в 16 гофру, но с протяжкой. При применении металлической гофры (не мне Вас учить) заземление гофры обязательно, и все таки лучше NYM использовать, (круглый и тройная изоляция...) Это все из опыта монтажа....


Попробуйте на досуге РЭК в 16-ю гофру запихивать. Да и вообще, смысл применения 16-й гофры для меня отсутствует. По цене совсем небольшая разница. В общем мы в основном используем 20,25,32. 16 практически никогда.

0
01 июля 2015, 15:03

ЕЕС-технологии
Горыныч3х2,5 хорошо ныряет и в 16 гофру, но с протяжкой. При применении металлической гофры (не мне Вас учить) заземление гофры обязательно, и все таки лучше NYM использовать, (круглый и тройная изоляция...) Это все из опыта монтажа....


Попробуйте на досуге РЭК в 16-ю гофру запихивать. Да и вообще, смысл применения 16-й гофры для меня отсутствует. По цене совсем небольшая разница. В общем мы в основном используем 20,25,32. 16 практически никогда.


Дельта на ценник гофры из нержавейки между 15 и 20 почти 60 рублей а мне надо метров 500-600 ее, нехило набегает)))
Будет пихать в 15 гофру с протяжкой)

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
01 июля 2015, 15:12

ЕЕС-технологииПопробуйте на досуге РЭК в 16-ю гофру запихивать.


В 16 гофру Тушка заходит, ГОСТ упирается.

ЕЕС-технологии, смысл применения 16-й гофры для меня отсутствует.

Тоже не покупаю её.

Эксперт клуба
DIV73 (1296)
0
01 июля 2015, 15:38



Попробуйте на досуге РЭК в 16-ю гофру запихивать. Да и вообще, смысл применения 16-й гофры для меня отсутствует. По цене совсем небольшая разница. В общем мы в основном используем 20,25,32. 16 практически никогда.



Дельта на ценник гофры из нержавейки между 15 и 20 почти 60 рублей а мне надо метров 500-600 ее, нехило набегает)))
Будет пихать в 15 гофру с протяжкой)

Похоже,что речь идёт про разные "гофры",разница цен между 15 и 20 в два раза!
Протяжкой не пользовался,до 7÷8метров без неё справлялся,если более,то для стыковки использовал выточенные токарем металич втулки,которыми соединял отрезки гофротрубы.