E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>монтаж электропроводки в деревянном доме.

монтаж электропроводки в деревянном доме.

Мастер-электрик
220volt
(48.00)
клиент захотел сделать скрытую электропроводку в деревянном.в чем прокладывать провода,в гофре или металлорукаве?
Эксперт-электрик
энерджайзер (70)
2
03 ноября 2011, 21:47

объясните клиенту,что дерево имеет свойство усаживаться и если он нехочет спалить свой дом то пусть выбирет из коробов,плинтусов,открытых витых проводов(под старину) неидите на поводу.может кончиться весьма плачевно

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
2
03 ноября 2011, 22:09

Этот вопрос уже обсуждался здесь. Поройтесь, найдёте.

Мастер-электрик
220volt (48)
0
06 ноября 2011, 13:04

пытаюсь объяснить ему что лучше сделать в коробах,но он не чего не хочет слышать.хочет скрытую и все.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
2
06 ноября 2011, 18:37

Ну и сделай скрытую. Повозиться придётся, но можно. С оценкой 2500 за точку... :[] :[] :[]

Мастер-электрик
220volt (48)
0
06 ноября 2011, 19:05

согласен.за такую цену можно и повозится)))но так в чем лучше в гофре или в металлорукаве?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
06 ноября 2011, 22:56

http://www.volt-m.ru/faq/view/100/

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
06 ноября 2011, 23:21

220voltсогласен.за такую цену можно и повозится)))но так в чем лучше в гофре или в металлорукаве?


Давайте порассуждаем. Если будет гореть - всё равно в чём, и в гофре и в металлорукаве всё сгорит. Но с какой стати загорится провод? Допустим, каждая розеточная линия пущена проводом 2.5кв.мм, а автомат ограничивает ток 16А. Загореться не должно. Скорее всего начнётся искрение в местах соединения проводов с выключателями и розетками. Соединяйте всё плотно, если провод гибкий - с обжимом. Ещё один источник возгорания - неплотный контакт вилки в розетке - не позволяйте гастарбайтерам втыкать в розетку провод 2.5кв.мм с загнутыми концами. Хозяину не разрешайте использовать тройники и удлинители - пусть каждой розетке соответствует одна нагрузка. Может быть дом и не сгорит, по крайней мере в течение гарантийного срока. Моё мнение - скрытая проводка в деревянном доме, особенно в срубе полный идиотизм. Моду на это могли привнести гастарбайтеры первой волны из Белоруссии, Украины, Молдавии. Скорее всего, это - дилетантское испорожнение кретинов, кое-как освоивших столярку и почувствовавших нездоровую вседозволенность. Кто-то сделал, Барину понравилось, денег дал, рассказал братве, похвалился соседу и пошло далее... А то, что из-за этого у кого-то сгорел дом, всем по барабану - уехали на свою историческую родину и забыли.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
07 ноября 2011, 11:24

Полностью поддерживаю Мастера.

Мастер-электрик
220volt (48)
0
09 ноября 2011, 00:27

согласен с мастером,но в правилах это должно быть прописано???

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
09 ноября 2011, 08:44

http://www.volt-m.ru/faq/view/100/
Почитай там и ссылки на правила.

Электрик-наставник
sergee (144)
0
12 ноября 2011, 13:19

Работаю с деревянными домами довольно давно. Всегда делаю скрытую проводку. Провода прокладываю в гофре.Стараюсь, чтобы провод не касался дерева! Выходы из дерева замазываю акриловым герметиком, во избежании попадания воздуха (он поддерживает горение) и сквозняка не будет! За точку беру 300рублей.

Эксперт-электрик
Митрич (97)
1
20 ноября 2011, 10:46

Мы делали в новом деревянном срубе так. Сам сруб без отделки внутренней отстоял примерно год. Провода только NYM, разводка под полом в трубах, в гофре. Распредкоробки только IP 54, А в самом срубе провода ложили между перегородками, и аккуратно по бревну без гофры. (но эту работу делали вместе со строителями сруба). Розетки ставили не высоко между 2 - 3 бревном. Защиту - дифавтомат и свой контур заземления.

Эксперт клуба
npekpacHo (1428)
0
21 ноября 2011, 23:47

какие немыслимые сложности 8[]
зачем эти все заморочки когда существуют электротехнические плинтуса и выключатели на радиоканале?

