Вопрос коллеги? Установлен генератор бензиновый хютер 6500с авр, не запускается при отключении электричества. заводская установка 3 попытки, а запускается с 6-8 раза. Вопрос? Можно ли изменить заводской алгоритм запуска и сделать 8-10 попыток запуска?
|
|
Ну да, сначала у него был очень грозный вид.
А вообще-то там по проекту должен быть бесперебойник на 7 кВА, но заказчик посчитал его слишком дорогим, и сам предложил взять поменьше. От бесперебойника, по проекту, питается интернет-оборудование, TV панели, система безопасности, несколько светодиодных светильников дежурного освещения, холодильник и собственно сама система УД. Получается, что питание системы - самое уязвимое место, и для неё желательно иметь свой бесперебойник.
Так какой марки генератор надежен? не важно: однофазный или трехфазный.
Нужен проверенный !!!
Очень нездоровая фигня.
Люди, строящие для СЕБЯ пристойные дома, как правило, в состоянии заплатить вполне реальные деньги за нормальные инженерные системы. Нужно только грамотно и внятно донести плюсы/минусы и устранить из процесса принятия решения полуграмотных прорабов и дятлов-посредников. Тогда в части электрики можно говорить и о симметрирующих трансформаторах на вводе, и о инверторах 3-в-1, и о ИБП с дельта-преобразованием, и о внятной приоритеризации потребителей в доме...
Они всё-таки прижимисты для таких вещей.
А что нездорового в приоритетной фазе при отсутствии 3-фазных нагрузок? Назначается приоритетная фаза, на которую вешается всё, что должно обязательно работать. Если эта фаза вырубается, нагрузка перебрасывается на исправную. Если исправной фазы нет, только тогда автозапускается электростанция.