Опытный электрик
dinsons (21)
0
28 декабря 2011, 20:42

Мастер
220voltсогласен.за такую цену можно и повозится)))но так в чем лучше в гофре или в металлорукаве?


Давайте порассуждаем. Если будет гореть - всё равно в чём, и в гофре и в металлорукаве всё сгорит. Но с какой стати загорится провод? Допустим, каждая розеточная линия пущена проводом 2.5кв.мм, а автомат ограничивает ток 16А. Загореться не должно. Скорее всего начнётся искрение в местах соединения проводов с выключателями и розетками. Соединяйте всё плотно, если провод гибкий - с обжимом. Ещё один источник возгорания - неплотный контакт вилки в розетке - не позволяйте гастарбайтерам втыкать в розетку провод 2.5кв.мм с загнутыми концами. Хозяину не разрешайте использовать тройники и удлинители - пусть каждой розетке соответствует одна нагрузка. Может быть дом и не сгорит, по крайней мере в течение гарантийного срока. Моё мнение - скрытая проводка в деревянном доме, особенно в срубе полный идиотизм. Моду на это могли привнести гастарбайтеры первой волны из Белоруссии, Украины, Молдавии. Скорее всего, это - дилетантское испорожнение кретинов, кое-как освоивших столярку и почувствовавших нездоровую вседозволенность. Кто-то сделал, Барину понравилось, денег дал, рассказал братве, похвалился соседу и пошло далее... А то, что из-за этого у кого-то сгорел дом, всем по барабану - уехали на свою историческую родину и забыли.


Простите а каким образом можно скажем в срубе сделать скрытую проводку я не совсем понимаю технологию процесса...

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
28 декабря 2011, 21:03

Анекдот про американского разведчика и чертежи самолёта знаешь? Если нет, расскажу. А суть - русские с помощью топора могут всё. Т.е. простая русская смекалка.

Опытный электрик
Korzamov (21)
0
29 декабря 2011, 00:22

Если выполнять требования Российских стандартов - только в металлических трубах. Если не выполнять - то в чём угодно, и не забудьте приготовить вещи, на случай, если за вами придут... ;)

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
23 декабря 2012, 18:15

dinsonsПростите а каким образом можно скажем в срубе сделать скрытую проводку я не совсем понимаю технологию процесса...


Если умеете работать с деревом - догадаетесь. Но лучше не делайте этого!!!

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
26 декабря 2012, 17:37


Korzamovи не забудьте приготовить вещи, на случай, если за вами придут... ;)


МастерНо лучше не делайте этого!!!


Хватит страх на человека нагонять!
1. Деревянный дом не обработанный стоять не будет. Дерево пропитывают всяческими пропитками, в том числе и предотвращающими горение. Эта штука достаточно действенная, сам видел.
2. Есть нормы и правила, которые регламентируют прокладку кабелей по деревянным конструкциям. Вот их и необходимо придерживаться.
3. Для того, чтобы обезопасить строение от попадания искры либо дуги, при комутации, неоходимо использовать электроустановочные изделия со степенью пыле-влагозащищённости не ниже IP 54.
4. Для того, чтобы обезопасить себя, перед началом выполнения работ необходимо предупредить заказчика овсех рисках, связанных с данным решением. Подписать сним определённый контракт, который регламентирует степень ответственности. Непременно вести акты скрытых работ, подписывать их со стороны прораба или заказчика, и составлять фотоотчёт о выполненых работах.

Эксперт-электрик
Faza-M (54)
0
08 февраля 2013, 16:22

алехакакие немыслимые сложности 8[]
зачем эти все заморочки когда существуют электротехнические плинтуса и выключатели на радиоканале?


а сколько стоят выключатели на радиоканале не каждому заказчику по карману все новшество бюджет у людей ограничен

KorzamovЕсли выполнять требования Российских стандартов - только в металлических трубах. Если не выполнять - то в чём угодно, и не забудьте приготовить вещи, на случай, если за вами придут... ;)


8)

Электрик
alsok (1)
0
10 февраля 2013, 02:34

я так вообще думаю, если дом не построен ещё, то с самого начала строительства нужно вести вертикальное сверление и прокладывать там трубы металлические. а уж если построен, то только по наружке!

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить